Maalämpöfoorumi
Lämpöpumput => LämpöÄssä => Aiheen aloitti: Kampura - 24.03.21 - klo:22:20
-
Laiteessa oli kuumakaasuanturi vikailmoitus ja kävi tämän ilmoituksen jälkeen sähkövastuksilla. Resetoinnin jälkeen toimi toista kuukautta normaalisti. Nyt ilmoitus toistui.
Missä kuumakaasuanturi sijaitsee? Mikä on alkuperäisen anturin tarkka malli?
-
Lämpimän veden tulo talon kaikista hanoista lakkasi. Maalämpöpumpun toiminnassa ei huomaa mitään erityistä.
Sekoitusventtiiliä olen kierrellyt, mutta tällä ei ole vaikutusta. Mistä vikaa voisi etsiä. Löytyykö huoltokoodi jostain?
Käyrät
-20 32
0 27
20 21
Minimiraja ?
Maksimiraja 55
Syyskuivaus ?
Venttiilin kesäsulku ?
Varaajan YläMin 55
Varaajan AlaMin 35
Sähköyläero ?
Mittaukset
L1 Menovesi 29,2
Ulkolämpötila -7,2
L2 Menovesi 29,7
Varaajan ylä. 54,1
Varaajan ala. 45,1
Kuumakaasu 52,7
Onko tuo boldattu liian korkea arvo ja syynä hälytykseen?
-
Missä kuumakaasuanturi sijaitsee?
Ylemmässä kompressorilta tulistinvaihtimelle lähtevässä putkessa.
https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=9907.msg129236#msg129236
-
Onko tuo boldattu liian korkea arvo ja syynä hälytykseen?
Laite on pelannut kuutisen vuotta ilman ongelmia noilla arvoilla. Voi tosin olla, että nyt tuona aikana oli vähän pidempi pakkasjakso. Mikä arvo tuohon olisi hyvä?
-
Laite on pelannut kuutisen vuotta ilman ongelmia noilla arvoilla. Voi tosin olla, että nyt tuona aikana oli vähän pidempi pakkasjakso. Mikä arvo tuohon olisi hyvä?
Varmaan +45 C riittää. Mielellään ei yli +50 C.
-
Huoltomies kävi vaihtamassa viallisen anturin.
Hän mittaili laitteen suoritusarvoja ja sääti jotain venttiiliä, jonka nimi ei jäänyt mieleen. Sanoi kuitenkin, että lämpimän veden virtaus oli ehkä vähän puutteellista ja venttiiliä avaamalla asia korjaantuisi. Hänen tulkinta siitä, että lämpötila ei noussut pakkasella tarpeeksi, oli tämä venttiili.
-
Hän mittaili laitteen suoritusarvoja ja sääti jotain venttiiliä, jonka nimi ei jäänyt mieleen. Sanoi kuitenkin, että lämpimän veden virtaus oli ehkä vähän puutteellista ja venttiiliä avaamalla asia korjaantuisi. Hänen tulkinta siitä, että lämpötila ei noussut pakkasella tarpeeksi, oli tämä venttiili.
Mikä oli se ongelma mihin tässä viitataan?
ATS