Maalämmön suunnittelu => Mitoitus omakotitalot ja pienet kohteet => Aiheen aloitti: JHurme - 21.01.21 - klo:00:08
-
Hei,
Lammi-kivitalo projektimme Naantalin asuntomessuille 2022 rakentaminen alkamassa keväällä. Maalämpötarjouksia odotellessa olisi mielenkiintoista saada mitoituslaskelma vertailua varten.
- Rakennuksen sijainti Suomen kartalla? Naantali, Luonnonmaa (21100)
- Rakentamisvuosi? Onko rinnetalo? Rakentaminen aloitetaan keväällä 2021. Talo tulee kallioiselle rinnetontille 20m merenpinnasta
- Jos tiedossa, rakennuksen aikaisempi lämmitysöljyn, lämmityssähkön, polttopuun tms. vuosikulutus? Ei tiedossa
- Onko patterilämmitys vai lattialämmitys? Lattialämmitys
- Ilmanvaihto, onko koneellinen iv. lämmöntalteenotolla, huippuimuri, painovoimainen ilmanvaihto? Koneellinen ilmanvaihto lämmöntalteenotolla. Viilennys maalämmöllä
- Lämmitettävän rakennuksen ulkomitat tai ulkoseinien yhteenlaskettu ulkopituus. Ulkoseinien yhteispituus 81m. Kaksi autotallin ovea 3,0*2,7m
- Ulkoseinien lämpöeristeen materiaali ja paksuus, ulkoseinän kokonaispaksuus? Lammi lämpöharkko LL400, paksuus 400mm, eriste grafiitti-EPS 170mm, U-arvo 0,17 W/m²
- Kerrosten lukumäärä (kellari, alakerta, yläkerta)? Kaksi, maanpäälinen sisääntulokerros + kellari, josta 3 sivua maansisällä, rinteen puoli lasitettu
- Lämpimien tilojen neliömäärät kerroksittain (väliseiniä yms. ei lasketa pois)? Yläkerta 155m2, autotalli 66m2 (samaa rakennusta), kellari 115m2
- Huonekorkeudet kerroksittain? Yläkerta 2,7m, jossa 68m2 alalla huonekorkeus 3,0-3,9m. Autotalli n.2.9m, Kellari 2,7m
- Alapohjan laatu, (maanvarainen, rossipohja jne..) sekä lämpöeristeen laatu ja paksuus? Maanvarainen, EPS 100 2*100mm
- Yläpohjan lämpöeristeen materiaali ja paksuus? Isover Insulsafe 500mm
- Millaiset ikkunat (2– vai 3 lasiset)? Onko ikkunoiden ala huomattavasti normaalia suurempi tai pienempi? 3-lasiset. Normaali ikkuna-ala
- Onko muita lämmitettäviä tiloja, esim. autotalli? Onko rakennusten välillä lämmönsiirtokanaali ja kuinka pitkä? Kahden auton talli, joka samaa rakennusta päärakennuksen kanssa
- Tilojen lämpötilat? (Esim. puolilämmin autotalli, jossa +12C lämpö.) Autotallin lämpötila voi olla matalampi, muualla 21c
Nettovolyymi arviolta 336m2*2,8m=940m3
Kiitokset!
-
Tervetuloa mukaan foorumille!
Harmiksen havaitsin, että minulta oli jäänyt tämä mitoituspyyntö huomaamatta. Pahoitteluni viipymisestä..
Koetin tehdä laskelman. Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn. (https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=9844.0;attach=13330)
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Talo JHurme NAANTALI (Varsinais-Suomi)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: LATTIALÄMMITYS - COP -laskennassa 29 °C - menovesi lämpötila max 32 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -25 °C
- Kellarikerros 2021: Lattialämmitys, 21°C, 115 m2, 311 m3: 1,97 kW 6 670 kWh
- Talon yläkerta 2021: Lattialämmitys, 21°C, 155 m2, 438 m3: 3,23 kW 8 004 kWh
- Autotalli 2021: Lattialämmitys, 16°C, 66 m2, 191 m3: 1,88 kW 3 603 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 7,08 kW 18 278 kWh
• Kiinteistö, 336 m2, 940 m3 5,5 COP 6,55 kW 18 278 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,273 m3 / 50 °C 2,8 COP 1,71 kW 7 500 kWh
- Yhteensä 4,2 SCOP 8,3 kW 25 778 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -2 888 kWh 0,93 kW 22 890 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 22 890 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 8,30 kW 22 890 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä ( epävirallinen E luku = 46 Luokka = A ) 22 890 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 8,3 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 8,3 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -25 °C
- Maasta kerätään ( 4,2 COP) 6,8 kW 17 414 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 5 476 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 5 476 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa 3 417 kWh
• Tarvitaan 165 metrinen lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,5 l/s (= 30,11 l/minuutissa).
- Kaivossa aktiivisyvyyttä 161 m + kaivon yläosassa vedetöntä osuutta 4 m. Poraussyvyys 165 m
- Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 165 metriä. Putkea kaivossa yhteensä 330 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 6 kPa) 2 kpl PE40x3.7 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,5 l/s = 30,1 l/min = 1807 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,5 l/sek virtauksella ja PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. 51 kPa = Ok
- Kaivo, painehäviö 0,5 l/sek virtauksella ja PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. 30 kPa = 0,3 bar
Tai:
- Vaakakeruupiiri, kostea savi, 370 metriä = 2 x 200 m PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 0,9 m 18 kPa = 0,18 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma (https://fi.libreoffice.org/).
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä. (http://bergheat.ingalsuo.fi/)
Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.
-
Suuri kiitos mitoituksesta, pieni viive ei haittaa mitään!
Mielelläni vastaanottaisin laskelman niin voisin testata miten haluttu sisälämpötila vaikuttaa lopputulokseen.
Ensimmäiseen saamaani tarjoukseen verrattuna eroa on tässä aika paljon:
- Tarvittava lämmitysenergia 22,9kWh vs. 35,7kWh
- Tarvittava pumpputeho 8,3kWh vs. 12,3kWh
- Kaivon aktiivisyvyys 165m vs. 249m
Molemmissa sama +21c sisälämpö (tarjouksessa myös tallissa) ja kuutiot 940m3 vs. 978m3.
Laskelman voi lähettää: janne.hurme(at)octomeca.fi
-
Aika kova hajonta on tarjouksissa!
On siinä asiakkaalla pohtimista, mikä valita!
...
Lähetin laskelman sähköpostiisi.
Kiitos, kun tulit mukaan foorumille.