Ongelmia maalämmön kanssa => Yleistä => Aiheen aloitti: jk-lämpö - 24.01.21 - klo:13:57
-
moi
Meillä oli aikaisemmin öljylämmitys (17kw arimax) ja keskimääräinen vuotuinen öljynkulutus oli 2700l (20v) ja tarjoukset pyydettiin 3000l kulutuksella. Tuolla lähdettiin tarjouksia pyytämään niin 8kw olisi riittänyt - 30 pakkasiin, valitsin kuitenkin 12kw invertteri laitteen ja nyt on niin, että laite ottaa jo -12 asteessa sähkövastukset mukaan lämmitykseen (asteluku tippuu -500)
lattialämmitys käyrä on 35 +3 max 40 astetta
12kw invertteri
210m kaivo halkaisija 165mm, aktiivisyvyys 206m ja keruu 50mm putkella kokomatkan.
-12 pakkasella kaivosta tulee +3 ja ulos lähtee -0,6
-25 pakkasella kaivosta tulee +1 asteista liuosta ja ulos lähtee -2
- merkkistä sisään tulevaa keruuliuosta en ole nähnyt.
lämmityskiertoon lähtee -12 pakkasella 39 asteista ja palaa 30 asteista vettä (aikaisemmin -25 asteessa oli lähtö 39 ja paluu 35 astetta).
mikä tässä on vikana ?
-
Onko lämmityspiirissä termostaatit käytössä? -12C lämpötilassa 9C delta vaikuttaa siltä että virtaus on ihan liian pieni. -25C delta on 4C mikä on lähellä tavoitetta, mutta maksimilämpötila rajoittaa menoveden lämpöä.
-
... Meillä oli aikaisemmin öljylämmitys (17kw arimax) ja keskimääräinen vuotuinen öljynkulutus oli 2700l (20v) ja tarjoukset pyydettiin 3000l kulutuksella. Tuolla lähdettiin tarjouksia pyytämään niin 8kw olisi riittänyt - 30 pakkasiin, valitsin kuitenkin 12kw invertteri laitteen ja nyt on niin, että laite ottaa jo -12 asteessa sähkövastukset mukaan lämmitykseen (asteluku tippuu -500)
lattialämmitys käyrä on 35 +3 max 40 astetta
12kw invertteri
210m kaivo halkaisija 165mm, aktiivisyvyys 206m ja keruu 50mm putkella kokomatkan.
-12 pakkasella kaivosta tulee +3 ja ulos lähtee -0,6
-25 pakkasella kaivosta tulee +1 asteista liuosta ja ulos lähtee -2
- merkkistä sisään tulevaa keruuliuosta en ole nähnyt.
lämmityskiertoon lähtee -12 pakkasella 39 asteista ja palaa 30 asteista vettä (aikaisemmin -25 asteessa oli lähtö 39 ja paluu 35 astetta).
Vika ei ainakaan ole kaivossa tai keruupiirissä yleensäkään.
Olisikohan maalämpökoneen asetuksissa jotain poskellaan.
Olisi varmaan hyväksi, jos joku maalämpökoneesi sielunelämää tunteva tulisi katsomaan koneen asetukset läpi. Ongelma saattaisi ratketa sillä.
Lämmönjaon kierron lämpötilojen erotus 39 -30 C = 9 astetta (lämmönjaon dT = 9 K) on turhan iso.
Onko lämmönjaon kierron tehoa mahdollista lisätä?
-
Moi
Puolet lämmityspiireistä on termostaatilla ja puolet ovat käsisäätöisiä
ja termostaateissa kaikissa palaa vihreävalo joten ne on auki ja toimilaitteetkin ovat myös auki.
Järjestelmässä voi pumpun arvoa muuttaa 10-100% ja oletuksena se on 90%, mitä sitten mahtaakaan tarkoittaa
muutin arvon 60% odotin vuorokauden, eikä sillä ollut mitään vaikutusta tuohon lähtö/tulo veden erotukseen palautin takaisin 90%.
ilmaa ei ole putkistossa ja paisarin paine on ~1.2 se vähän vaihtelee vedenlämpötilan mukaan, mutta yli yhden joka tapauksessa.
"sakka purkki/magneetti" on puhdistettu n. kuukausi sitten.
-
Tuo hetkellinen vastusten käyttö saattaa johtua käyttöveden lämmitysasetuksista. Se jauhaa sitä liian pitkään ja talonlämmitys menee miinukselle. Kiinniotto vastuksen avustamana.
Onko integraali jatkuvasti tuollainen kovemmilla pakkasilla?
-
moi
Tuo voisi olla yksi selitys ongelmaa.
Näyttäisi kuitenkin silta, ettei pumppu saa edes -8 pakkasella asteminuutteja nollaan vaan asteminuutit kasvavat (laskevat).
On tehty ensin LKV:ta 15 min ja kun lämmitys jakso alkaa lämmityksestä tulee 29c vettä ja lähtee 37 ja
asteminuutit ovat nollassa siitä ne lähtevät kasvamaan tasaisesti kunnes tulee -500 ja sähkövastukset päälle.
Jostain syystä kompressori pysähtyy pitää 10 min tauon ja lähtee käyntiin , kyseessä on invertteri kone,
jonka käsittääkseni pitäisi pyöriä aina ja kierroksia laskemalla ja nostamalla tehdä lämpöä "sopivasti".
Kompressori pysähtyy vaikka pakkasta on ollut -25. näyttäisi siltä että kompressori pysähtyy n.10 kertaa vuorokaudessa (näin talvella)
kompressorin max rps on määritelty 100, mutta logien mukaan ei ylitä koskaan 80.
-
moi
Tuo voisi olla yksi selitys ongelmaa.
Näyttäisi kuitenkin silta, ettei pumppu saa edes -8 pakkasella asteminuutteja nollaan vaan asteminuutit kasvavat (laskevat).
On tehty ensin LKV:ta 15 min ja kun lämmitys jakso alkaa lämmityksestä tulee 29c vettä ja lähtee 37 ja
asteminuutit ovat nollassa siitä ne lähtevät kasvamaan tasaisesti kunnes tulee -500 ja sähkövastukset päälle.
Jostain syystä kompressori pysähtyy pitää 10 min tauon ja lähtee käyntiin , kyseessä on invertteri kone,
jonka käsittääkseni pitäisi pyöriä aina ja kierroksia laskemalla ja nostamalla tehdä lämpöä "sopivasti".
Kompressori pysähtyy vaikka pakkasta on ollut -25. näyttäisi siltä että kompressori pysähtyy n.10 kertaa vuorokaudessa (näin talvella)
kompressorin max rps on määritelty 100, mutta logien mukaan ei ylitä koskaan 80.
Minkä merkkinen kone. Bosch compress 7001i invertteri tekee ainakin tauon LKV-> lämmitykseen siirryttäessä. Muutoin käy tauotta 0 kelien jälkeen. Veikkaisin, että asetuksien syytä tuo, että pysähtelee 10 kertaa vuorokaudessa. Jos tekee usein käyttövettä niin siitä todennäköisesti johtuu. Minulla esim. boschi tekee käyttövettä 1-2x vuorokaudessa maksimissaan. Asetukset kuntoon niin luulisi alkavan toimimaan?
-
moi
Ei näytä olevan kompressorin pysähtyminen yhteydessä LKV tekemiseen, pysähtyy satunnaisesti lämmityksen aikana.
-
Okei. Onko puskurivaraajaa? Oudoltahan tuo kuulostaa. Jokin asetus oltava kyllä pielessä. Vai voiko olla niin, että talon lämmitystarve on niin pieni, että pumppu alkaa pitämään taukoja? Tuskin kun -25 pakkasilla tekee samaa? Minulla näkyy olevan tuo 0 astessa se raja kun pumppu alkaa pitämään taukoja. Sen alle kun mennään niin käy tauotta poislukien tuo LKV-> lämmitykseen vaihto. Varmaan olisi parasta, että saat asentajan paikalle laittamaan asetukset kuntoon?
-
Auttaisi paljon vianetsintää, jos ketjun aloittaja kertoisi minkä merkkisestä lämpöpumpusta on kyse..
-
Moi
Ei ole puskuri varaajaa.
Alkuperäinen ongelmahan on ettei, pirtti pysy lämpöisenä, kun pakkasta on -8-> ja laite ottaa jo vastukset käyttöön,
eikä siltikään lattialämmitykseen lähtevän ja tulevan veden lämpötila pysy järkevissä rajoissa
nyt erotus on ~10-12 astetta kun käsittääkseni pitäisi olla 4-6 astetta.
Toki tuo kompuran pysäytys ei yhtään auta tilannetta.
-
Moi
Ei ole puskuri varaajaa.
Alkuperäinen ongelmahan on ettei, pirtti pysy lämpöisenä, kun pakkasta on -8-> ja laite ottaa jo vastukset käyttöön,
eikä siltikään lattialämmitykseen lähtevän ja tulevan veden lämpötila pysy järkevissä rajoissa
nyt erotus on ~10-12 astetta kun käsittääkseni pitäisi olla 4-6 astetta.
Toki tuo kompuran pysäytys ei yhtään auta tilannetta.
Eli oiskohan sitten lattialämmityksen virtaukset pielessä kun noin iso dt on. Onko kiertovesipumppu automaatilla vai oletko säätänyt sen johonkin tiettyyn arvoon?
Ja edelleen se pumpun merkki ja malli olisi avuksi. Saattaisi joku samanlaisen omistava foorumilainen osata auttaa.
-
Pitääkö nämä monenvuoden takaiset mitoitustiedot paikkaansa? Tuossa mainittu 2700l öljyä ei ole kyllä kovin paljoa tuon kokoiseen taloon. Onko kone CTC Gsi-12?
pirkanmaa, 350m2, rakennusvuosi 2000
https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=4619.msg53439#msg53439
-
juu tiedot pitävät paikkansa
-
Calibra se on...joko on kaikki arvattu :D
-
moi
kiertovesipumppu on automaatilla tai näin minulle sanottiin sitä tuossa laitteessa kutsutaan latauspumpuksi
sen määritys on nyt 90% ja olen sitä vaihdellut 60-90% mutta sillä ei ole mitään vaikutusta...
Fraattin laskelmassa oli ostosähkön määrä 6 716 kWh
2018 6878kWh
2019 6763kWh
2020 6894kWh, tässä oli pientä hässäkkää, mutta palaamme siihen myöhemmin siitä tuli ylimääräiset 200kwh
sen perusteella sanoisin että aika tarkasti toimii laskelma, karkeasti 100kwh heitto ja alkuperäiset mitoitus määritykset olivat melko hyvät.
Jos pumpun saisi toimimaan kuten pitäisi niin varmaan tuokin 100kwh saataisiin nipistettyä
-
Kyllä tuossa lämmönjaossa on joku ongelma. Pumpun tehon säätö 60 ja 90% välillä pitäisi kuulua ihan käyntiäänessäkin. Voihan kv-pumppu olla viallinen vaikkei kovin vanha olekaan.
Onko jakotukeissa virtausmittareita, joista näkisi virtaako piireissä vesi? Voihan tuossa olla anturikin rikki ja näyttää väärin ja jotenkin sotkea toimintaa. Vastaako putkien lämpötilat noita arvoja?
-
lämmityskiertoon lähtee -12 pakkasella 39 asteista ja palaa 30 asteista vettä (aikaisemmin -25 asteessa oli lähtö 39 ja paluu 35 astetta).
Edellisessä lämmitysjärjestelmässä varmaan ollut erillinen(ulkoinen) kiertopumppu?
Onko se käytössä myös nykyisessä lämmityskierrossa?
-
juu vanhassa oli muistaakseni Grundforsin UPS 25-80 pumppu lämmönjaonpumppuna.
nykyisestä pumpusta ei ole tietoa kun se on maalämpöpumpun sisällä erillisen peltikannen takakana
-
Eli entinen ulkoinen kiertopumppu on poistettu lämmitysverkosta?
Kun edellinen lämmitys oli öljyllä niin varmaan jossain kohtaa meno- ja paluuputkissa on ollut shuntti jolla menoveden lämpötilaa on säädetty lattiaan sopivaksi.
Onhan tuo shunttikin poistettu käytöstä tai ainakin säädetty täysin auki?
-
juu kaikki öljylämmitykseen liittyneet kalusteet on poistettu
-kattilat,poltin,säiliö,suntti+ouman,kierovesipumppu,paisunta-astia
pannuhuoneessa on vain
maalämpöpumppu
paisunta astia lämmitykselle
paisunta astia maapiirille
perjantaina poistin lisävastus mahdollisuuden lämmityksestä ja nyt kun pakkasta on -16 asetetta niin aste minuutit olivat 610-> ja kasvaa
kiertoon lähtee 37 asteista ja palaa 29 asteista
kompura hengailee RPS on 47
maapiiristä tullee +1.1 ja lähtee -1.8 asteista lientä
klo 9:12
pakkasta on -16 asetetta niin aste minuutit olivat 745-> ja kasvaa
kiertoon lähtee 37 asteista ja palaa 29 asteista
kompura hengailee RPS on 45
maapiiristä tullee +1.4 ja lähtee -1.6 asteista lientä
-
Kuulostaa kovin samalta kuin tuo toisessa ketjussa oleva Nibe S1155!
Olisiko jo aika paljastaa laitteen merkki ja malli?
-
Paljonko kiertovesipumpun nopeus näyttää?
-
Kuulostaa kovin samalta kuin tuo toisessa ketjussa oleva Nibe S1155!
Olisiko jo aika paljastaa laitteen merkki ja malli?
Ei ainakaan Thermia kun kompuran kierrokset ilmoitetaan noin.
-
Ajattelin pumpun mallin ja valmistajan jo selvinneen kun kuittasin Fraattin viestin tiedot oikeiksi ,
eli pumppu on CTC Gsi-12 luultavasti ainoa Suomeen toimitettu :( ainakin mallin keskusteluista päätellen
klo 8:26
perjantaina poistin lisävastus mahdollisuuden lämmityksestä ja nyt kun
pakkasta on -16 asetetta niin asteminuutit olivat 610-> ja kasvaa
kiertoon lähtee 37 asteista ja palaa 29 asteista
kompura hengailee RPS on 47
maapiiristä tullee +1.1 ja lähtee -1.8 asteista lientä
klo 9:12
pakkasta on -16 asetetta niin asteminuutit olivat 745-> ja kasvaa
kiertoon lähtee 37 asteista ja palaa 29 asteista
kompura hengailee RPS on 45
maapiiristä tullee +1.4 ja lähtee -1.6 asteista lientä
Muokkaa viestiä
klo 10:10
pakkasta on -15 asetetta niin asteminuutit olivat 922-> ja kasvaa
kiertoon lähtee 37 asteista ja palaa 29 asteista
kompura hengailee RPS on 44
maapiiristä tullee +1.4 ja lähtee -1.6 asteista lientä
kuinka suureksi nuo asteminuutit voivat kasvaa ?
-
Säädä kompuran minimikierrokset tappiin ja seuraa miten sitten käy.
-
Ajattelin pumpun mallin ja valmistajan jo selvinneen kun kuittasin Fraattin viestin tiedot oikeiksi ,
eli pumppu on CTC Gsi-12 luultavasti ainoa Suomeen toimitettu :( ainakin mallin keskusteluista päätellen
klo 8:26
perjantaina poistin lisävastus mahdollisuuden lämmityksestä ja nyt kun
pakkasta on -16 asetetta niin asteminuutit olivat 610-> ja kasvaa
kiertoon lähtee 37 asteista ja palaa 29 asteista
kompura hengailee RPS on 47
maapiiristä tullee +1.1 ja lähtee -1.8 asteista lientä
klo 9:12
pakkasta on -16 asetetta niin asteminuutit olivat 745-> ja kasvaa
kiertoon lähtee 37 asteista ja palaa 29 asteista
kompura hengailee RPS on 45
maapiiristä tullee +1.4 ja lähtee -1.6 asteista lientä
Muokkaa viestiä
klo 10:10
pakkasta on -15 asetetta niin asteminuutit olivat 922-> ja kasvaa
kiertoon lähtee 37 asteista ja palaa 29 asteista
kompura hengailee RPS on 44
maapiiristä tullee +1.4 ja lähtee -1.6 asteista lientä
kuinka suureksi nuo asteminuutit voivat kasvaa ?
Ainakin takoo samoilla arvoilla koko ajan...onkohan joku rajoitinasetus fiturallaan, ajaa jotain tappia päin kun kierroksia tietääkseni tarjolla yli toinen mokoma...
-
Joku kytkentä, anturin kiinnitys tai asetushan tuolla on väärin, jos pumppu menee vastuksille ottamatta kompressorista ensin täysiä kierroksia.
Nyt kun laitteen merkki ja malli on selvillä, pitäisi löytää joku tuon toimintaa tunteva. Ehkä ruotsalaisfoorumilta löytyisi paremmin?
Kovin samaa ongelmaa on tuossa msa1:n Nibe S1155:ssa, jonka säätölogiikkaa ei vielä oikein ole ymmärretty. Sitä on runsaasti pähkäilty myös ruotsalaisfoorumilla, tosin eri ongelmaan liittyen.
Siis sinulla menovesi on jatkuvasti alempi kuin laskettu pyynti, kun asteminuutit laskee? Vai tehdäänkö käyttövettä tiheästi kuten msa1:n tapauksessa (kerran tunnissa)?
Voisiko suuri lämmönjaon dT rajoittaa menovettä? Noissahan on usein joku tavoite, johon pyrkivät ja ilmeisesti Niben osalta tuo on varsin ohjaava. Kokeile laittaa lämmönjaon kiertopumppu manuaalille ja suurelle nopeudelle.
-
Mikäs on täällä arvona, käyttöohjeesta sivulta 79:
Lämmityspiiri 1 (tai 2)
Maks. menolämpötila 60 (30—80)
Suurin sallittu lämpötila pattereille. Tämä
sähköinen sulku estää liian kuuman veden pääsyn
lattialämmitykseen.
Lämmitysjärjestelmän 2 lämpötila voi olla vain pienempi
tai yhtä suuri kuin lämmitysjärjestelmän 1.
Mitä on max RPS:
12.6 Lämpöpumppu
Kompressori Sallittu/Lukittu
Laite toimitetaan kompressori estyneenä. Kun
kompressori on estetyssä tilassa, tuotanto toimii kuten
sähkökattila. Sallittu-asetus tarkoittaa, että kompressorin
toiminta on sallittu.
Liuospumppu päälle Auto/10 vrk/Päälle
Asennuksen jälkeen liuospumpun käytön voi asettaa
seuraavasti:
• 10d: jatkuva käyttö 10 päivän ajan ilman
poistamiseksi järjestelmästä; sen jälkeen pumppu
siirtyy takaisin automaattiseen tilaan.
• Päällä: liuospumppu on käynnissä koko ajan.
• Auto: liuospumppu (G20) on käynnissä
samanaikaisesti kompressorin kanssa.
Sähkö tariffi LP Pois (Päälle/Pois)
Lisätietoja on luvussa ”Määritä kauko-ohjaus".
Smart LP estetty Pois (Päälle/Pois)
Lue lisää luvusta "Smartgrid".
Käynnistys asteminuutilla -60 (-900—-30)
Määritä, millä asteminuutilla lämpöpumppu käynnistyy.
Maks. RPS 80 (50—80)
Asettaa kompressorin suurimman sallitun
kierrosnopeuden.
-
järjestelmässä on vain yksi lämmityspiiri ja sen max on 40 astetta (lattialämmitys)
käyrä 35 ja max 40 astetta
max rps 100
klo 8:26
perjantaina 29.01.21 poistin lisävastus mahdollisuuden lämmityksestä ja nyt kun
pakkasta on -16 asetetta niin asteminuutit olivat 610-> ja kasvaa
kiertoon lähtee 37 asteista ja palaa 29 asteista
kompura hengailee RPS on 47
maapiiristä tullee +1.1 ja lähtee -1.8 asteista lientä
klo 9:12
pakkasta on -16 asetetta niin asteminuutit olivat 745-> ja kasvaa
kiertoon lähtee 37 asteista ja palaa 29 asteista
kompura hengailee RPS on 45
maapiiristä tullee +1.4 ja lähtee -1.6 asteista lientä
Muokkaa viestiä
klo 10:10
pakkasta on -15 asetetta niin asteminuutit olivat 922-> ja kasvaa
kiertoon lähtee 37 asteista ja palaa 29 asteista
kompura hengailee RPS on 44
maapiiristä tullee +1.4 ja lähtee -1.6 asteista lientä
klo 10:57
pakkasta on -12 asetetta niin asteminuutit olivat -1000-> ja kasvaa
kiertoon lähtee 37 asteista ja palaa 29 asteista
kompura hengailee RPS on 51
maapiiristä tullee +1.2 ja lähtee -1.8 asteista lientä
kuinka suureksi nuo asteminuutit voivat kasvaa ?
-
Ei kai AM:lla mitään rajaa ole sinänsä painuvat alaspäin lisää ja lisää jos kone tuntee vajausta olevan...ja sitähän tämä nyt tekee.
Ainakin tulkitsen niin että kun puhut 'askelminuutit kasvaa' niin käytännössä tarkoitat että laskee ::), tossa ed. viestissä ne oli molempia + ja - merkkisiä,
joten ajattelin että ne käytännössä on kaikki tyynni - merkkisiä.
Vastukset tässä vissiin oli asetettu pois kokonaan...
Sitten tuolla on joku äänen hiljennys, onko se mahdollista olla voimassa:
Max RPS hiljennyksessä 50 (50—80)
Määritä kompressorin enimmäiskierrosnopeus, kun
äänenvaimennus on käytössä.
HUOM! Huomaa, että lämpöpumpun enimmäisteho
alenee ja huipun tarve saattaa lisääntyä.
Äänenvaimennuksen ajastin
Tässä valikossa näytetään aikataulun mukaiset
viikonpäivien ajanjaksot, jolloin äänenvaimennus on
käytössä. Suunnitelma toteutuu viikosta toiseen.
Äänen hiljennys Kyllä/Ei
Aikataulu voidaan käynnistää esimerkiksi yöllä
käyttämällä rajoitettua kompressorin kierrosnopeutta
äänen vaimentamiseksi tarvittaessa.
Esimerkki:
Maanantai 00-06—22-24
Maanantaina ääntä vaimennetaan kello 00–06 ja 22–24.
Muut ajat ovat normaalia käyttöä.
Mitens virran rajottimet/ pääsulake asetukset:
Pääsulake A 20 (10—90)
Tässä asetetaan pääsulakkeen koko. Pääsulake ja
asennetut virrantunnistimet suojaavat sulakkeita lieden,
uunin, lohkolämmittimen ja muiden sähkölaitteiden
aiheuttamilta jännitehuipuilta, jolloin sähkötehoa
alennetaan tilapäisesti automaattisesti.
-
järjestelmässä on vain yksi lämmityspiiri ja sen max on 40 astetta (lattialämmitys)
käyrä 35 ja max 40 astetta
max rps 100
latauspumppu 100% (en ole varma onko tuo kiertovesipumppu, mutta muutakaan ei ole) nopeuden pitäisi säätyä automaattisesti.
ei ole hiljennystä määritelty = Pois
vastukset on otettu pois käytöstä
pääsulakkeen kooksi on määritelty 25A
3x400 v
klo 8:26
perjantaina 29.01.21 poistin lisävastus mahdollisuuden lämmityksestä ja nyt kun
pakkasta on -16 asetetta niin asteminuutit olivat -610-> ja kasvaa
kiertoon lähtee 37 asteista ja palaa 29 asteista
kompura hengailee RPS on 47
maapiiristä tullee +1.1 ja lähtee -1.8 asteista lientä
klo 9:12
pakkasta on -16 asetetta niin asteminuutit olivat -745-> ja kasvaa
kiertoon lähtee 37 asteista ja palaa 29 asteista
kompura hengailee RPS on 45
maapiiristä tullee +1.4 ja lähtee -1.6 asteista lientä
Muokkaa viestiä
klo 10:10
pakkasta on -15 asetetta niin asteminuutit olivat -922-> ja kasvaa
kiertoon lähtee 37 asteista ja palaa 29 asteista
kompura hengailee RPS on 44
maapiiristä tullee +1.4 ja lähtee -1.6 asteista lientä
klo 10:57
pakkasta on -12 asetetta niin asteminuutit olivat -1000-> ja kasvaa
kiertoon lähtee 37 asteista ja palaa 29 asteista
kompura hengailee RPS on 51
maapiiristä tullee +1.2 ja lähtee -1.8 asteista lientä
klo 12:08
pakkasta on -10 asetetta niin asteminuutit olivat -1000-> ei enää kasvanut
kiertoon lähtee 37 asteista ja palaa 29 asteista
kompura hengailee RPS on 44
maapiiristä tullee +1.4 ja lähtee -1.6 asteista lientä
kuinka suureksi nuo asteminuutit voivat kasvaa ?
-
Siis mikä se käyrä nyt on? Alussa sanoit 35 + 3 ja nyt 35. Mikä on MUT eli missä lämpötilassa menee tuo 35 tai 35+3 eli 38 C? Jos menee 37 C, miksi asteminuutit laskivat koko aampäivän. Ei kai edes 35+3 käyrä anna 37 C -16:sta? MUT lienee kuitenkin vähintään -26 ja vasta siellä pitäisi olla se 35 tai 35+3 C.
-
Ootko puhdistanut mutasihdit lämmitys- ja lämmönkeruupiireistä? Voisi ainakin auttaa tuohon isoon lämmityspiirin deltaan jos tukkeessa ja jos se vaikka pumpun logiikan mielestä antaa aihetta rajoittaa kompuraa jostain syystä.
-
järjestelmässä on vain yksi lämmityspiiri ja sen max on 40 astetta (lattialämmitys)
käyrä 35 ja max 40 astetta
max rps 100
latauspumppu 100% (en ole varma onko tuo kiertovesipumppu, mutta muutakaan ei ole) nopeuden pitäisi säätyä automaattisesti.
ei ole hiljennystä määritelty = Pois
vastukset on otettu pois käytöstä
pääsulakkeen kooksi on määritelty 25A
3x400 v
käyrä 35 olen ymmärtänyt niin että kun pakkasta on -15 asetetta niin pitäisi lähteä kiertoon 30 asteinen vesi
otin korjauksen +3 pois kun ajattelin testata mitä tapahtuu
mutasihti ja magneetti sieppari on puhdistettu 18.12.2020
klo 8:26
perjantaina 29.01.21 poistin lisävastus mahdollisuuden lämmityksestä ja nyt kun
pakkasta on -16 asetetta niin asteminuutit olivat -610-> ja kasvaa
kiertoon lähtee 37 asteista ja palaa 29 asteista
kompura hengailee RPS on 47
maapiiristä tullee +1.1 ja lähtee -1.8 asteista lientä
klo 9:12
pakkasta on -16 asetetta niin asteminuutit olivat -745-> ja kasvaa
kiertoon lähtee 37 asteista ja palaa 29 asteista
kompura hengailee RPS on 45
maapiiristä tullee +1.4 ja lähtee -1.6 asteista lientä
Muokkaa viestiä
klo 10:10
pakkasta on -15 asetetta niin asteminuutit olivat -922-> ja kasvaa
kiertoon lähtee 37 asteista ja palaa 29 asteista
kompura hengailee RPS on 44
maapiiristä tullee +1.4 ja lähtee -1.6 asteista lientä
klo 10:57
pakkasta on -12 asetetta niin asteminuutit olivat -1000-> ja kasvaa
kiertoon lähtee 37 asteista ja palaa 29 asteista
kompura hengailee RPS on 51
maapiiristä tullee +1.2 ja lähtee -1.8 asteista lientä
klo 12:08
pakkasta on -10 asetetta niin asteminuutit olivat -1000-> ei enää kasvanut
kiertoon lähtee 37 asteista ja palaa 29 asteista
kompura hengailee RPS on 44
maapiiristä tullee +1.4 ja lähtee -1.6 asteista lientä
klo 12:08
pakkasta on -19 asetetta niin asteminuutit olivat -986 -> vähänlaskenut
kiertoon lähtee 37 asteista ja palaa 29 asteista
kompura hengailee RPS on 40
maapiiristä tullee +1.6 ja lähtee -1.4 asteista lientä
kuinka suureksi nuo asteminuutit voivat kasvaa ?
-
Johan tuossa olisi pitänyt asteminuutit nollaantua aikoja sitten jos käyrän mukaan laskennallinen meno ollut 30C luokkaa ja kiertoon lähtenyt 37 asteista jatkuvasti.
Onko tuo menolämpö koneen mittaama arvo vai katsotko sen erillisestä mittarista?
-
Manuaalin mukaan:
"Käyrän kaltevuudeksi asetettava arvo on menoveden lämpötila, kun ulkolämpötila on -15 °C."
Siis laskettu meno on ollut -16 C:ssä yli 38 C ja nyt tiputettunakin yli 35 C
Olisiko tuo max 40 astetta jotenkin rajoittava? Eli ei päästä lämpötilaa nousemaan lähellekään 40 C eli ei sinne 38 C pyyntiin?
-
Olisikohan johtunut vaan nyt tuosta käyrästä 35+3, että asteminuutit nousee kun ollaan lähellä maksimimenolämpöä kuten @jmaja tuossa arvelikin.
Nyt kun tiputit pyyntiä 35 (-15 asteessa) ja meno pysyi 37 niin asteminuutit alkoi nousta kohti nollaa kun pakkaset hellitti.
-
järjestelmässä on vain yksi lämmityspiiri ja sen max on 40 astetta (lattialämmitys)
käyrä 35 ja max 40 astetta
max rps 100
latauspumppu 100% (en ole varma onko tuo kiertovesipumppu, mutta muutakaan ei ole) nopeuden pitäisi säätyä automaattisesti.
ei ole hiljennystä määritelty = Pois
vastukset on otettu pois käytöstä (pe 29.1.2021)
pääsulakkeen kooksi on määritelty 25A
3x400 v
käyrä 35 olen ymmärtänyt niin että kun pakkasta on -15 asetetta niin pitäisi lähteä kiertoon 30 asteinen vesi
otin korjauksen +3 pois kun ajattelin testata mitä tapahtuu, tämän poistin (pe 29.1.2021)
mutasihti ja magneetti sieppari on puhdistettu 18.12.2020
kaikki lämpötila arvot on maalämpöpumpusta mitään ulkoisia lämpömittareita ei ole.
40 asteinen vesi lähti -26 pakkasilla kiertoon, mutta ei nyt ole lähtenyt
klo 8:26
perjantaina 29.01.21 poistin lisävastus mahdollisuuden lämmityksestä ja nyt kun
pakkasta on -16 asetetta niin asteminuutit olivat -610-> ja kasvaa
kiertoon lähtee 37 asteista ja palaa 29 asteista
kompura hengailee RPS on 47
maapiiristä tullee +1.1 ja lähtee -1.8 asteista lientä
klo 9:12
pakkasta on -16 asetetta niin asteminuutit olivat -745-> ja kasvaa
kiertoon lähtee 37 asteista ja palaa 29 asteista
kompura hengailee RPS on 45
maapiiristä tullee +1.4 ja lähtee -1.6 asteista lientä
Muokkaa viestiä
klo 10:10
pakkasta on -15 asetetta niin asteminuutit olivat -922-> ja kasvaa
kiertoon lähtee 37 asteista ja palaa 29 asteista
kompura hengailee RPS on 44
maapiiristä tullee +1.4 ja lähtee -1.6 asteista lientä
klo 10:57
pakkasta on -12 asetetta niin asteminuutit olivat -1000-> ja kasvaa
kiertoon lähtee 37 asteista ja palaa 29 asteista
kompura hengailee RPS on 51
maapiiristä tullee +1.2 ja lähtee -1.8 asteista lientä
klo 12:08
pakkasta on -10 asetetta niin asteminuutit olivat -1000-> ei enää kasvanut
kiertoon lähtee 37 asteista ja palaa 29 asteista
kompura hengailee RPS on 44
maapiiristä tullee +1.4 ja lähtee -1.6 asteista lientä
klo 13:08
pakkasta on -9 asetetta niin asteminuutit olivat -986 -> vähänlaskenut
kiertoon lähtee 37 asteista ja palaa 29 asteista
kompura hengailee RPS on 40
maapiiristä tullee +1.6 ja lähtee -1.4 asteista lientä
klo 13:54
pakkasta on -9 asetetta niin asteminuutit olivat -968 -> vähänlaskenut
kiertoon lähtee 37 asteista ja palaa 30 asteista
kompura RPS on 40
maapiiristä tullee +1.7 ja lähtee -1.3 asteista lientä
kuinka suureksi nuo asteminuutit voivat kasvaa ?
-
käyrä 35 olen ymmärtänyt niin että kun pakkasta on -15 asetetta niin pitäisi lähteä kiertoon 30 asteinen vesi
otin korjauksen +3 pois kun ajattelin testata mitä tapahtuu, tämän poistin (pe 29.1.2021)
mutasihti ja magneetti sieppari on puhdistettu 18.12.2020
kaikki lämpötila arvot on maalämpöpumpusta mitään ulkoisia lämpömittareita ei ole.
40 asteinen vesi lähti -26 pakkasilla kiertoon, mutta ei nyt ole lähtenyt
Käyrä asetus 35 tarkoittaa että -15ºC pakkasessa menee 35ºC vesi verkostoon....
Manuskasta kopioitua:
Käyrän kaltevuus
Käyrän kaltevuudeksi asetettava arvo on menoveden
lämpötila, kun ulkolämpötila on -15 °C.
Käyrän
-
järjestelmässä on vain yksi lämmityspiiri ja sen max on 40 astetta (lattialämmitys)
käyrä 35 ja max 40 astetta
max rps 100
latauspumppu 100% (en ole varma onko tuo kiertovesipumppu, mutta muutakaan ei ole) nopeuden pitäisi säätyä automaattisesti.
ei ole hiljennystä määritelty = Pois
vastukset on otettu pois käytöstä (pe 29.1.2021)
pääsulakkeen kooksi on määritelty 25A
3x400 v
mutasihti ja magneetti sieppari on puhdistettu 18.12.2020
kaikki lämpötila arvot on maalämpöpumpusta mitään ulkoisia lämpömittareita ei ole.
40 asteinen vesi lähti -26 pakkasilla kiertoon, mutta ei nyt ole lähtenyt
käyrä 35 olen ymmärtänyt niin että kun pakkasta on -15 asetetta niin pitäisi lähteä kiertoon 30 asteinen vesi
otin korjauksen +3 pois kun ajattelin testata mitä tapahtuu, tämän poistin (pe 29.1.2021)
käyrän tulkintani oli väärä, katsoin vain sivun 10 kuvaajaa, käyrän kaltevuudeksi asetettava arvo menovedelle kun lämpötila on -15astetta
ja siinä käyrä päättyy 35 asteeseen ja 30 asteenkohdalla on -15 luulin sen toimivan noin
klo 8:26
perjantaina 29.01.21 poistin lisävastus mahdollisuuden lämmityksestä ja nyt kun
pakkasta on -16 asetetta niin asteminuutit olivat -610-> ja kasvaa
kiertoon lähtee 37 asteista ja palaa 29 asteista
kompura hengailee RPS on 47
maapiiristä tullee +1.1 ja lähtee -1.8 asteista lientä
klo 9:12
pakkasta on -16 asetetta niin asteminuutit olivat -745-> ja kasvaa
kiertoon lähtee 37 asteista ja palaa 29 asteista
kompura hengailee RPS on 45
maapiiristä tullee +1.4 ja lähtee -1.6 asteista lientä
Muokkaa viestiä
klo 10:10
pakkasta on -15 asetetta niin asteminuutit olivat -922-> ja kasvaa
kiertoon lähtee 37 asteista ja palaa 29 asteista
kompura hengailee RPS on 44
maapiiristä tullee +1.4 ja lähtee -1.6 asteista lientä
klo 10:57
pakkasta on -12 asetetta niin asteminuutit olivat -1000-> ja kasvaa
kiertoon lähtee 37 asteista ja palaa 29 asteista
kompura hengailee RPS on 51
maapiiristä tullee +1.2 ja lähtee -1.8 asteista lientä
klo 12:08
pakkasta on -10 asetetta niin asteminuutit olivat -1000-> ei enää kasvanut
kiertoon lähtee 37 asteista ja palaa 29 asteista
kompura hengailee RPS on 44
maapiiristä tullee +1.4 ja lähtee -1.6 asteista lientä
klo 13:08
pakkasta on -9 asetetta niin asteminuutit olivat -986 -> vähänlaskenut
kiertoon lähtee 37 asteista ja palaa 29 asteista
kompura hengailee RPS on 40
maapiiristä tullee +1.6 ja lähtee -1.4 asteista lientä
klo 13:54
pakkasta on -9 asetetta niin asteminuutit olivat -968 -> vähänlaskenut
kiertoon lähtee 37 asteista ja palaa 30 asteista
kompura RPS on 40
maapiiristä tullee +1.7 ja lähtee -1.3 asteista lientä
klo 14:55
pakkasta on -9 asetetta niin asteminuutit olivat -950 -> vähänlaskenut
kiertoon lähtee 37 asteista ja palaa 30 asteista
kompura RPS on 45
maapiiristä tullee +1.5 ja lähtee -1.5 asteista lientä
kuinka suureksi nuo asteminuutit voivat kasvaa ?
-
Siis -26:ssä menovesi oli 40 C. Oliko silloin vastukset käytössä?
Nyt näyttää olevan sama 37 astetta, vaikka ulkolämpötila on lämmennyt -16 -> -9 C. Joku sen tuohon rajoittaa. Pitäisihän tuossa olla useampi aste eroa.
Pakkohan tuolla on olla termareita kiinni tai jotain muuta häikkää, jos dT on 8 C ja pumppu käy alle puolella teholla ja ilmeisesti lämmönjaon kiertopumppu on täysillä.
Käyrä lienee edelleen aivan liian jyrkkä, kun kyse on isosta talosta lattialämmöllä ja kuitenkin tehontarve pieni. Kai -15 C pitäisi 30 C riittää? Riippuu tietysti pintamateriaaleista ja putkien asennustavasta.
Koska MLP on asennettu ja onko tämä ongelma ollut alusta saakka?
-
Järjestelmässä on vain yksi lämmityspiiri ja sen max on 40 astetta (lattialämmitys)
käyrä 35 ja max 40 astetta
max rps 100
latauspumppu 100% (en ole varma onko tuo kiertovesipumppu, mutta muutakaan ei ole) nopeuden pitäisi säätyä automaattisesti.
ei ole hiljennystä määritelty = Pois
vastukset on otettu pois käytöstä (pe 29.1.2021)
pääsulakkeen kooksi on määritelty 25A
3x400 v
mutasihti ja magneetti sieppari on puhdistettu 18.12.2020
kaikki lämpötila arvot on maalämpöpumpusta mitään ulkoisia lämpömittareita ei ole.
40 asteinen vesi lähti -26 pakkasilla kiertoon, mutta ei nyt ole lähtenyt ,
käyrä 35 olen ymmärtänyt niin että kun pakkasta on -15 asetetta niin pitäisi lähteä kiertoon 30 asteinen vesi
otin korjauksen +3 pois kun ajattelin testata mitä tapahtuu, tämän poistin (pe 29.1.2021)
käyrän tulkintani oli väärä, katsoin vain sivun 10 kuvaajaa, käyrän kaltevuudeksi asetettava arvo menovedelle kun lämpötila on -15astetta
ja siinä käyrä päättyy 35 asteeseen ja 30 asteenkohdalla on -15 luulin sen toimivan noin
40 asteinen vesi lähti -26 pakkasilla kiertoon, silloin vastukset olivat käytössä
kahdessa kerroksessa lämmitysputket Wirsbo PePex 20x2 ovat betonivalussa ja pintamateriaalina laattaa ja laminaattia
kolmannessa kerroksessa lämmitysputket Wirsbo PePex 20x2 ovat alumiini lämmönjakolevyssä ja pintamateriaalina lauta.
Ongelma alkoi joulukuussa tehdyn korjauksen jälkeen, tai sen jälkeen havaitsin sen, on voinut olla aina, mutta logi tietoa ei ole enää olemassa.
Ma klo 8:26
perjantaina 29.01.21 poistin lisävastus mahdollisuuden lämmityksestä ja nyt kun
pakkasta on -16 asetetta niin asteminuutit olivat -610-> ja kasvaa
kiertoon lähtee 37 asteista ja palaa 29 asteista
kompura hengailee RPS on 47
maapiiristä tullee +1.1 ja lähtee -1.8 asteista lientä
klo 9:12
pakkasta on -16 asetetta niin asteminuutit olivat -745-> ja kasvaa
kiertoon lähtee 37 asteista ja palaa 29 asteista
kompura hengailee RPS on 45
maapiiristä tullee +1.4 ja lähtee -1.6 asteista lientä
Muokkaa viestiä
klo 10:10
pakkasta on -15 asetetta niin asteminuutit olivat -922-> ja kasvaa
kiertoon lähtee 37 asteista ja palaa 29 asteista
kompura hengailee RPS on 44
maapiiristä tullee +1.4 ja lähtee -1.6 asteista lientä
klo 10:57
pakkasta on -12 asetetta niin asteminuutit olivat -1000-> ja kasvaa
kiertoon lähtee 37 asteista ja palaa 29 asteista
kompura hengailee RPS on 51
maapiiristä tullee +1.2 ja lähtee -1.8 asteista lientä
klo 12:08
pakkasta on -10 asetetta niin asteminuutit olivat -1000-> ei enää kasvanut
kiertoon lähtee 37 asteista ja palaa 29 asteista
kompura hengailee RPS on 44
maapiiristä tullee +1.4 ja lähtee -1.6 asteista lientä
klo 13:08
pakkasta on -9 asetetta niin asteminuutit olivat -986 -> vähänlaskenut
kiertoon lähtee 37 asteista ja palaa 29 asteista
kompura hengailee RPS on 40
maapiiristä tullee +1.6 ja lähtee -1.4 asteista lientä
klo 13:54
pakkasta on -9 asetetta niin asteminuutit olivat -968 -> vähänlaskenut
kiertoon lähtee 37 asteista ja palaa 30 asteista
kompura RPS on 40
maapiiristä tullee +1.7 ja lähtee -1.3 asteista lientä
klo 14:55
pakkasta on -9 asetetta niin asteminuutit olivat -950 -> vähänlaskenut
kiertoon lähtee 37 asteista ja palaa 30 asteista
kompura RPS on 45
maapiiristä tullee +1.5 ja lähtee -1.5 asteista lientä
Ti klo 08:35
pakkasta on -10 asetetta niin asteminuutit olivat -196
kiertoon lähtee 37 asteista ja palaa 30 asteista
kompura RPS on 34
maapiiristä tullee +2.0 ja lähtee -1 asteista lientä
-
Eikös näihin vehkeisiin on myös tuo nettipalvelu jossa näkee käppyröitä...taitaa olla joku 'uplink' sekin nimeltään, voi olla että pyöärii samassa paikassa kuin Niben vastaavat.
Isot putket lattialämmöissä, vähän iso dT omasta mielestä tommoseen lämmönjakoon, lieneekö isot kuristukset tai termostaatit...
Sitten tuo 40ºC tarve LL:een, lienee sitten melko harva putkitus...
-
Laitappa se menoveden max 48:aan eli se mikä on lattialämmityksen oikea maksimi. Näkee nouseeko tuo menovesi tuosta 37:sta.
-
Voisitko olla kopiomatta mukaan koko edellistä vastausta? Aina joutuu lukemaan koko tekstin löytääkseen sen yhden uuden lauseen.
Samaa olisin ehdottanut sam68. Tuohan on lähinnä turvaraja ja voi hyvin olla ainakin 45.
Mutta tarvitaanko tosiaan noin lämmintä kuin käyrä antaa. Oletko varma, että termarit on auki?
-
"Ongelma alkoi joulukuussa tehdyn korjauksen jälkeen, tai sen jälkeen havaitsin sen, on voinut olla aina, mutta logi tietoa ei ole enää olemassa."
Mitä korjattiin tuolloin joulukuussa?
Olisiko ollut ilmavaivoja tai vieläkin ilmaa vähän lämmityssysteemissä korjauksen jäljiltä?
-
Jossain taisit kysyä virtamurkuloiden tarkistuksesta...onko semmoset siis asennettu ja koska ja kuinka ne on parametroitu?
-
hei.
Jos tuloneste olisi vaikka +15 niin mikä olisi hyöty?
Suunnittelen maalämpöä.
-
hei.
Jos tuloneste olisi vaikka +15 niin mikä olisi hyöty?
Suunnittelen maalämpöä.
COP olisi loistava eli sähköä menisi varsin vähän. Riippuu toki myös menolämmöstä. Joissain pumpuissa myös teho nousee varsin reilusti.
Vaikkapa Nibe F/S1X55:sta saa 12 kW nimellisteholla 17,5 kW, kun keruuneste on 15 C. 0W35 COP 4,87 ja 10W35 6,12 eli 1,03 kW sähköteholla saa 0 C keruunesteellä 5,06 kW ja 10 C keruunesteella 6,33 kW lämpötehoa. 15 C keruunesteellä COP olisi vielä parempi, todennäköisesti yli 7 eli tuolla 1,03 kW:llä saisi yli 7 kW.
-
Ongelma alkoi joulukuussa tehdyn korjauksen jälkeen, tai sen jälkeen havaitsin sen, on voinut olla aina, mutta logi tietoa ei ole enää olemassa.
Joulukuussa vajaat kolmevuotta vanhaan laitteistoon vaihdettiin kylmäkoneikko ,
Kompressori, Invertteri yksikkö ja jokin elektroniikka kortti ja ohjelmisto +asentaja teki jotain johdotus muutoksia.
Asennusliike ja maahantuoja ovat ongelmasta tietoisia,,, mutta kun on jo reilu kuukausi mennyt niin ajattelin jo kysyä foorumiltakin ideoita.
Virtavahteja tuolla kyselin myös koska joulukuisen korjauksen jälkeen kaikki näyttää vain yhtä-arvoa, ennen oli kolme L1,L2,L3
niin ajattelin että voisin mitata ne pumpunpäästä, jos olisi tietoa mitä mitata vastusta,virtaa,jännitettä.
Lattialämmityksen putkiston jako on ulkoseinillä 15cm neljä lenkkiä ja keskemmällä lattiaa 30cm ,
putki on isoa, kun silloinen putkimies meinasi että isompi on parempi, eikä se maksanut mitään.
Ti klo 10:35
pakkasta on -8 asetetta niin asteminuutit olivat -123
kiertoon lähtee 37 asteista ja palaa 30 asteista
kompura RPS on 39
maapiiristä tullee +1,9 ja lähtee -1.1 asteista lientä
-
Iso putki (20 mm?) ja 150/300 mm putkijako pitäisi siirtää tehokkaasti lämmön taloon. Ei voi olla normaalia, että vaatisi 37 C menoveden -10 C paikkeilla. Isossa putkessa painehäviö on pieni, jolloin dT pitäisi olla hyvin pieni (2-3 C?) noilla tehoilla ja täysille laitetulla kiertopumpulla.
Onko tietia piirien pituuksista. Lämmönjakosuunnitelma virtauksineen ja painehäviöineen?
Pakko tuolla on olla nyt (suuri) osa piireistä kiinni tuolla menovedellä ja dT:llä.
-
Ongelma alkoi joulukuussa tehdyn korjauksen jälkeen, tai sen jälkeen havaitsin sen, on voinut olla aina, mutta logi tietoa ei ole enää olemassa.
Joulukuussa vajaat kolmevuotta vanhaan laitteistoon vaihdettiin kylmäkoneikko ,
Kompressori, Invertteri yksikkö ja jokin elektroniikka kortti ja ohjelmisto +asentaja teki jotain johdotus muutoksia.
Asennusliike ja maahantuoja ovat ongelmasta tietoisia,,, mutta kun on jo reilu kuukausi mennyt niin ajattelin jo kysyä foorumiltakin ideoita.
Virtavahteja tuolla kyselin myös koska joulukuisen korjauksen jälkeen kaikki näyttää vain yhtä-arvoa, ennen oli kolme L1,L2,L3
niin ajattelin että voisin mitata ne pumpunpäästä, jos olisi tietoa mitä mitata vastusta,virtaa,jännitettä.
Lattialämmityksen putkiston jako on ulkoseinillä 15cm neljä lenkkiä ja keskemmällä lattiaa 30cm,
putki on isoa, kun silloinen putkimies meinasi että isompi on parempi, eikä se maksanut mitään.
Täytyy etsiä lämmönjakosuunnitelmat
Loppuviikoksi on luvattu lisää pakkasta niin voinen laittaa kaikki termostaatit täysille ja katsoa mitä sitten tapahtuu.
Lisäksi muutin käyrän 30 asteeseen ja jos ymmärsin oikein aikaisempia keskusteluita niin nyt pitäisi kiertoon lähteä 30 asteista vettä -15 asteen pakkasella.
Aikaisemmin tuo lähtö/tulo ero on ollut luokkaa 2-6 astetta ja nyt se on ollut ~ 7-12 astetta
-
hei.
Kysyin että jos tulo maasta pumpulle neste olisi +15 asteista?
sain palautteen seuraavassa lauseessa.
"COP olisi loistava eli sähköä menisi varsin vähän. Riippuu toki myös menolämmöstä. Joissain pumpuissa myös teho nousee varsin reilusti".
Ajattelin,ja kauan haaveissa ollut tuon tulonesteen lämmittämistä.
esim. kesällä putkikieppi vaikka katolle tai vaikkapa maanpäälle, sillä kesän lälpötila on yleensä noin.+10- +20 astetta. Rakennan ensi kesänä talooni maalämmön. Teen 2-piiri järjestelmän. Sulkijat vain piirien välille. Tuolloin varmaankin jo huhtikuulla voisin ottaa käyttöön kesäpiirin. Ei myöskään tarvitsisi jäähdyttä maapiiriä kesän aikana. Maapiiriä voisi kesällä talven varalle lämmittää kun laittaa putken vierelle vaikka toisen putken jo rakennus vaiheessa (näin ajattelin teherä) jossa tuota kesälämpöä voisi kierrättää. Pellolle vain kieppi mustaa putkea ja pieni pumppu kierrättämään nestettä. Kyllähän osa noin tuotetuste lämmöstä maaperään karkaa ympäristöön, mutta varmaankin jotain vielä jääkin, josko syksyllä voisin sen sitten ottaa käyttöön talven varalle. Näin olen ajatellut.
Tuossa lauseessa oleva "menolämmösta" en käsittänyt mitä se tarkoittaa. Jos voisitte vielä minua valotta tosi asioilla, olisin kiitollinen.
Olenko ihan hakoteillä?
kiitos.
-
Kysyin että jos tulo maasta pumpulle neste olisi +15 asteista?
Jos maalämmön keruuputket on upotettu maahan n 1,2m:n syvyyteen niin loppukesästä lämpötila nousee siellä luonnostaan yli +14 asteen,samoin keruuliuoksen lämpötila.
Liitekuvassa vuoden ajalta maan lämpötila keruukentässä
Kun maasta tulevan keruuliuoksen lämpötila ylittää +14 astetta jatkuvasti niin se vaikuttaa lämpöpumpun lämmitystehoon huomattavasti.
Esim kun meillä tulevan keruuliuoksen lämpötila on lopputalvesta lähellä 0-astetta niin lämmitystehoa saadaan n 7kw.
Loppukesästä kun keruuliuoksen lämpötila on hieman yli +14 astetta saadaan lämmitystehoa 12-13kw.
COP arvoon ei ainakaan meillä ole näkyvää vaikutusta,suurella lämmitysteholla kompressori ottaa vastaavasti enemmän sähkötehoa.
COP arvo pysyttelee 3:n paikkeilla keruuliuoksen ollessa 0- astetta tai +14 astetta
-
COP arvoon ei ainakaan meillä ole näkyvää vaikutusta,suurella lämmitysteholla kompressori ottaa vastaavasti enemmän sähkötehoa.
COP arvo pysyttelee 3:n paikkeilla keruuliuoksen ollessa 0- astetta tai +14 astetta
Nykyisillä pumpuilla on suuri ero tuossa ja COPit paljon parempia. Mutta aika laiha lohtuhan tuo kesällä lämmin maapiiri on, kun silloin ei ole lämmitettävää kuin käyttövesi.
-
Mutta aika laiha lohtuhan tuo kesällä lämmin maapiiri on, kun silloin ei ole lämmitettävää kuin käyttövesi.
Onhan siitä sellainen hyöty että maan lämpö nousee seuraavaa lämmityskautta varten ihan luonnostaan auringon lämmöllä ;)