Hei
Pumpulle pitäisi vetää sähkökaapeli keskukselta asennuspaikkaan. Minkälainen kaapeli tuolle pitäisi olla. En kytke yhtään mitään, mutta lupasin vetää kaapelin valmiiksi asentajan töitä helpottaakseni.
Kimmo
-
Itseäni täydentäen.
Ilmeisesti kaapeli on tyyppiä MMJ.
https://fi.wikipedia.org/wiki/S%C3%A4hk%C3%B6johto
Maksimivirrat
Asennustapa
A uppoasennukselle
C pinta-asennukselle
D maa-asennukselle
E vapaasti ilmaan tehtävälle asennukselle
Kuparijohtimen käyttökoot ja -virrat 230/400 V SFS 6000 -standardin mukaan.
Johdin Asennustapa A Asennustapa C Asennustapa D Asennustapa E Yleisin sulakekoko (automaatti/tulppa/kahva)
1,5 mm² 14 A 18,5 A 26 A 19 A 10 A
2,5 mm² 19 A 25 A 35 A 26 A 16 A
4 mm² 24 A 34 A 46 A 36 A 20 A
6 mm² 31 A 43 A 57 A 45 A 25-32 A
S1255-12
Nimellisjännite 400V 3N ~ 50Hz
Maks. käyttövirta mkl. 0 kW sähkövastus (suositeltu varoke). rms A 9(10)
Maks. käyttövirta mkl. 1 kW sähkövastus (suositeltu varoke). rms A 12(16)
Maks. käyttövirta mkl. 2 – 4 kW sähkövastus (suositeltu varoke). rms A 16(20)
Maks. käyttövirta mkl. 5 – 7 kW sähkövastus (suositeltu varoke). rms A 21(25)
Maks. käyttövirta mkl. 9 kW sähkövastus, vaatii vaihtokytkennän (suositeltu varoke). rms A 24(25)
Eli onko tuo 2,5mm2 tässä käypäinen kaapeli? Maksimivirranotto vastuksilla näyttää olevan laitteella 24A ja kaapeli kestää 25A pinta-asennettuna, mitä se tulee olemaan.
Eli tämmöinen kieppi sitten käytännössä?
https://www.puuilo.fi/mmj-asennuskaapeli-5x2-5-mm-s-50-m
Kimmo
-
Eli tämmöinen kieppi sitten käytännössä?
https://www.puuilo.fi/mmj-asennuskaapeli-5x2-5-mm-s-50-m
Se on sopiva eli MMJ 5X2,5mm2 ja S tyyppiä (on ke-vi johto)
Osta samalla naulakiinnikkeitä 10-14mm jotain 100kpl
esim
https://www.puuilo.fi/harju-naulakiinnike-10-14mm-25kpl
-
Pitäisikö varautua vastuskäyttöön?
-
Tuossa kohtaa tuskin kannattaa säästellä, 4 neliömillin kaapelia vaan kehiin.
-
Tuossa kohtaa tuskin kannattaa säästellä, 4 neliömillin kaapelia vaan kehiin.
Samahan se on lämmitellä sillä kaapelilla, jos vastuksille mennään.
Perjantain kevennys, kysy oikealta sähkäriltä.
-
Jostain syystä tuo 6mm2 kaapeli näyttäisi olevan edullisempaa. Sama sitten laittaa sillä. Eihän tuota tarvihe kovin usein onneksi laittaa. Ajattelin vaan laiskana, että tuo 2,5mm2 olisi ollut asennuksen kannalta kivempaa vetää. ;)
-
Jostain syystä tuo 6mm2 kaapeli näyttäisi olevan edullisempaa. Sama sitten laittaa sillä. Eihän tuota tarvihe kovin usein onneksi laittaa. Ajattelin vaan laiskana, että tuo 2,5mm2 olisi ollut asennuksen kannalta kivempaa vetää. ;)
6mm2 näyttäisi olevan todellinen overkill. Voi olla sähkärille hankala asentaa rasioihin ym.
Kyllä kannattaisi vielä sopia asentajan kanssa mitä laitat.
-
Meillä 16 kW invertteriin laitettiin 5x4 mm2, sitä oli vielä ihan mukava käsitellä kun jälkeen päin asentelin sähkökaapin ja suojakytkimen väliin energiamittarin.
-
Meille sähkäri veteli 12kW invertterille kaapeliksi 5x6mm2 S ja 20A pommeilla.