Maalämmön suunnittelu => Mitoitus omakotitalot ja pienet kohteet => Aiheen aloitti: Hirsi666 - 19.01.21 - klo:12:25
-
Hei,
Saako liitteen tiedoilla tehtyä mitoituksen kaksi kerroksiseen uuteen 126m2 hirsitaloon?
-
Kyllä saa..
Teen myöhemmin tänään, nyt on muuta menoa..
-
Rakennuspaikkakunta Tuusula.
-
Ok. Kiitos..
-
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman. Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn. (https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=9829.0;attach=13228)
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Talo ”Hirsi666” TUUSULA (Uusimaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: LATTIALÄMMITYS - COP -laskennassa 32 °C - menovesi lämpötila max 37 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -27 °C
- 1. kerros 2021: Lattialämmitys, 21°C, 81 m2, 219 m3: 4,18 kW 10 922 kWh
- 2. kerros 2021: Lattialämmitys, 21°C, 81 m2, 206 m3: 3,92 kW 9 353 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 8,11 kW 20 275 kWh
• Kiinteistö, 162 m2, 424 m3 5,0 COP 7,78 kW 20 275 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,174 m3 / 50 °C 2,8 COP 1,10 kW 4 800 kWh
- Yhteensä 4,3 SCOP 8,9 kW 25 075 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -1 496 kWh 0,53 kW 23 579 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 23 538 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 8,08 kW 23 496 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 41 kWh
Yhteensä ( epävirallinen E luku = 116 Luokka = C ) 23 538 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 8,9 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 8,9 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -27 °C
- Maasta kerätään ( 4,3 COP) 7,1 kW 18 142 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 5 437 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 5 437 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa 1 535 kWh
• Tarvitaan 178 metrinen lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,53 l/s (= 31,57 l/minuutissa).
- Kaivossa aktiivisyvyyttä 174 m + kaivon yläosassa vedetöntä osuutta 4 m. Poraussyvyys 178 m
- Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 178 metriä. Putkea kaivossa yhteensä 356 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 6,7 kPa) 2 kpl PE40x3.7 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,53 l/s = 31,6 l/min = 1894 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,53 l/sek virtauksella ja PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. 60 kPa = Välttävä
Tai:
- Vaakakeruupiiri, kostea savi, 401 metriä = 2 x 200 m PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1 m 20 kPa = 0,2 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma (https://fi.libreoffice.org/).
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä. (http://bergheat.ingalsuo.fi/)
Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.
-
Nyt laskelmassa 1 ja 2 krs neliöt 81m2 molemmissa, eikö pitäisi olla tuon liitteen sivun 5/6 mukaan 71.5m2 ja 54.5m2? Ja koko talon kuutiot saman sivun mukaan 490m3?
-
En saanut muutoin kuutioita ja ulkoseinän alaa vastaamaan toisiaan.
Onko rakennuksessa osin korkeata tilaa?
Jokin on pielessä!
Voitko jotenkin täsmentää tietoja rakennuksesta..?
E -todistuksen mukaan alapohja ja yläpohja ovat kumpikin 78 m2? Se pitäisi yleensä olla sama, kuin lattian lämmin pinta-ala.
E -todistuksessa on "Yhteenveto rakennuksen energiatehokkuudesta" sivulla lämmin ala 132,9 m2, mutta lopussa olevassa taulukossa on 71,5 +54,5 = 126 m2.
E -todistuksessa on merkitty rakennuksen ilmatilavuudeksi 362,5 m3. 490 m3 lienee rakennusluvanmukainen bruttoala.
Tiedot ovat ristiriitaisia ja jotain joutui valitsemaan, mutta mikä on oikein?
Vähän ristiriitaisia tietoja.
En osaa laskea tuon E todistuksen perusteella, vaikka aikaisemmin niin väitinkin.. :'(
E -todistuksia tehdään kiireessä. Tiedoissa vaikuttaa olevan virheellisyyksiä.
Voitko auttaa? Voitko antaa jotain mittoja rakennuskuvista? Ne ovat yleensä oikein.
-
Energiatodistuksen lämmitetty nettoala on eri asia kuin huoneistoala. Se on lämmitetty kerrostasoala. Siihen kuuluu mm. huoneistoalaan kuulumattomina alle 1,6 m korkeat tilat, kantavat sisäseinät ja hormit.
Tässä eri aloja:
https://docplayer.fi/storage/52/30559974/1611132217/s83tKwJR8DpCeTWdhaI_NQ/30559974.pdf
Oisko kyse 1,5 kerroksisesta? Osa yläpohjasta alakerran kattoa ja osa yläkerran.
-
Nuo sivun 5/6 tiedot pitäisi olla oikein. Huonekorkeus noin 2.7m.
-
Huonekorkeus noin 2.7m. Onko sama molemmissa kerroksissa?
-
Molemmissa sama.
-
Versio B:
Uusi yritys. Tein laskelman uudelleen. Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn. (https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=9829.0;attach=13244)
Laskelman lähtötiedoissa voi edelleenkin virheellisyyksiä, kerro virheistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Talo ”Hirsi666” TUUSULA (Uusimaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: LATTIALÄMMITYS - COP -laskennassa 33 °C - menovesi lämpötila max 38 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -27 °C
- 1. kerros 2021: Lattialämmitys, 21°C, 72 m2, 193 m3: 3,56 kW 9 299 kWh
- 2. kerros 2021: Lattialämmitys, 21°C, 55 m2, 147 m3: 3,06 kW 7 276 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 6,62 kW 16 575 kWh
• Kiinteistö, 126 m2, 340 m3 5,0 COP 6,32 kW 16 575 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,174 m3 / 50 °C 2,8 COP 1,10 kW 4 800 kWh
- Yhteensä 4,2 SCOP 7,4 kW 21 375 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -1 208 kWh 0,42 kW 20 167 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 20 167 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 7,40 kW 20 167 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä ( epävirallinen E luku = 122 Luokka = C ) 20 167 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 7,4 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 7,4 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -27 °C
- Maasta kerätään ( 4,2 COP) 5,9 kW 15 367 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 4 800 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 4 800 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa 1 131 kWh
• Tarvitaan 157 metrinen lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,44 l/s (= 26,25 l/minuutissa).
- Kaivossa aktiivisyvyyttä 152 m + kaivon yläosassa vedetöntä osuutta 5 m. Poraussyvyys 157 m
- Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 157 metriä. Putkea kaivossa yhteensä 314 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 4,5 kPa) 2 kpl PE40x3.7 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,44 l/s = 26,3 l/min = 1575 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,44 l/sek virtauksella ja PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. 37 kPa = 0,37 bar
Tai:
- Vaakakeruupiiri, kostea savi, 340 metriä = 2 x 200 m PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1 m 15 kPa = 0,15 bar
...
Ikkunoiden ja ulko-ovien alat ja kaikki U -arvot ovat edelleenkin E -tostistuksen mukaisia. Lienevätkö oikein?
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma (https://fi.libreoffice.org/).
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä. (http://bergheat.ingalsuo.fi/)
Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.