Maalämpöfoorumi

Maalämmön suunnittelu => Mitoitus, isot kohteet, kerrostalot ja hallit => Aiheen aloitti: Tks - 20.03.21 - klo:14:37

Otsikko: Autotalli / Toimisto
Kirjoitti: Tks - 20.03.21 - klo:14:37
Pohdinnassa laittaisiko maalämmön vai ilma-vesi pumpun uuteen rakennukseen.
Talo lämmennyt kohta 2 vuotta Nibe F1255-6 pumpulla ja siitä tähän asti vain hyviä kokemuksia.


Neliöitä 206m2 joista 110m2 noin +18 ja loput sitten normaali huonelämpö.
vesikiertoinen lattialämmitys koko alalle.
Sisäkorkeutta noin 3,4m eli kuutioita tulee noin 700
Ulkoseinän u 0,22W/m2k
yläpohjan u 0,10W/m2k
alapohjan u 0,20W
Viileämpään tilaan tulee 3kpl 3x3 nosto ovia, joita availlaan satunnaisen epäsäännöllisesti.

Toiseen maalämpökaivoon tulisi matkaa noin 40m, vaikuttaako mihinkään?
Otsikko: Vs: Autotalli / Toimisto
Kirjoitti: tomppeli - 20.03.21 - klo:15:56
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman. Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn. (https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=10023.0;attach=13952)
Laskelmassa on huomioitu 40 metrin päässä oleva toinen maalämpökaivo.
Tämä kaivon vaikutus naapurikaivoon vastaa sen lyhentymista noin 2 - 3 metrillä.

Laskelman lähtötiedoissa voi vieläkin olla virheitä; kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Hallirakennus ”Tks”   JANAKKALA   (Kanta-Häme)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  LATTIALÄMMITYS  -  COP -laskennassa 30 °C  -  menovesi lämpötila max 34 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -28 °C
- Autotalli 2021: Lattialämmitys, 18°C, 100 m2, 340 m3:   5,66 kW   12 883 kWh
- Toimisto 2021: Lattialämmitys, 22°C, 100 m2, 340 m3:   3,41 kW   10 906 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ         9,08 kW   23 789 kWh

• Kiinteistö,  200 m2,  680 m3          5,3 COP   8,71 kW   23 789 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,042 m3 / 50 °C   2,8 COP   0,27 kW   1 200 kWh
- Yhteensä         5,1 SCOP   9,0 kW   24 989 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -1 800 kWh   0,65 kW   23 189 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   23 189 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            9,00 kW   23 189 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää      0 kWh
  Yhteensä  ( epävirallinen E luku = 110   Luokka = C )      23 189 kWh

Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho   9,0 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   9,0 kW 

- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka      -28 °C
- Maasta kerätään          ( 5,1 COP)   7,3 kW   18 645 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä   4 544 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   4 544 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa     3 298 kWh

Tarvitaan 202 m lämpökaivo.  Kaivon yläosassa 4 m vedetöntä ja 10 m maaporausta.   Poraussyvyys   202 m
- Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 202 metriä.   Putkea kaivossa yhteensä   404 m 

- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 2,2 kPa)   2 kpl   PE50x4.6   20 m
  Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.

• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,54 l/s = 32,4 l/min = 1944 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,54 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 445 litraa      67 kPa = Arveluttava
- Kaivo, painehäviö 0,54 l/s virtaus PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 445 litraa      36 kPa = 0,36 bar
Tai:
- Vaakakeruupiiri, kostea savi, 432 metriä  = 2 x 250 m PE40x3.7  SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1 m         19 kPa = 0,19 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma (https://fi.libreoffice.org/).
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä. (http://bergheat.ingalsuo.fi/)

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.
Otsikko: Vs: Autotalli / Toimisto
Kirjoitti: Tks - 20.03.21 - klo:16:20

Olen laittanut laskelmaan joitakin lähtötietoja arvaamalla, mm rakennuksen ulkomitat, ilmanvaihto ja lämpimän käyttöveden osuus.
Jos ne ovat poskellaan, kerro niistä, niin korjaan ne laskelmaan.
Laskelmassa on huomioitu 40 metrin päässä oleva toinen maalämpökaivo.

Laskelman lähtötiedoissa on todennäköisesti virheellisyyksiä; kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.


Kiitos vastauksestasi  :)

Rakennuksen ulkomitat 21,57 x 9,57
Ilmanvaihdoksi on suunniteltu "lämpimämmälle" puolelle koneellista ilmanvaihtoa lämmön talteenotolla ja tallin puolelle koneellinen poisto (huippari katolle) ja tuloilma reikä seinään.
Lämpimän käyttöveden tarve on todella pieni, lähinnä käsienpesu.
Otsikko: Vs: Autotalli / Toimisto
Kirjoitti: Tks - 20.03.21 - klo:16:24

Laskelmassa on huomioitu 40 metrin päässä oleva toinen maalämpökaivo.


Vaikuttaakohan uusi kaivo jotenkin tuon vanhan toimintaan? Onko riski että nykyiset hyvät kokemukset maalämmöstä muuttuvat vähän huonommiksi?