Kirjoitti: turhapuro - 20.03.21 - klo:13:55
Mikähän mahtaa vanhaa karhua taas vaivata??.painehälytyksiä tulee miltei päivittäin ja joudun nollaamaan useaan kertaan painekytkimen resetointikytkimestä,kunnes taas suostuu käyntiin....PRESSOSTAATTI DANFOSS KP15 LP+HP KAKSOIS 060-115466,nollaus tapahtuu keskellä poikittain olevasta kytkimestä.voisko johtua esim.kylmäaineeen määrän vähyydestä???kiitos vastaajille etukäteen
Otsikko: Vs: Karhu kiv painehälytykset
Kirjoitti: Jämerä - 27.03.21 - klo:12:22
Moi
Saitko Karhun kuntoon?
Taitaa olla parasta tilata huolto vilkaisemaan mikä Karhua vaivaa.

Itsellä oli vuodenvaihteessa ongelmia kompuran käynnistyksen kanssa.
Huoltomies kävi vilkaisemassa ja ei löytänyt mitään vikaa?
No aikani koneen sielunelämää seurattuani, totesin vaihevahdin olevan jo väsynyt pitkän työuransa jälkeen.

Ei muuta kuin uutta vahtia koneeseen ja taas nalle murisee tyytyväisenä 8)


Otsikko: Vs: Karhu kiv painehälytykset
Kirjoitti: turhapuro - 17.04.21 - klo:15:57
Joo soittelin asiantuntijan paikalle ja vuoto löytyi lämmönvaihtimen juotoksestä ja kylmäaineen vähyydestä johtui vikanen.... ja r407c kylmistä tankattiin 4,5kg karhuun
Otsikko: Vs: Karhu kiv painehälytykset
Kirjoitti: sakus - 31.12.21 - klo:22:20
Hei, minulla sama ongelma KIV-12 pumpun kanssa. 3 vko sitten alkoi ongelmat Painehälytyksellä. Kuittaus ei auttanut. Asentaja kävi toteamassa, että keruupumppu on rikki. Tilattiin ja asennettiin uusi, ilmattiin. Kone lähti käyntiin, mutta jo tunnin kuluttua uudestaan Painehälytys. Ja sähkötaulusta laukeaa yksi kolmivaihevirran sulakkeista. Tällä kertaa kuittamalka aktivoitui uudestaan ja parin Painehälytyksen kuittaamisen jälkeen toimi 12 h normaalisti, kunnes taas Painehälytys ja sulake lauennut. Nyt ei enää suostu käymään kuin maatamia minuutteja kerrallaan. Paisuntasäiliössä on nestettä ihan normaalisti. Osaisiko joku neuvoa ja onko tiedossa asiantuntevaa asentajaa, joka pääsisi auttamaan Kirkkonummelle? Nyt on ollut todella vaikea saada asentajia paikalle, kaikki varattuja.
Otsikko: Vs: Karhu kiv painehälytykset
Kirjoitti: Jämerä - 01.01.22 - klo:12:34
Moro

Mikä lämpötila sulla on ML ASETUS kohdassa? Olettaen että sinulla on Tiimi 5200 ohjainlaite käytössä.
Tämä yhdenvaiheen tipahtaminen pois ei varmaan asiaan kyllä liity?

Mutta näihin painehälyihin voi olla asetuksella merkitystä.
Itsellä ML ASETUS on 41°C. Jos konetta ajetaan esim. Max lämmöillä"55°C" niin hälyt tulee taatusti ruutuun?

Toivottavasti tästä oli sinulle jotain apua.
Otsikko: Vs: Karhu kiv painehälytykset
Kirjoitti: sakus - 09.01.22 - klo:13:47
Kiitos Jämerä, säätö oli 52 ast, muutin sen 41 ast, mutta sama ongelma jatkuu. Tiimi 5200 ohjainlaite on käytössä. Olisiko muita vinkkejä?
Otsikko: Vs: Karhu kiv painehälytykset
Kirjoitti: fraatti - 11.01.22 - klo:00:51
Ja sähkötaulusta laukeaa yksi kolmivaihevirran sulakkeista.

Jos yksi johdosuoja napsahtaa jatkuvasti pois päältä niin eiköhän se vika löydy sieltä päästä. Kytkentäkaaviosta näkee mihin siitä menee sähkö.

Tuttavalla meni syksyllä myös vastaavasta mlp:stä keruunkiertovesipumppu rikki. Sulaketta se ei "polttanut" kuitenkaan.
Otsikko: Vs: Karhu kiv painehälytykset
Kirjoitti: Jämerä - 11.01.22 - klo:18:01

No toi 41°C on vaan se arvo millä riittää vielä meidän perheelle lämmintä suihkuvettä myös kesällä?
Voit toki tiputtaa lämpötilaa tuosta vielä alemmaksi jos haluat kokeilla, voit jopa säästää rahaa siinä samalla.
Olettaen että sinulla oli lattialämmitys?
Patteri lämmitykseen vaaditaan kuumempaa vettä kun lattialämmitykseen.

Saitko jo huoltomiehen käymään?
Otsikko: Vs: Karhu kiv painehälytykset
Kirjoitti: hemuli - 11.01.22 - klo:18:40
Moro

Meiltä saatte neuvoja ja apua yhä edelleenkin Karhu maalämpöpumppujen ongelmiin ja huoltoon. Me olemme ne alunperin suunnitellet ja tehneet niin uskon kyllä, että ongelmat saadaan ratkaistua. Autamme kyllä vanhoja asiakkaitamme vieläkin vaikkei varsinaista yhtiötä Pohjolan Maalämpöä enää olekkaan. Soittakaa niin pystymme parhaiten auttamaan, varsinkin niissä ongelmissa mitkä pystyy ratkaisemaan ns. "etänä". Huollot ja korjaukset saa myös meiltä.

Lämpimin terveisin
Pirkanmaan Kylmälaitehuolto Oy
040-507 2324
kylmalaitehuolto@gmail.com

Otsikko: Vs: Karhu kiv painehälytykset
Kirjoitti: Forum Admin - 11.01.22 - klo:19:45
Mainonta teksteissä on kiellettyä.
Tässä voidaan tehdä poikkeus. Tässä tarjotaan huoltoapua laitteelle, jota ei enää valmisteta.
Otsikko: Vs: Karhu kiv painehälytykset
Kirjoitti: sakus - 02.02.22 - klo:22:25
Kiitos Pirkanmaan Kylmälaitehuollolle, puhelimitse saimme erittäin hyvät ohjeet, joiden avulla paikallinen asentaja sai homman tehtyä. Eli vaihdettiin kolmivaikontaktorit ja latauspumppu. Kompressori pitää kohtalaisen kovaa ääntä, asentaja epäili että kumit ovat vanhentuneet, koska ääni hiljenee kun kompressoriin tarttuu.. Osaako joku kertoa, minkämerkkiset / minkälaiset varaosat tarvitaan? Kiitos tästä hienosta foorumista!