Maalämpöfoorumi
Maalämmön suunnittelu => Mitoitus omakotitalot ja pienet kohteet => Aiheen aloitti: Pasi66 - 06.02.21 - klo:20:38
-
Porvoo Voolahti, puolitoistakerroksinen + osittainen kellari -57 rakennettu täysin saneerattavana oleva talo.
Hiekkamoreeni, tontti 3000m2.
Ei tietoa aikaisemmasta energiankulutuksesta.
- Lattialämmitys, kellarissa lattiavalussa, muutoin lämmönjakolevyillä.
- Painovoimainen ilmanvaihto, kaksi pönttöuunia.
- Ulkoseinien kokonaispituus 48m.
- Kellari 28m2, 59m3, hk=2,1m, betoniharkko 200mm ff300 100mm, alapohja maanvarainenlaatta, 200 mm eps, sauna, pesutilat, tekninentila.
- Alakerta 97m2, 242m3, hk=2,5m, 1/2 hirsi 150mm + 70mm selluvilla / 1/2 puurunko 200mm selluvilla, kokonaispaksuus n.300mm, rossialapohja/välipohja 300mm selluvilla.
- Yläkerta vinokattoinen 82m2, 140m3 hk=0,8-2,15m, seinät + yläpoja uretaanilevy ffpir 100mm + 30mm, kokonaispaksuus n.240mm.
- Ikkunat 3 kertaiset msea, normaalia pienempi ikkuna-ala. kaikki ikkunat ja ovet uusitaan.
- Ei muita lämmitettäviä tiloja.
- Kaikissa tiloissa normaali huonelämpö n.20c°
-
Tervetuloa mukaan foorumille!
Korjasin virheeni. Ymmärsin väärin tekstiäsi lattilämmityksestä..! Lattilämmityksellä on parempi SCOP ja siksi kaivo syveni.
Tein laskelman uudelleen ja liitin korjatusta tulosteen omaan viestiisi (https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=9897.0;attach=13502).
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Nibe F1226-8 antoteho (https://www.nibe.fi/assets/documents/23697/231654-2.pdf) (@ 0/35) 7,37 kW (= lämmitysteho), riittää noin -15 C pakkasille täystehoisena. Koneen lämmitysteho pitää katsoa pumpun valmistajan tiedoista.
Tarvittaisiin vähän isompitehoinen lämityslaite, noin 9 kW (http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=5629.msg67769#msg67769).
B0 W35 olosuhteissa ilmoitettu lämmitysteho on isompi ja se saavutetaan vain lattialämmityksellä eikä päde patterilämmityksellä.
Jos kohteessa on vain osaksikin patterilämmitys, on mitoitus tehtävä patterilämmityksen mukaisesti.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Talo ”Pasi66” VOOLAHTI (Uusimaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: LATTIALÄMMITYS - COP -laskennassa 32 °C - menovesi lämpötila max 36 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -27 °C
- Kellari 1957: Lattialämmitys, 20°C, 28 m2, 59 m3: 1,18 kW 3 613 kWh
- Alakerta 1957: Lattialämmitys, 21°C, 97 m2, 243 m3: 4,55 kW 10 916 kWh
- Yläkerta 1957: Lattialämmitys, 20°C, 82 m2, 140 m3: 2,98 kW 6 476 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 8,71 kW 21 005 kWh
• Kiinteistö, 207 m2, 442 m3 5,1 COP 8,34 kW 21 005 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,174 m3 / 50 °C 2,8 COP 1,10 kW 4 800 kWh
- Yhteensä 4,1 SCOP 9,4 kW 25 805 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -1 856 kWh 0,68 kW 23 949 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 23 595 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 7,37 kW 23 241 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 354 kWh
Yhteensä ( epävirallinen E luku = 93 Luokka = B ) 23 595 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 9,4 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 9,4 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -26 °C
- Maasta kerätään ( 4,4 COP) 7,6 kW 18 484 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 5 465 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 5 465 kWh
- Ei ole ilmanvaihdon jälkilämmitystä sähköllä! 0 kWh
• Tarvitaan 181 m lämpökaivo. Kaivon yläosassa 5 m vedetöntä ja 6 m maaporausta. Poraussyvyys 181 m
- Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 181 metriä. Putkea kaivossa yhteensä 362 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 7,8 kPa) 2 kpl PE40x3.7 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,56 l/s = 33,6 l/min = 2016 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,56 l/sek virtauksella ja PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. 71 kPa = Huono
- Kaivo, painehäviö 0,56 l/sek virtauksella ja PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. 41 kPa = 0,41 bar
Tai:
- Vaakakeruupiiri, kostea savi, 405 metriä = 2 x 200 m PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 0,9 m 22 kPa = 0,22 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma (https://fi.libreoffice.org/).
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä. (http://bergheat.ingalsuo.fi/)
Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.
-
Kiitos laskelmasta..
sen verran tarkennan, kaikki tilat olisi lattialämmityksellä, harvalaudoitus + lämmönluvutuslevyt.
Mitenköhän tuonne kävisi Niben f1226 8kw, olisi tarjolla hyvin kohtuu hinnalla paketissa oleva, mikä
ei mennytkään käyttöön.
-
Vielä sen verran, kellari betonilaatta, muut tilat harvalaudoitus +lämmönluovutus levyt.
Mielellään voi laittaa myös sähköpostiin.
-
Lähetin laskelman sähköpostiisi...
-
Kiitos.. nopeeta on toiminta.