Maalämpöfoorumi
Tekniset kysymykset => Maaviileä, jäähdytys ja ilmanvaihto => Aiheen aloitti: Rakentaj@ - 15.02.21 - klo:16:57
-
Maalämpöjärjestelmä tulossa öljyn tilalle, mutta ongelmana lämpöpumpun sijoittuminen talousrakennukseen vaikka kylmennystarve on päärakennuksessa noin 10 metrin päässä, johon sijoittaisin seinäkonvektorin mikäli tällainen kokoonpano mahdollinen..
Pystyykö tällaisen tekemään ja onko kellään kokemuksia tällaisesta kokoonpanosta vai pitääkö tyytyä ILPpiin?
-
Tuo matkahan ei ole mikään ongelma.
Minulla on lämpöpumppu ja konvektori saman katon alla mutta vanhassa talossa on vaihtoehdot vähissä putkien vetämisessä.
Putkille tuli mittaa n. 20 m josta puolet menee kylmän vintin kautta.
Laitteisto toimii hyvin.
ATS
-
Noiden jäähdytysliuosputkien vetäminen maan alle on jopa yksinkertaisempaa kuin lämmitysputkien, kun ei tarvita paksuja eristeitä. Jopa muoviputken vetäminen suojaputkeen riittää käytännössä tyydyttäväksi eristykseksi. Kaikki läpiviennit talon seinien lävitse ja sisävedot kannattaa rakentaa samaan tyyliin kuin ilpeillä, eli eristys putkien ympärille kondenssin estämiseksi (ei tuo haittaisi mahdollisesti ulkoseinälle suojakanavaan asennettaville liuosputkille). Kannattaa myös asentaa maakaapeli liuosputkien rinnalle, jotta konvektorin termostaatti pystyy ohjaamaan jäähdytyksen kiertopumppua etänä (tai useamman konvektorin tapauksessa saa sisälle kytkimen jäähdytyksen kytkemiseksi päälle ja pois).