Maalämpöfoorumi

Maalämmön suunnittelu => Mitoitus omakotitalot ja pienet kohteet => Aiheen aloitti: jippa - 16.01.21 - klo:13:53

Otsikko: Mitoituspyyntö 121 m2 Kristiinankaupunki
Kirjoitti: jippa - 16.01.21 - klo:13:53
- Rakennuksen sijainti Suomen kartalla? Kristiinankaupunki
- Rakentamisvuosi? Onko rinnetalo? 1997, ei rinnetalo
- Jos tiedossa, rakennuksen aikaisempi lämmitysöljyn, lämmityssähkön, polttopuun tms. vuosikulutus? noin 1700 litraa öljyä kahden hengen perheessä
- Onko patterilämmitys vai lattialämmitys? Lattialämmitys
- Ilmanvaihto, onko koneellinen iv. lämmöntalteenotolla, huippuimuri, painovoimainen ilmanvaihto? Koneellinen ilmanvaihto lämmöntalteenotolla (Jeo-Vent)
- Lämmitettävän rakennuksen ulkomitat tai ulkoseinien yhteenlaskettu ulkopituus. 45 m yhteenleskettu ulkopituus (noin)
- Ulkoseinien lämpöeristeen materiaali ja paksuus, ulkoseinän kokonaispaksuus? 200 mm villaa, kokonaispaksuus noin 270 mm
- Kerrosten lukumäärä (kellari, alakerta, yläkerta)? 1
- Lämpimien tilojen neliömäärät kerroksittain (väliseiniä yms. ei lasketa pois)? Asuinpintaala 121 m2
- Huonekorkeudet kerroksittain? 2,5 m
- Alapohjan laatu, (maanvarainen, rossipohja jne..) sekä lämpöeristeen laatu ja paksuus? Maanvarainen betonilaatta, 100 mm styrox (arvio)
- Yläpohjan lämpöeristeen materiaali ja paksuus? 350 mm puhallusvilla
- Millaiset ikkunat (2– vai 3 lasiset)? Onko ikkunoiden ala huomattavasti normaalia suurempi tai pienempi? 4-lasiset ikkunat
- Tilojen lämpötilat? (Esim. puolilämmin autotalli, jossa +12C lämpö.) asuintilat +22C

425 m3
Otsikko: Vs: Mitoituspyyntö 121 m2 Kristiinankaupunki
Kirjoitti: tomppeli - 16.01.21 - klo:14:47
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman. Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn. (https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=9812.0;attach=13138)
425 m3 lienee rakennusluvanmukainen bruttokuutioiden määrä. Lämmitystarvelaskennassa on sisäkuutioiden (=lämmin ala m2 x huonekorkeus metreinä) määrä hyödyllinen.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.

Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Talo ”jippa”   KRISTIINANKAUPUNKI   (Pohjanmaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  LATTIALÄMMITYS  -  COP -laskennassa 31 °C  -  menovesi lämpötila max 35 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -27 °C
- Talo 1997: Lattialämmitys, 22°C, 121 m2, 303 m3:   4,02 kW   14 426 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ         4,02 kW   14 426 kWh

• Kiinteistö,  121 m2,  303 m3    5,3 COP   3,80 kW   14 426 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,109 m3 / 50 °C   2,8 COP   0,68 kW   3 000 kWh
- Yhteensä         4,5 SCOP   4,5 kW   17 426 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus      -1 168 kWh   0,30 kW   16 258 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja       0 kWh   0,00 kW   16 258 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            5,00 kW   16 258 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää         0 kWh
  Yhteensä  ( epävirallinen E luku = 110   Luokka = C )   16 258 kWh

Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho      4,5 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   5,0 kW

- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka      -33 °C
- Maasta kerätään          ( 4,5 COP)   4,0 kW   12 662 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä      3 596 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   3 596 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa     1 176 kWh

Tarvitaan 142 metrinen lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,33 l/s (= 19,79 l/minuutissa).
- Kaivossa aktiivisyvyyttä 137 m + kaivon yläosassa vedetöntä osuutta 5 m.    Poraussyvyys   142 m

- Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 142 metriä.   Putkea kaivossa yhteensä   284 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 2,7 kPa)   2 kpl   PE40x3.7   20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.

•  Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,33 l/s = 19,8 l/min = 1187 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,33 l/sek virtauksella ja PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana.   21 kPa = 0,21 bar

Tai:
- Vaakakeruupiiri, kostea savi, 290 metriä  = 1 x 300 m PE40x3.7  SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1 m   29 kPa = 0,29 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma (https://fi.libreoffice.org/).
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä. (http://bergheat.ingalsuo.fi/)

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.