Maalämpöfoorumi

Lämpöpumput => LämpöÄssä => Aiheen aloitti: Kampura - 24.03.21 - klo:22:20

Otsikko: vs 10 kuumakaasuanturi
Kirjoitti: Kampura - 24.03.21 - klo:22:20
Laiteessa oli kuumakaasuanturi vikailmoitus ja kävi tämän ilmoituksen jälkeen sähkövastuksilla.  Resetoinnin jälkeen toimi toista kuukautta normaalisti.  Nyt ilmoitus toistui.

Missä kuumakaasuanturi sijaitsee?  Mikä on alkuperäisen anturin tarkka malli?
Otsikko: Vs: vs 10 kuumakaasuanturi
Kirjoitti: tomppeli - 25.03.21 - klo:07:31
Lämpimän veden tulo talon kaikista hanoista lakkasi.  Maalämpöpumpun toiminnassa ei huomaa mitään erityistä.
Sekoitusventtiiliä olen kierrellyt, mutta tällä ei ole vaikutusta.  Mistä vikaa voisi etsiä.  Löytyykö huoltokoodi jostain?

Käyrät   
-20   32
0   27
20   21
   
Minimiraja   ?
Maksimiraja   55
Syyskuivaus  ?
Venttiilin kesäsulku   ?
Varaajan YläMin   55
Varaajan AlaMin   35
Sähköyläero  ?
   
Mittaukset   
L1 Menovesi   29,2
Ulkolämpötila  -7,2
L2 Menovesi   29,7
Varaajan ylä.   54,1
Varaajan ala.    45,1
Kuumakaasu   52,7

Onko tuo boldattu liian korkea arvo ja syynä hälytykseen?
Otsikko: Vs: vs 10 kuumakaasuanturi
Kirjoitti: Matias - 25.03.21 - klo:09:52
Lainaus
Missä kuumakaasuanturi sijaitsee?

Ylemmässä kompressorilta tulistinvaihtimelle lähtevässä putkessa.

https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=9907.msg129236#msg129236
Otsikko: Vs: vs 10 kuumakaasuanturi
Kirjoitti: Kampura - 25.03.21 - klo:13:36
Onko tuo boldattu liian korkea arvo ja syynä hälytykseen?

Laite on pelannut kuutisen vuotta ilman ongelmia noilla arvoilla.  Voi tosin olla, että nyt tuona aikana oli vähän pidempi pakkasjakso.  Mikä arvo tuohon olisi hyvä?
Otsikko: Vs: vs 10 kuumakaasuanturi
Kirjoitti: tomppeli - 25.03.21 - klo:13:50
Laite on pelannut kuutisen vuotta ilman ongelmia noilla arvoilla.  Voi tosin olla, että nyt tuona aikana oli vähän pidempi pakkasjakso.  Mikä arvo tuohon olisi hyvä?

Varmaan +45 C riittää. Mielellään ei yli +50 C.
Otsikko: Vs: vs 10 kuumakaasuanturi
Kirjoitti: Kampura - 01.04.21 - klo:00:07
Huoltomies kävi vaihtamassa viallisen anturin.

Hän mittaili laitteen suoritusarvoja ja sääti jotain venttiiliä, jonka nimi ei jäänyt mieleen.  Sanoi kuitenkin, että lämpimän veden virtaus oli ehkä vähän puutteellista ja venttiiliä avaamalla asia korjaantuisi.  Hänen tulkinta siitä, että lämpötila ei noussut pakkasella tarpeeksi, oli tämä venttiili.
 
Otsikko: Vs: vs 10 kuumakaasuanturi
Kirjoitti: seppaant - 01.04.21 - klo:11:47
Lainaus
Hän mittaili laitteen suoritusarvoja ja sääti jotain venttiiliä, jonka nimi ei jäänyt mieleen.  Sanoi kuitenkin, että lämpimän veden virtaus oli ehkä vähän puutteellista ja venttiiliä avaamalla asia korjaantuisi.  Hänen tulkinta siitä, että lämpötila ei noussut pakkasella tarpeeksi, oli tämä venttiili.
Mikä oli se ongelma mihin tässä viitataan?

ATS