Maalämpöfoorumi

Maalämmön suunnittelu => Mitoitus omakotitalot ja pienet kohteet => Aiheen aloitti: kakkaroolari - 02.03.21 - klo:21:10

Otsikko: Mitoituspyyntö, Tampere, RMT 1954
Kirjoitti: kakkaroolari - 02.03.21 - klo:21:10
Terve taas, pyydän kohteliaasti taas mitoitusapua jo toiseen kohteeseen (ensimmäisen lukemat tuntuivat menevän aivan nappiin, kiitokset siitä).

Tässä lähtötietoja:

- sijainti: Tampere
- Rakentamisvuosi: 1954
- Aikaisempi kulutus: "ei tiedossa, edellinen omistaja ei pitänyt öljylämmitystä kalliina, rakenteisiin tulossa myös muutoksia"
- Lämmönjako: patterilämmitys, kellariin asennetaan myös lattialämpö
- Ilmanvaihto: LTO, Ilto 440
- ulkomitat: 8 m X 8.7 m + kuisti 2.4 m * 4.1 m (sijainti: kellari + alakerta)
- Kerroksia: kellari, alakerta, yläkerta
- neliömäärät kerroksittain: kellari 56m2, alakerta 69m2, yläkerta 37m2
- huonekorkeudet kerroksittain: kellari 2.1m, alakerta 2.6m, yläkerta 2.4m
- Lämmitettävät kuutiot kerroksittain: kellari 117, alakerta 164, yläkerta 89
- Millaiset ikkunat: alakerta ja yläkerta, puu-alumiini eristyslasilla, kellari 7 kpl vanhoja ikkunoita 10X4
- Ei muita lämmitettäviä tiloja.
- Tilojen lämpötilat: kellari 20, alakerta ja yläkerta 21

- Ulkovaipan tietoja alla, pinta alat mittailtu pikaisen omaisesti CAD:istä (pinta-aloissa ei ikkunoita)
- Ikkunapintoja sain yläkerroksiin 21.6 m2 (MSE puu-alumiini) ja kellariin 2.8 m2 (vanhat kaksilasiset)
- tontti tasamaalla, kellari on kauttaaltaan 75% maan alla, vain ylin n. 0,5 metriä on vasten ulkoilmaa.

US1 [pinta-ala: 92,7 m2] :
Pintavastus(i)                   :  0,13 W/mK
PuukuitulevyHuokoinen :    13 mm : 0,055 W/mK
Puu                   :    22 mm :  0,12 W/mK
Sahanpuru             :   100 mm :  0,08 W/mK (kylmasilta)
Puu                   :    22 mm :  0,12 W/mK
Ilmarako              :    40 mm : 0,307 W/mK
Tiili                 :    85 mm :   0,5 W/mK
Pintavastus(e)                   :  0,04 W/mK
Uc: 0,44 W/m2K


US2 (ullakon vastainen) [pinta-ala: 40 m2] :
Pintavastus(i)                   :  0,13 W/mK
PuukuitulevyHuokoinen :    13 mm : 0,055 W/mK
Lastulevy             :    13 mm :  0,13 W/mK
Mineraalivilla        :   150 mm : 0,045 W/mK (kylmasilta)
Puu                   :    22 mm :  0,12 W/mK
PuukuitulevyHuokoinen :    25 mm : 0,055 W/mK
Pintavastus(e)                   :  0,04 W/mK
Uc: 0,23 W/m2K


US3 (perusmuuri, pesutilat) [pinta-ala: 13,8 m2] :
Pintavastus(i)                      :  0,13 W/mK
Kipsilevy                :    13 mm :  0,21 W/mK
solumuovi, polyuretaania :    40 mm :  0,03 W/mK
Tiili                    :    85 mm :   0,5 W/mK
Ilmarako, tuulettumaton  :    40 mm :  0,16 W/mK
Betoni                   :   230 mm :     2 W/mK
Laasti (kalkkisementti)  :    25 mm :   0,8 W/mK
Pintavastus(e)                      :  0,04 W/mK
Uc: 0,47 W/m2K


US4 (perusmuuri) [pinta-ala: 43,4 m2] :
Pintavastus(i)                     :  0,13 W/mK
Laasti (kalkkisementti) :    25 mm :   0,8 W/mK
Tiili                   :    85 mm :   0,5 W/mK
Ilmarako, tuulettumaton :    40 mm :  0,16 W/mK
Betoni                  :   230 mm :     2 W/mK
Laasti (kalkkisementti) :    25 mm :   0,8 W/mK
Pintavastus(e)                     :  0,04 W/mK
Uc: 1,3 W/m2K


AP1 [pinta-ala: 56 m2] :
Pintavastus(i)                                    :  0,13 W/mK
Betoni                                 :    80 mm :     2 W/mK
solumuovilevy, paisutettu polystyreeni :   150 mm : 0,041 W/mK
Pintavastus(e)                                    :  0,04 W/mK
Uc: 0,26 W/m2K


YP1 (ullakon sivukkaat, kuisti) [pinta-ala: 36 m2] :
Pintavastus(i)                   :  0,13 W/mK
Kipsilevy             :    13 mm :  0,21 W/mK
Ilmarako              :    50 mm : 0,307 W/mK
Puu                   :    22 mm :  0,12 W/mK
Sahanpuru             :   400 mm :  0,08 W/mK
Pintavastus(e)                   :  0,04 W/mK
Uc: 0,18 W/m2K


YP2 (ylakolmio) [pinta-ala: 37 m2] :
Pintavastus(i)                   :  0,13 W/mK
Kipsilevy             :    13 mm :  0,21 W/mK
Ilmarako              :    50 mm : 0,307 W/mK
Puu                   :    22 mm :  0,12 W/mK
Sahanpuru             :   500 mm :  0,08 W/mK
Pintavastus(e)                   :  0,04 W/mK
Uc: 0,15 W/m2K

Otsikko: Vs: Mitoituspyyntö, Tampere, RMT 1954
Kirjoitti: tomppeli - 03.03.21 - klo:19:42
Tervetuloa uudelleen!
Koetin tehdä laskelman ja liitin siitä tulosteen omaan viestiisi (https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=9988.0;attach=13766).
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.

Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 6,5 kW (= lämmitysteho),
pitää katsoa pumpun valmistajan tiedoista B0 W50 tai B0 W55 olosuhteissa (http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=5629.msg67769#msg67769).
B0 W35 olosuhteissa ilmoitettu lämmitysteho on isompi ja se saavutetaan vain lattialämmityksellä eikä päde patterilämmityksellä.
Jos kohteessa on vain osaksikin patterilämmitys, on mitoitus tehtävä patterilämmityksen mukaisesti.

Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Talo ”kakkaroolari” 2   TAMPERE   (Pirkanmaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  PATTERILÄMMITYS  -  COP -laskennassa 44 °C  -  menovesi lämpötila max 54 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -28 °C
- Kellari 1954: Lattialämmitys, 20°C, 56 m2, 118 m3:   1,85 kW   8 156 kWh
- Alakerta 1954: Patterilämmitys, 21°C, 69 m2, 179 m3:   2,15 kW   7 738 kWh
- Yläkerta 1954: Patterilämmitys, 21°C, 37 m2, 89 m3:   1,57 kW   3 960 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ         5,57 kW   19 853 kWh

• Kiinteistö,  162 m2,  386 m3          3,7 COP   5,24 kW   19 853 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,17 m3 / 50 °C   2,8 COP   1,10 kW   4 800 kWh
- Yhteensä         3,4 SCOP   6,3 kW   24 653 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -1 496 kWh   0,38 kW   23 157 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   23 157 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            6,50 kW   23 157 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää      0 kWh
  Yhteensä  ( epävirallinen E luku = 113   Luokka = C )   23 157 kWh

Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho      6,3 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   6,5 kW

- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka      -29 °C
- Maasta kerätään          ( 3,4 COP)   4,7 kW   16 440 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä      6 717 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   6 717 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa     1 478 kWh

Tarvitaan 180 m lämpökaivo.  Kaivon yläosassa 5 m vedetöntä ja 15 m maaporausta.   Poraussyvyys   180 m
- Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 180 metriä.   Putkea kaivossa yhteensä   360 m

- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 2,9 kPa)   2 kpl   PE40x3.7   20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.

•  Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,35 l/s = 21 l/min = 1260 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,35 l/sek virtauksella ja PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana.   28 kPa = 0,28 bar
Tai:
- Vaakakeruupiiri, kostea savi, 387 metriä  = 2 x 200 m PE40x3.7  SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1 m   11 kPa = 0,11 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma (https://fi.libreoffice.org/).
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä. (http://bergheat.ingalsuo.fi/)

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.