Oheiselle sivustolle olen kasannut lähtötietoja oman projektin toteutusta varten.
Toistaiseksi tarjouspyyntöön vastanneilla mitoitus vaihdellut 205-255m kaivo.
Onko normaalia?
https://jyge.fi/2021/01/25/maalampoon-2021/ (https://jyge.fi/2021/01/25/maalampoon-2021/)
Oma pohdiskelu öljynkulutuksen kautta olisi:
-perus 2400litraa
-märkien tilojen uusi lattialämmitys +200litraa (n. 20m2)
-autotalli patterikiertoon kausilämpöön +200litraa (n. 22m2)
=> mitoitukseen kaikilla optioilla 2800litraa öljyä
--
-
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman ja liitin siitä tulosteen omaan viestiisi (https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=9866.0;attach=13391).
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 9 kW (= lämmitysteho),
pitää katsoa pumpun valmistajan tiedoista B0 W50 tai B0 W55 olosuhteissa (http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=5629.msg67769#msg67769).
B0 W35 olosuhteissa ilmoitettu lämmitysteho on isompi ja se saavutetaan vain lattialämmityksellä eikä päde patterilämmityksellä.
Jos kohteessa on vain osaksikin patterilämmitys, on mitoitus tehtävä patterilämmityksen mukaisesti.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Talo ”jyrkipes” Villa Honkiräme KAJAANI (Kainuu)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: PATTERILÄMMITYS - COP -laskennassa 44 °C - menovesi lämpötila max 54 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -32 °C
- Kellari 1972: Patterilämmitys, 20°C, 85 m2, 213 m3: 2,44 kW 7 794 kWh
- Yläkerta 1972: Patterilämmitys, 21°C, 103 m2, 268 m3: 4,77 kW 12 462 kWh
- Autotalli 1972: Patterilämmitys, 6°C, 20 m2, 46 m3: 1,11 kW 897 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 8,33 kW 21 153 kWh
• Kiinteistö, 208 m2, 526 m3 3,7 COP 7,95 kW 21 153 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,165 m3 / 50 °C 2,8 COP 1,10 kW 4 800 kWh
- Yhteensä 3,5 SCOP 9,0 kW 25 953 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -1 864 kWh 0,65 kW 24 089 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 24 089 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 9,00 kW 24 089 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä ( epävirallinen E luku = 93 Luokka = B ) 24 089 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 9,0 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 9,0 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -32 °C
- Maasta kerätään ( 3,5 COP) 6,5 kW 17 118 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 6 971 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 6 971 kWh
- Ei ole ilmanvaihdon jälkilämmitystä sähköllä! 0 kWh
• Tarvitaan 219 metrinen lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,49 l/s (= 29,12 l/minuutissa).
- Kaivossa aktiivisyvyyttä 214 m + kaivon yläosassa vedetöntä osuutta 5 m. Poraussyvyys 219 m
- Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 219 metriä. Putkea kaivossa yhteensä 438 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 5,6 kPa) 2 kpl PE40x3.7 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,49 l/s = 29,1 l/min = 1747 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,49 l/sek virtauksella ja PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. 61 kPa = Välttävä
- Kaivo, painehäviö 0,49 l/sek virtauksella ja PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. 35 kPa = 0,35 bar
Tai:
- Vaakakeruupiiri, kostea savi, 467 metriä = 2 x 250 m PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,3 m 20 kPa = 0,2 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma (https://fi.libreoffice.org/).
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä. (http://bergheat.ingalsuo.fi/)
Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.