Moro,
onko normaalia, että pumppu/kompressori ollut tänään päällä käytännössä kokoajan. Pumppu on automaatti asetuksella (talvi). Toki pihalla on nyt melkein -20C ollut.
Kävin äsken vilkaisemassa pumpun lukuja. Tässä jotakin, jos ne kertoisivat viisaammille jotain:
Menovesilämpötila 58,4 (55) C
LJ-paluu max 50,5 (53)C
Asteminuutit tällä hetkellä -437
Lämpökäyrä 8
Näillä main nuo luvut pyörineet aamusta asti ja asteminuutit olleet kokoajan miinuksella -300-400 ku käyny kattomas. Normaali asetus kaiketi -120. Meillä toki vanha talo vm. 1955 ja vanhat patterit, osittain 1-lehtiset, mutta enimmäkseen 2-lehtiset. Ovat toki nyt kokoajan kuumana. Hämmentää nyt vain, että kun pumppu kokoajan päällä. Onko näkemyksiä?
-
Taitaa vaan käydä täysillä, eli koko ajan. Eikait tuosta mitään haittaa ole.
Mikähän on keruunesteen lämmöt ja onko sähkövastukset sallittu?
-
Keruuneste tulo n. 1,4 C hujakoilla ollut. Anturivika toiseen suuntaan.
Sähkövastukset sallittu ja ollu päällä aina välis ja parasta aikaa.
-
Tulo ei kuulosta pahalta.
Käyttääköhän tuo menolämpöä mihinkään?
-
Okei, kiitoa näkemyksestä. Kait tuo sitten vaa pöhisee näillä keleillä täysillä. Parempi kai niin, ku ei pöhisisi ollenkaan ;D
Mitä meinaat, että käyttääkö menolämpöä mihin?
-
Pakkasen kiristyessä tavoitelämpötila menee edellä karkuun ja kone yrittää pysyä perässä.
Pakkasen tasaantuessa tai lauhtuessa helpottaa