Maalämmön suunnittelu => Mitoitus omakotitalot ja pienet kohteet => Aiheen aloitti: kakkaroolari - 02.03.21 - klo:21:10
-
Terve taas, pyydän kohteliaasti taas mitoitusapua jo toiseen kohteeseen (ensimmäisen lukemat tuntuivat menevän aivan nappiin, kiitokset siitä).
Tässä lähtötietoja:
- sijainti: Tampere
- Rakentamisvuosi: 1954
- Aikaisempi kulutus: "ei tiedossa, edellinen omistaja ei pitänyt öljylämmitystä kalliina, rakenteisiin tulossa myös muutoksia"
- Lämmönjako: patterilämmitys, kellariin asennetaan myös lattialämpö
- Ilmanvaihto: LTO, Ilto 440
- ulkomitat: 8 m X 8.7 m + kuisti 2.4 m * 4.1 m (sijainti: kellari + alakerta)
- Kerroksia: kellari, alakerta, yläkerta
- neliömäärät kerroksittain: kellari 56m2, alakerta 69m2, yläkerta 37m2
- huonekorkeudet kerroksittain: kellari 2.1m, alakerta 2.6m, yläkerta 2.4m
- Lämmitettävät kuutiot kerroksittain: kellari 117, alakerta 164, yläkerta 89
- Millaiset ikkunat: alakerta ja yläkerta, puu-alumiini eristyslasilla, kellari 7 kpl vanhoja ikkunoita 10X4
- Ei muita lämmitettäviä tiloja.
- Tilojen lämpötilat: kellari 20, alakerta ja yläkerta 21
- Ulkovaipan tietoja alla, pinta alat mittailtu pikaisen omaisesti CAD:istä (pinta-aloissa ei ikkunoita)
- Ikkunapintoja sain yläkerroksiin 21.6 m2 (MSE puu-alumiini) ja kellariin 2.8 m2 (vanhat kaksilasiset)
- tontti tasamaalla, kellari on kauttaaltaan 75% maan alla, vain ylin n. 0,5 metriä on vasten ulkoilmaa.
US1 [pinta-ala: 92,7 m2] :
Pintavastus(i) : 0,13 W/mK
PuukuitulevyHuokoinen : 13 mm : 0,055 W/mK
Puu : 22 mm : 0,12 W/mK
Sahanpuru : 100 mm : 0,08 W/mK (kylmasilta)
Puu : 22 mm : 0,12 W/mK
Ilmarako : 40 mm : 0,307 W/mK
Tiili : 85 mm : 0,5 W/mK
Pintavastus(e) : 0,04 W/mK
Uc: 0,44 W/m2K
US2 (ullakon vastainen) [pinta-ala: 40 m2] :
Pintavastus(i) : 0,13 W/mK
PuukuitulevyHuokoinen : 13 mm : 0,055 W/mK
Lastulevy : 13 mm : 0,13 W/mK
Mineraalivilla : 150 mm : 0,045 W/mK (kylmasilta)
Puu : 22 mm : 0,12 W/mK
PuukuitulevyHuokoinen : 25 mm : 0,055 W/mK
Pintavastus(e) : 0,04 W/mK
Uc: 0,23 W/m2K
US3 (perusmuuri, pesutilat) [pinta-ala: 13,8 m2] :
Pintavastus(i) : 0,13 W/mK
Kipsilevy : 13 mm : 0,21 W/mK
solumuovi, polyuretaania : 40 mm : 0,03 W/mK
Tiili : 85 mm : 0,5 W/mK
Ilmarako, tuulettumaton : 40 mm : 0,16 W/mK
Betoni : 230 mm : 2 W/mK
Laasti (kalkkisementti) : 25 mm : 0,8 W/mK
Pintavastus(e) : 0,04 W/mK
Uc: 0,47 W/m2K
US4 (perusmuuri) [pinta-ala: 43,4 m2] :
Pintavastus(i) : 0,13 W/mK
Laasti (kalkkisementti) : 25 mm : 0,8 W/mK
Tiili : 85 mm : 0,5 W/mK
Ilmarako, tuulettumaton : 40 mm : 0,16 W/mK
Betoni : 230 mm : 2 W/mK
Laasti (kalkkisementti) : 25 mm : 0,8 W/mK
Pintavastus(e) : 0,04 W/mK
Uc: 1,3 W/m2K
AP1 [pinta-ala: 56 m2] :
Pintavastus(i) : 0,13 W/mK
Betoni : 80 mm : 2 W/mK
solumuovilevy, paisutettu polystyreeni : 150 mm : 0,041 W/mK
Pintavastus(e) : 0,04 W/mK
Uc: 0,26 W/m2K
YP1 (ullakon sivukkaat, kuisti) [pinta-ala: 36 m2] :
Pintavastus(i) : 0,13 W/mK
Kipsilevy : 13 mm : 0,21 W/mK
Ilmarako : 50 mm : 0,307 W/mK
Puu : 22 mm : 0,12 W/mK
Sahanpuru : 400 mm : 0,08 W/mK
Pintavastus(e) : 0,04 W/mK
Uc: 0,18 W/m2K
YP2 (ylakolmio) [pinta-ala: 37 m2] :
Pintavastus(i) : 0,13 W/mK
Kipsilevy : 13 mm : 0,21 W/mK
Ilmarako : 50 mm : 0,307 W/mK
Puu : 22 mm : 0,12 W/mK
Sahanpuru : 500 mm : 0,08 W/mK
Pintavastus(e) : 0,04 W/mK
Uc: 0,15 W/m2K
-
Tervetuloa uudelleen!
Koetin tehdä laskelman ja liitin siitä tulosteen omaan viestiisi (https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=9988.0;attach=13766).
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 6,5 kW (= lämmitysteho),
pitää katsoa pumpun valmistajan tiedoista B0 W50 tai B0 W55 olosuhteissa (http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=5629.msg67769#msg67769).
B0 W35 olosuhteissa ilmoitettu lämmitysteho on isompi ja se saavutetaan vain lattialämmityksellä eikä päde patterilämmityksellä.
Jos kohteessa on vain osaksikin patterilämmitys, on mitoitus tehtävä patterilämmityksen mukaisesti.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Talo ”kakkaroolari” 2 TAMPERE (Pirkanmaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: PATTERILÄMMITYS - COP -laskennassa 44 °C - menovesi lämpötila max 54 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -28 °C
- Kellari 1954: Lattialämmitys, 20°C, 56 m2, 118 m3: 1,85 kW 8 156 kWh
- Alakerta 1954: Patterilämmitys, 21°C, 69 m2, 179 m3: 2,15 kW 7 738 kWh
- Yläkerta 1954: Patterilämmitys, 21°C, 37 m2, 89 m3: 1,57 kW 3 960 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 5,57 kW 19 853 kWh
• Kiinteistö, 162 m2, 386 m3 3,7 COP 5,24 kW 19 853 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,17 m3 / 50 °C 2,8 COP 1,10 kW 4 800 kWh
- Yhteensä 3,4 SCOP 6,3 kW 24 653 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -1 496 kWh 0,38 kW 23 157 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 23 157 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 6,50 kW 23 157 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä ( epävirallinen E luku = 113 Luokka = C ) 23 157 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 6,3 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 6,5 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -29 °C
- Maasta kerätään ( 3,4 COP) 4,7 kW 16 440 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 6 717 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 6 717 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa 1 478 kWh
• Tarvitaan 180 m lämpökaivo. Kaivon yläosassa 5 m vedetöntä ja 15 m maaporausta. Poraussyvyys 180 m
- Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 180 metriä. Putkea kaivossa yhteensä 360 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 2,9 kPa) 2 kpl PE40x3.7 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,35 l/s = 21 l/min = 1260 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,35 l/sek virtauksella ja PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. 28 kPa = 0,28 bar
Tai:
- Vaakakeruupiiri, kostea savi, 387 metriä = 2 x 200 m PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1 m 11 kPa = 0,11 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma (https://fi.libreoffice.org/).
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä. (http://bergheat.ingalsuo.fi/)
Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.