Terve,
Meille on tulossa maalämpö ja 120m kaivon mitoittavat thermian ohjelmalla. Maalämpöpumppu Thermia diplomat optimium 6kW.
Jäi mieleen kun ovat netto pinta-aloilla laskeneet eli talo 126m2 ja autotalli 29m2.
Energialaskelmissa A energialuokka ja 71kwh/m2vuosi.
Olisi kiva jos saisin mitoituksen foorumilta niin voisi verrata.
Laskelmissa oli vielä ilmoitettu "Asetettu Energia 104kwh/m" kun energialaskija puhui, että pitäisi käyttää 90kwh/m.
- Tampere.
- 2020.
- Vesikiertoinen lattialämmitys
- Koneellinen Vallox 145 MV.
- Ulkoseinän pituus 27m, korkeus 6m ja 7,8m korkeus 3,2m. Autotalli kyljessä joka lämmin ja ulkomitta 16m korkeus 2,8m
- 339mm, 250mm mineraalivilla, 9mm tuulensuoja, U-arvo 0,16
- 2.krs
- 74m2 alakerta+(34m2 autotalli), 70m2 yläkerta.
- 1.krs 2,6m. 2.krs 2,5m.
- Maanvarainen, 200mm EPS, U-arvo 0,13.
- U-arvo 0,08, 400mm puhallusvilla, 100mm levyvilla.
- 2 lasiset ja huomattavan suuret 2,2x2,0 4kpl ja 2kpl 16x14 normaaleja huoneiden ikkunoita. u-arvo 1,0
- Autotalli jossa yhteistä seinää talon kanssa 7,18m. 34m2. Ei kanaalia.
- Kaikki +21c.
Kiitos jo etukäteen!
-
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman. Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn. (https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=9918.0;attach=13586)
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Talo ”Tuomari” TAMPERE (Pirkanmaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: LATTIALÄMMITYS - COP -laskennassa 29 °C - menovesi lämpötila max 33 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -28 °C
- Autotalli 2020: Lattialämmitys, 20°C, 34 m2, 82 m3: 1,16 kW 3 133 kWh
- Alakerta 2020: Lattialämmitys, 21°C, 74 m2, 192 m3: 1,89 kW 5 737 kWh
- Yläkerta 2020: Lattialämmitys, 21°C, 70 m2, 175 m3: 1,50 kW 3 832 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 4,55 kW 12 702 kWh
• Kiinteistö, 178 m2, 449 m3 5,4 COP 4,21 kW 12 702 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,198 m3 / 50 °C 2,8 COP 1,28 kW 5 600 kWh
- Yhteensä 4,1 SCOP 5,5 kW 18 302 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -1 624 kWh 0,49 kW 16 678 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 16 678 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 6,00 kW 16 678 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä ( epävirallinen E luku = 62 Luokka = A ) 16 678 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 5,5 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 6,0 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -33 °C
- Maasta kerätään ( 4,1 COP) 4,9 kW 12 634 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 4 044 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 4 044 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa 2 040 kWh
• Tarvitaan 146 m lämpökaivo. Kaivon yläosassa 5 m vedetöntä ja 15 m maaporausta. Poraussyvyys 146 m
- Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 146 metriä. Putkea kaivossa yhteensä 292 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 3,1 kPa) 2 kpl PE40x3.7 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,36 l/s = 21,6 l/min = 1296 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,36 l/sek virtauksella ja PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. 24 kPa = 0,24 bar
Tai:
- Vaakakeruupiiri, kostea savi, 298 metriä = 1 x 300 m PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1 m 34 kPa = 0,34 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma (https://fi.libreoffice.org/).
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä. (http://bergheat.ingalsuo.fi/)
Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.
-
Kiitos mitoituksesta!
Otin 10m lisää metrejä eli 130m lämpökaivo on nyt porattu. Jännä kyllä kun Thermian laskurilla antaa vain 120m eli tuossa kun googlettelin niin 1kW=20m. Kallio tuli noin 7,5-9m kohdalla vastaan, ennen sitä oli savea. Lähistöllä naapurilla on 2019 valmistunut OKT ja hänelle tehtiin vain 116m - kuulosti lyhyeltä.
Siirtoputkistoksi ostin Meltexin MX maalämmönsiirtoputken 40/75 mutta kannattaisiko laittaa vielä putken päälle XPS-eristettä vai antaa olla? Aurinkohan maata lämmittäisi kesällä jos eristettä ei ole. Noin 5-6m siirtoputkea tuli maahan.