Maalämpöfoorumi

Maalämmön suunnittelu => Mitoitus omakotitalot ja pienet kohteet => Aiheen aloitti: jyrkipes - 28.01.21 - klo:14:50

Otsikko: Mitoituspyyntö: Kajaani, 235m2, rinnetalo
Kirjoitti: jyrkipes - 28.01.21 - klo:14:50
Oheiselle sivustolle olen kasannut lähtötietoja oman projektin toteutusta varten.
Toistaiseksi tarjouspyyntöön vastanneilla mitoitus vaihdellut 205-255m kaivo.
Onko normaalia?

https://jyge.fi/2021/01/25/maalampoon-2021/ (https://jyge.fi/2021/01/25/maalampoon-2021/)

Oma pohdiskelu öljynkulutuksen kautta olisi:
-perus 2400litraa
-märkien tilojen uusi lattialämmitys +200litraa (n. 20m2)
-autotalli patterikiertoon kausilämpöön +200litraa (n. 22m2)
=> mitoitukseen kaikilla optioilla 2800litraa öljyä

--
Otsikko: Vs: Mitoituspyyntö: Kajaani, 235m2, rinnetalo
Kirjoitti: tomppeli - 28.01.21 - klo:21:27
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman ja liitin siitä tulosteen omaan viestiisi (https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=9866.0;attach=13391).
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.

Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 9 kW (= lämmitysteho),
pitää katsoa pumpun valmistajan tiedoista B0 W50 tai B0 W55 olosuhteissa (http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=5629.msg67769#msg67769).
B0 W35 olosuhteissa ilmoitettu lämmitysteho on isompi ja se saavutetaan vain lattialämmityksellä eikä päde patterilämmityksellä.
Jos kohteessa on vain osaksikin patterilämmitys, on mitoitus tehtävä patterilämmityksen mukaisesti.

Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Talo ”jyrkipes” Villa Honkiräme   KAJAANI   (Kainuu)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  PATTERILÄMMITYS  -  COP -laskennassa 44 °C  -  menovesi lämpötila max 54 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -32 °C
- Kellari 1972: Patterilämmitys, 20°C, 85 m2, 213 m3:   2,44 kW   7 794 kWh
- Yläkerta 1972: Patterilämmitys, 21°C, 103 m2, 268 m3:   4,77 kW   12 462 kWh
- Autotalli 1972: Patterilämmitys, 6°C, 20 m2, 46 m3:   1,11 kW   897 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ            8,33 kW   21 153 kWh

• Kiinteistö,  208 m2,  526 m3    3,7 COP   7,95 kW   21 153 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,165 m3 / 50 °C   2,8 COP   1,10 kW   4 800 kWh
- Yhteensä         3,5 SCOP   9,0 kW   25 953 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -1 864 kWh   0,65 kW   24 089 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   24 089 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan         9,00 kW   24 089 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää      0 kWh
  Yhteensä  ( epävirallinen E luku = 93   Luokka = B )   24 089 kWh

Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho         9,0 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   9,0 kW

- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka         -32 °C
- Maasta kerätään          ( 3,5 COP)   6,5 kW   17 118 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä         6 971 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   6 971 kWh
- Ei ole ilmanvaihdon jälkilämmitystä  sähköllä!    0 kWh

Tarvitaan 219 metrinen lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,49 l/s (= 29,12 l/minuutissa).
- Kaivossa aktiivisyvyyttä 214 m + kaivon yläosassa vedetöntä osuutta 5 m.    Poraussyvyys   219 m

- Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 219 metriä.   Putkea kaivossa yhteensä   438 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 5,6 kPa)   2 kpl   PE40x3.7   20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.

•  Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,49 l/s = 29,1 l/min = 1747 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,49 l/sek virtauksella ja PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana.   61 kPa = Välttävä
- Kaivo, painehäviö 0,49 l/sek virtauksella ja PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana.   35 kPa = 0,35 bar
Tai:
- Vaakakeruupiiri, kostea savi, 467 metriä  = 2 x 250 m PE40x3.7  SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,3 m   20 kPa = 0,2 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma (https://fi.libreoffice.org/).
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä. (http://bergheat.ingalsuo.fi/)

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.