Maalämpöfoorumi
Maalämmön suunnittelu => Mitoitus omakotitalot ja pienet kohteet => Aiheen aloitti: JanneMT - 04.02.21 - klo:15:49
-
Rakennuksen sijainti Suomen kartalla? Helsinki
- Rakentamisvuosi? 2021 Onko rinnetalo? On, alemmasta kerroksesta 1/3 maan alla
- Onko patterilämmitys vai lattialämmitys? Lattialämmitys
- Ilmanvaihto, onko koneellinen iv. lämmöntalteenotolla, huippuimuri, painovoimainen ilmanvaihto? Koneellinen ilmanvaihto, lämmöntalteenotto
- Lämmitettävän rakennuksen ulkomitat tai ulkoseinien yhteenlaskettu ulkopituus. 41,6 metriä
- Ulkoseinien lämpöeristeen materiaali ja paksuus, ulkoseinän kokonaispaksuus? 240mm massiivipuu, ei muuta eristettä. Kellarikerros 350mm lämpöharkko
- Kerrosten lukumäärä (kellari, alakerta, yläkerta)? Asuinkerros + asuinkäytössä oleva kellarikerros
- Lämpimien tilojen neliömäärät kerroksittain (väliseiniä yms. ei lasketa pois)? Maanpäällinen kerrostasoala (m²): 177.2, Llämmitetty nettoala (m²): 151.2 (rakennuksen tilavuus 680m3)
- Huonekorkeudet kerroksittain? Yläkerta 2800 mm alakerta 2500mm
- Alapohjan laatu, (maanvarainen, rossipohja jne..) sekä lämpöeristeen laatu ja paksuus? Maanvarainen, 200mm EPS
- Yläpohjan lämpöeristeen materiaali ja paksuus? 400mm puhallusvilla
- Millaiset ikkunat (2– vai 3 lasiset)? Onko ikkunoiden ala huomattavasti normaalia suurempi tai pienempi? 3 lasiset, yläkerran ikkunat normaalia suuremmat. U-arvo 0,8.
- Tilojen lämpötilat? (Esim. puolilämmin autotalli, jossa +12C lämpö.) Kaikki tilat lämpimiä.
-
Onko kellarikerroksen ala sama, kuin on ylemmänkin kerroksen (Maanpäällinen), paitsi erilaisesta ulkoseinän paksuudesta johtuva ero?
Kellarikerros kokonaan myös +21 C.
-
Kellari on 6m2 pienempi kuin yläkerta johtuen autotallin oven sisäänvedosta. (Kellari 85m2, yläkerta 91m2).
-
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman. Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn. (https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=9890.0;attach=13447)
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Talo ”JanneMT” HELSINKI (Uusimaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: LATTIALÄMMITYS - COP -laskennassa 32 °C - menovesi lämpötila max 36 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -25 °C
- Kellari 2021: Lattialämmitys, 22°C, 85 m2, 213 m3: 1,57 kW 5 505 kWh
- Keskikerros 2021: Lattialämmitys, 22°C, 91 m2, 255 m3: 3,79 kW 9 480 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 5,37 kW 14 985 kWh
• Kiinteistö, 176 m2, 467 m3 5,1 COP 5,02 kW 14 985 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,189 m3 / 50 °C 2,8 COP 1,19 kW 5 200 kWh
- Yhteensä 4,2 SCOP 6,2 kW 20 185 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -1 608 kWh 0,49 kW 18 577 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 18 577 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 6,20 kW 18 577 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä ( epävirallinen E luku = 76 Luokka = B ) 18 577 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 6,2 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 6,2 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -25 °C
- Maasta kerätään ( 4,2 COP) 5,0 kW 14 103 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 4 474 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 4 474 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa 1 903 kWh
• Tarvitaan 138 m lämpökaivo. Kaivon yläosassa 4 m vedetöntä ja 6 m maaporausta. Poraussyvyys 138 m
- Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 138 metriä. Putkea kaivossa yhteensä 276 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 3,2 kPa) 2 kpl PE40x3.7 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,37 l/s = 22,2 l/min = 1332 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,37 l/sek virtauksella ja PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. 24 kPa = 0,24 bar
Tai:
- Vaakakeruupiiri, kostea savi, 295 metriä = 1 x 300 m PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 0,9 m 36 kPa = 0,36 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma (https://fi.libreoffice.org/).
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä. (http://bergheat.ingalsuo.fi/)
Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.