Tekniset kysymykset => Maaviileä, jäähdytys ja ilmanvaihto => Aiheen aloitti: Maiden - 19.03.21 - klo:18:10

Otsikko: Porakaivon mitoitus
Kirjoitti: Maiden - 19.03.21 - klo:18:10
Minulla on olemassa oleva maalämpö 167m porakaivolla. Aktiivisyvyys 165m.
7kw Thermia calibra käytössä.
1978 134m2 talo.

Mietin LTO esilämmityspatterin asennusta. Esim Vallox MLV200.

Miten arvioida tuon porakaivon riittävyys?
Otsikko: Vs: Porakaivon mitoitus
Kirjoitti: jmaja - 19.03.21 - klo:18:21
Sehän riippuu täysin käytöstä eli milloin on tarkoitus pitää esilämmitystä päällä ja missä päin ollaan eli miten kylmää on. Tarve ja hyöty riippuu oleellisesti IV-koneesta. Etelässä hyvällä IV-koneella ei tuota ole tarpeen eikä järkeä pitää päällä kuin sen verran, että ottaa satoja kWh kaivosta.

Tuolla MLV200:lla saa raitisilmamäärästä riippuen 1 kW luokkaa kovemmilla pakkasilla, vaikkapa 50 l/s ja reilut 16 astetta esilämmitystä vastaa 1 kW. Tuolloin pitää kyllä olla kylmempää kuin -20 C ellei kaivosta tule poikkeuksellisen lämmintä.

Miten kylmä kaivo on pahimmillaan ollut?
Otsikko: Vs: Porakaivon mitoitus
Kirjoitti: Maiden - 19.03.21 - klo:19:37
Keruuneste ollut -0,5 siinä -26-28asteen pakkasella.

MLV 200 teknisen taulukon pohjalta
-30 pakkasilla
Ilmanvaihdon ollessa 90l/s , Mikäli kaivon keruuneste tulo -1 on patterin jälkeen keruuneste jo -6 astetta. Tämän vaikutus mietityttää kokonaisuuteen. Miten paljon se vaikuttaa todellisuudessa.


Otsikko: Vs: Porakaivon mitoitus
Kirjoitti: jmaja - 19.03.21 - klo:20:12
Mistäs tuollainen "tekninen taulukko" löytyy? Itse olen nähnyt vain ohjeen käyrästöt, joissa ilma on -12 C. Kilpailijan CWK:lle sen sijaan löytyy netistä laskentaohjelma.

Maaviina tietysti kylmenee melko paljon, kun ulkona on -30 C. Mutta kennon läpi menee varsin pieni nestevirta, ainakin ohjeessa vain 0,1 l/s. Calibra pumppaa täydellä teholla ehkä 0,4 l/s. Silloin siis vain 1/4 maaviinasta kiertää esilämmittyksen kautta.

Yleensä MLP-valmistajat suosittelevat laittamaan patterin paluupuolelle, jolloin siis kaivoon menevä kylmenee tuossa esimerkkitapauksessa n. 1 C.

Jos tuo 90 l/s on alkuunkaan tavallinen ilmavirtaama, suosittelen kyllä pykälää suurempaa eli 250 mm patteria. Tuossa MLV200:ssa tulee jo reilusti painehäviötä eikä tehokaan ole kummoinen. Mutta 90 l/s kuulostaa valtavalta 134 m2 taloon.
Otsikko: Vs: Porakaivon mitoitus
Kirjoitti: Maiden - 19.03.21 - klo:20:38
Oikeassa olet 90l/s on kyllä 134m2 talossa jo maksimimi tilanne. Normi määrä 45-55l/s lähempänä normaali tilannetta.

Täytyy tutkia cwk ohjelmaa.

Valloxin sivuilta löytyy kaikki tiedot koskien MLV 200.
Otsikko: Vs: Porakaivon mitoitus
Kirjoitti: jmaja - 19.03.21 - klo:22:46
50 l/s -30 C ei voi mitenkään ottaa kuin n. 1,2 kW eli jäähdyttää 0,1 l/s maaviinaa alle 3 C. Tuskin kovimmilla pakkasilla haluat käyttää tehostettua ilmanvaihtoa.

Lisäähän tuo kaivon kuormitusta n. 25% -30 C:ssä, mutta keskimäärin paljon vähemmän.