Tekniset kysymykset => Yleistä => Aiheen aloitti: poac - 29.01.21 - klo:09:24

Otsikko: nibe s1255-12 sähkönsyöttökaapeli
Kirjoitti: poac - 29.01.21 - klo:09:24
Hei

Pumpulle pitäisi vetää sähkökaapeli keskukselta asennuspaikkaan. Minkälainen kaapeli tuolle pitäisi olla. En kytke yhtään mitään, mutta lupasin vetää kaapelin valmiiksi asentajan töitä helpottaakseni.

Kimmo
Otsikko: Vs: nibe s1255-12 sähkönsyöttökaapeli
Kirjoitti: poac - 29.01.21 - klo:09:55
Itseäni täydentäen.
Ilmeisesti kaapeli on tyyppiä MMJ.
https://fi.wikipedia.org/wiki/S%C3%A4hk%C3%B6johto
Maksimivirrat

Asennustapa

A uppoasennukselle
C pinta-asennukselle
D maa-asennukselle
E vapaasti ilmaan tehtävälle asennukselle

Kuparijohtimen käyttökoot ja -virrat 230/400 V SFS 6000 -standardin mukaan.
Johdin              Asennustapa A   Asennustapa C   Asennustapa D   Asennustapa E   Yleisin sulakekoko (automaatti/tulppa/kahva)
1,5 mm²                14 A             18,5 A                26 A                   19 A               10 A
2,5 mm²                19 A             25 A                   35 A                   26 A               16 A
4 mm²                   24 A             34 A                   46 A                   36 A               20 A
6 mm²                   31 A             43 A                   57 A                   45 A               25-32 A


S1255-12
Nimellisjännite 400V 3N ~ 50Hz
Maks. käyttövirta mkl. 0 kW sähkövastus (suositeltu varoke).                                    rms A 9(10)
Maks. käyttövirta mkl. 1 kW sähkövastus (suositeltu varoke).                                    rms A 12(16)
Maks. käyttövirta mkl. 2 – 4 kW sähkövastus (suositeltu varoke).                              rms A 16(20)
Maks. käyttövirta mkl. 5 – 7 kW sähkövastus (suositeltu varoke).                              rms A 21(25)
Maks. käyttövirta mkl. 9 kW sähkövastus, vaatii vaihtokytkennän (suositeltu varoke). rms A 24(25)

Eli onko tuo 2,5mm2 tässä käypäinen kaapeli? Maksimivirranotto vastuksilla näyttää olevan laitteella 24A ja kaapeli kestää 25A pinta-asennettuna, mitä se tulee olemaan.

Eli tämmöinen kieppi sitten käytännössä?
https://www.puuilo.fi/mmj-asennuskaapeli-5x2-5-mm-s-50-m

Kimmo
Otsikko: Vs: nibe s1255-12 sähkönsyöttökaapeli
Kirjoitti: Matias - 29.01.21 - klo:10:35
Lainaus
Eli tämmöinen kieppi sitten käytännössä?
https://www.puuilo.fi/mmj-asennuskaapeli-5x2-5-mm-s-50-m

Se on sopiva eli MMJ 5X2,5mm2 ja S tyyppiä (on ke-vi johto)

Osta samalla naulakiinnikkeitä 10-14mm jotain 100kpl
esim
https://www.puuilo.fi/harju-naulakiinnike-10-14mm-25kpl
Otsikko: Vs: nibe s1255-12 sähkönsyöttökaapeli
Kirjoitti: tomppeli - 29.01.21 - klo:11:10
Pitäisikö varautua vastuskäyttöön?
Otsikko: Vs: nibe s1255-12 sähkönsyöttökaapeli
Kirjoitti: Lappanen - 29.01.21 - klo:11:29
Tuossa kohtaa tuskin kannattaa säästellä, 4 neliömillin kaapelia vaan kehiin.
Otsikko: Vs: nibe s1255-12 sähkönsyöttökaapeli
Kirjoitti: KiSaVa - 29.01.21 - klo:12:13
Tuossa kohtaa tuskin kannattaa säästellä, 4 neliömillin kaapelia vaan kehiin.
Samahan se on lämmitellä sillä kaapelilla, jos vastuksille mennään.

Perjantain kevennys, kysy oikealta sähkäriltä.
Otsikko: Vs: nibe s1255-12 sähkönsyöttökaapeli
Kirjoitti: poac - 29.01.21 - klo:13:01
Jostain syystä tuo 6mm2 kaapeli näyttäisi olevan edullisempaa. Sama sitten laittaa sillä. Eihän tuota tarvihe kovin usein onneksi laittaa. Ajattelin vaan laiskana, että tuo 2,5mm2 olisi ollut asennuksen kannalta kivempaa vetää.  ;)
Otsikko: Vs: nibe s1255-12 sähkönsyöttökaapeli
Kirjoitti: ISKI - 29.01.21 - klo:13:29
Jostain syystä tuo 6mm2 kaapeli näyttäisi olevan edullisempaa. Sama sitten laittaa sillä. Eihän tuota tarvihe kovin usein onneksi laittaa. Ajattelin vaan laiskana, että tuo 2,5mm2 olisi ollut asennuksen kannalta kivempaa vetää.  ;)
6mm2 näyttäisi olevan todellinen overkill. Voi  olla sähkärille hankala asentaa rasioihin ym.
Kyllä kannattaisi vielä sopia asentajan kanssa mitä laitat.
Otsikko: Vs: nibe s1255-12 sähkönsyöttökaapeli
Kirjoitti: Lappanen - 29.01.21 - klo:14:34
Meillä 16 kW invertteriin laitettiin 5x4 mm2, sitä oli vielä ihan mukava käsitellä kun jälkeen päin asentelin sähkökaapin ja suojakytkimen väliin energiamittarin.
Otsikko: Vs: nibe s1255-12 sähkönsyöttökaapeli
Kirjoitti: realii - 29.01.21 - klo:17:16
Meille sähkäri veteli 12kW invertterille kaapeliksi 5x6mm2 S ja 20A pommeilla.