Maalämpöfoorumi

Maalämmön suunnittelu => Yleistä => Aiheen aloitti: etuiskari - 18.01.21 - klo:10:01

Otsikko: 8 kW kone ei pysty ilman sähköä tekemään yli 50 ast patterivettä?
Kirjoitti: etuiskari - 18.01.21 - klo:10:01

Onko normaalia että 8 kW kone (Nibe F1126-8) ei pysty tekemään järkevään patterivesikiertonopeuteen ilman sähköä juurikaan yli +50 -asteista vettä? Speksin mukaan koneen pitäisi pystyä tekemään ilman sähköä +63-asteista vettä, mutta tietenkään ei sanota mihin virtaukseen ja paluulämpötilaan.



Otsikko: Vs: 8 kW kone ei pysty ilman sähköä tekemään yli 50 ast patterivettä?
Kirjoitti: Timo Karhu - 18.01.21 - klo:22:01
Täällä patteriveden ikinä mitattu maksimi ollut 42C. Sillä pitäisi pärjätä jonnekin -30C kylmemmälle puolelle. Kokemusta vain -25C nurkille ja siellä ei vielä sisämpötila juurikaan heilu.
Otsikko: Vs: 8 kW kone ei pysty ilman sähköä tekemään yli 50 ast patterivettä?
Kirjoitti: OlliKuhta77 - 20.01.21 - klo:18:56
Viessmann 333-inverter jaksoi täällä n.51 asteeseen -25 pakkasessa... Vanha rintsikka vanhoilla pattereilla. Taitaa olla jonkin verran alitehoinen pumppu tähän kohteeseen. Osaako viisaammat kertoa auttaako esim. C22 patterien vaihto näiden vanhojen 1-lehtisten tilalle vai kyykkääkö pumppu -25 pakkasella esim. 42 menovedellä ja taas tarvitaan vastuksia. Eipä täällä pirkanmaalla (VLK) usein moisia pakkasia ole mutta patteriverkoston uusiminen kuitenkin edessä tulevaisuudessa...
Sekava kirjoitus mutta toivottavasti joku tajuaa mitä tarkoitan :-\
Otsikko: Vs: 8 kW kone ei pysty ilman sähköä tekemään yli 50 ast patterivettä?
Kirjoitti: Timo Karhu - 20.01.21 - klo:19:44
Osaako viisaammat kertoa auttaako esim. C22 patterien vaihto näiden vanhojen 1-lehtisten tilalle vai kyykkääkö pumppu -25 pakkasella esim. 42 menovedellä ja taas tarvitaan vastuksia.


Viisaudesta en tiedä, mutta kokemuksesta voin sanoa että tämä on juuri se pointti: kun laitat C22:t, niin saat sen koko pumpun tehon käyttöösi. Aloittajan toivomalla yli 50C ja sinunkin 51C asteen menovedellä teho jää vajaaksi. Mitä enemmän lämmönluovutusta (C22), sen parempi.
Otsikko: Vs: 8 kW kone ei pysty ilman sähköä tekemään yli 50 ast patterivettä?
Kirjoitti: fraatti - 27.01.21 - klo:08:20
Viessmann 333-inverter jaksoi täällä n.51 asteeseen -25 pakkasessa... Vanha rintsikka vanhoilla pattereilla. Taitaa olla jonkin verran alitehoinen pumppu tähän kohteeseen. Osaako viisaammat kertoa auttaako esim. C22 patterien vaihto näiden vanhojen 1-lehtisten tilalle vai kyykkääkö pumppu -25 pakkasella esim. 42 menovedellä ja taas tarvitaan vastuksia. Eipä täällä pirkanmaalla (VLK) usein moisia pakkasia ole mutta patteriverkoston uusiminen kuitenkin edessä tulevaisuudessa...
Sekava kirjoitus mutta toivottavasti joku tajuaa mitä tarkoitan :-\

Riippuu koneesta ja kompurasta paljonko menoveden lämpötilan alentaminen nostaa antotehoa. Valmistajan speksestä selviäisi.

Tein tälläisen taulukon joskus kun tarkoituksen oli verrata scrollia ja mäntäkonetta. Tuolla näyttää olevan vielä tuo taulukkokin tallessa niin äkkiähän tuohon laittaisi myös tuon invertterin tiedot. Muistaakseni viessmannilla oli myös invertteri koneesta hyvin speksit saatavilla.
(https://i.imgur.com/vzXVxkj.png)
Kuva täältä: https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=6663.0


Täältä voi myös löytyä jotain mielenkiintoista.
https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=6678.0
https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=6679.0

edit. Katsoin nopeasti että Viessmanin pikku invertteri työntää noin 500W enemmän lämpötehoa 35 asteisella vs 55 asteisella menovedellä. Eli ei tuosta patterien lämmönluovutus tehon kasvattamisesta nyt kovin paljoa hyötyisi ainakaan sen puolesta että lämmön saisi riittämään talvella. Arvelisin että jos tehotarve asunnossa on -20 asteessa noin 8kW niin saamalla menoveden lämpötilaa 10 astetta alhaisemmaksi kone piisaisi -21 asteeseen....  ::)
Otsikko: Vs: 8 kW kone ei pysty ilman sähköä tekemään yli 50 ast patterivettä?
Kirjoitti: etuiskari - 29.01.21 - klo:10:53
ja asiahan tosiaan selvisi, 1126 8 kw vehkeen teho 0/45 on vain 6.4 kW ja 0/55 lienee alle 5 kw. Eli kun tehoa tarvitaan patteritalossa, kasi onkin vitonen.

Harmittaa kun myyjän kanssa kuitenkin tarpeet käytiin läpi.

Otsikko: Vs: 8 kW kone ei pysty ilman sähköä tekemään yli 50 ast patterivettä?
Kirjoitti: Roori - 29.01.21 - klo:11:19
ja asiahan tosiaan selvisi, 1126 8 kw vehkeen teho 0/45 on vain 6.4 kW ja 0/55 lienee alle 5 kw. Eli kun tehoa tarvitaan patteritalossa, kasi onkin vitonen.

Harmittaa kun myyjän kanssa kuitenkin tarpeet käytiin läpi.
Sanoisin että vastuu on siellä myyjällä, varsinkin avaimet käteen versiona...
Otsikko: Vs: 8 kW kone ei pysty ilman sähköä tekemään yli 50 ast patterivettä?
Kirjoitti: Alfonzo - 29.01.21 - klo:19:48
Vähän tätä samaa sivusin tuossa toisessa aloittamassani viestiketjussa Maalämpökoneiden tehot eri lämpötiloilla (B0/W35 vs. B0/W55) (https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=9849)

Ei valmistajien sivuilta oikein löydy infoa tehoista B0/W55 -lämmöillä. Nibe ilmoittaa tehot vain W35 -lämmöille kun itseä kiinnostaa W55. CTC:ltä en löytänyt oikein mitään järkevää infoa kun tehot ilmoitetaan ainoastaan invertterille 50Hz kompressoritaajuudelle.