Maalämpöfoorumi
Lämpöpumput => LämpöÄssä => Aiheen aloitti: Kampura - 22.03.21 - klo:07:42
-
Lämpimän veden tulo talon kaikista hanoista lakkasi. Maalämpöpumpun toiminnassa ei huomaa mitään erityistä.
Sekoitusventtiiliä olen kierrellyt, mutta tällä ei ole vaikutusta. Mistä vikaa voisi etsiä. Löytyykö huoltokoodi jostain?
Käyrät
-20 32
0 27
20 21
Minimiraja ?
Maksimiraja 55
Syyskuivaus ?
Venttiilin kesäsulku ?
Varaajan YläMin 55
Varaajan AlaMin 35
Sähköyläero ?
Mittaukset
L1 Menovesi 29,2
Ulkolämpötila -7,2
L2 Menovesi 29,7
Varaajan ylä. 54,1
Varaajan ala. 45,1
Kuumakaasu 52,7
-
Jos lämpimän veden tulo lakkasi kokonaan, eikä mitään sulkuventtiilejä "pannuhuoneella" ole suljettu, on se pannuhuoneen sekoittaja rikki..
Koneen varaajassahan on kyllä lämmintä vettä.
-
Tuleeko kuumista hanoista mitään vai vaan kylmää vettä?
ATS
-
Hanoista tulee vain kylmää vettä.
-
Epäilyt kohdistuu tuohon syöttösekoitusventtiiliin
Tietämättä minkä merkkinen se on, kuitenkin niissä on periaatteessa samanlaiset toiminnat.
Kun vettä pitää jäähdyttää avaa termostaatti kylmävesi linjaa ja kuristaa kuumavesilinjaa.
Kun vettä pitää lämmittää pakenee termostatti alta pois ja jousivoima sulkee kylmävesilinjaa ja avaa kuumavesilinjaa.
Itse termostaatit ovat varmatoimisia ja sen vikaantuminen johtaisi todennäköisesti liian kuumaan veteen.
Todennäköisesti venttiilissä on likaa tai karstaa eikä jousivoima jaksa liikuttaa säätömäntää.
Venttiili pitää purkaa ja puhdistaa sekä tarkastaa että tiivisteet ja O-renkaat ovat ehjät ja paikoillaan.
Lisäksi on sellainen neuvo mitä ei saisi äänen sanoa:
Naputtele esim ruuvimeisselillä venttiiliä, jos se sattuis lähteen liikkeelle.
ATS
-
Syöttösekoitusventtilihän se tässä. Nim. kokemusta on. Poista se kokonaan, niin ei tule riesaa tulevaisuudessakaan. Katso kokemuksiani seuraavan ketjun lopusta: Ässä VMi 17
-
Syöttösekoitusventtiili on Oras 420118. Laite on kuusi vuotta ollut käytössä. Täytyy katsoa sitä tarkkemmin, mikähän siinä menee epäkuntoon? Säätönuppi liikkuu normaalisti. Kiitokset vastauksista!
-
Syöttösekoitusventtiili on Oras 420118
Meillä oli aikoinaan samannäköinen sekoitusventtiili ja ajoittain loppui kuuma vesi vaikka varaajassa oli normaalilämmöt.
Joksikin aikaa korjautui kun säätönuppia kierteli muutaman kerran ääriasennosta toiseen mutta viimein ohitin tuon säätöosan siten että varaajalta tuleva kuumavesi lähtee suoraan verkostoon menevään putkeen ja sopivalle paikalle lisäsin Esbe VTA termostaattiventtiilin.
https://www.bauhaus.fi/termostaattinen-sekoitusventtiili-esbe-vta323-22-mm-1-5-35-60-c.html
-
Ei ollut tällä sekoitusventtiilillä vaikutusta...
-
Kerro lisää
-
Toimii, kokonaan oli uusi venttiili oli ratkaisu, kuten sanoittekin.