Tervehdys,
Uudisrakennukseen on asennettu Chillerin kaksi kattokonvektoria, toinen alakertaan ja toinen yläkerran aulaan. Nyt oli tarkoitus ottaa viilennys käyttöön, niin huomasimme, että putkimies on tehnyt putkivedot seuraavasti: kierron alkupäässä oleva alakerran konvektori on kytketty rinnan, mutta yläkerrassa oleva konvektori onkin yhdistetty piirin perälle sarjaankytkentänä. Voiko tällainen kytkentä toimia, vai pitääkö putkituksia hieman muokata, eli tehdä piirin perälle ohituslenkki?
Olisipa hienoa, mikäli joku osaisi vastata.
-
kierron alkupäässä oleva alakerran konvektori on kytketty rinnan, mutta yläkerrassa oleva konvektori onkin yhdistetty piirin perälle sarjaankytkentänä.
Onko kytkentä periaatteessa tuon liitekuvan mukainen?
Jos on niin kyllä se oikein on.
-
Noita voi kytkeä myös sarjaa tyyliin "---OOOO-----OOOO---" , mutta tällöin on venttiileinä käytettävä kolmitietyyppisiä ohitusventtiileitä. Jollei ole kovin monta konvektoria (laskettavissa yhden käden sormilla), ei ole suurta eroa, kumpaa käytetään. Rinnankytkennässä mielellään tarvittaisiin vakiopaineella toimiva invertterikiertopumppu, kun taas sarjakytkentä sopii kiertopumpulle, jonka virtaama ei ole erityisen herkkä virtausvastuksen vaihtelulle. Sarjakytkentä on suosittu vedenjäähdyttimien kanssa (kuten ilma-vesilämpöpumppu jäähdytyslaitteena), mutta maajäähdytys on sovellettavissa kummalle vaan.
-
Onko kytkentä periaatteessa tuon liitekuvan mukainen?
Jos on niin kyllä se oikein on.
Juurikin näin se on. Kiitos vastauksesta!