Lämpöpumput => Oilon Geopro => Aiheen aloitti: Vesa123 - 10.01.21 - klo:12:34
-
Tervehdys kaikille!
Olin säätänyt lisälämmön pois seuratakseni , miten pumppu pärjää ilman sitä. Pumppu ollut toiminnassa noin 3 vuotta.
Nyt huomasin, että lämpö ei kämpässä riitä noin kymmenen asteen pakkasella. Lämmintä vetttä tuli normaalin oloisesti.
Menin katsomaan pumppua ja se oli häiriötilassa. Virheilmoitus 225
Onko mitään itse tehtävissä vai pitääkö odottaa arkiaamuun?
Takuu on vielä voimassa.
-
https://oilon.com/wp-content/uploads/2020/03/Oilon_kiinteist%C3%B6l%C3%A4mp%C3%B6pumppujen_asennus-_ja_k%C3%A4ytt%C3%B6ohje_kaikki_mallit_FI.pdf
Tuossa linkissä Oilonin käyttöohjeet ilmeisesti ainakin uudempiin malleihin. Ohjeen versio 2019-10-08. vikakoodit todennäköisesti samat, mutta kannattanee tarkistaa omasta käyttöohjeesta vielä onko eri ohjeet tuolle koodille 225
225: Alipaine Viittaisi alipainepuolen ongelmiin ilmeisesti keruupiirissä.: Ohje kehottaa katsomaan Kappaleeseen 28.3.1
Tässäpä liitettynä ylläoleva kappale
Sulta varmaan löytyy käyttöohje kotonakin.
28.3.1Keruupiirin lämpötila ja alipaine
Alipaineen ja keruupiriin alarajalämpötilan syynä on riittämätön keruupiirin virtaus tai liian kylmä keruupiirin tulolämpötila.Jos automaatio ilmoittaa alipaineesta, tarkasta keruupiirin
-venttiilit
-suodattimet
-pumpun toiminta(pyöriminen, kierrosnopeus)
-nesteen virtaus laitteen käydessä lämpötilaerosta (rivi 8426)
-nesteen matalin lämpötilataso laitteen käydessä (rivi 8428)
-nesteen riittävyys ja pakkasenkestävyys
-mitoitus.
Ylläoleva kopioitu suoraan ohjeesta.
Varmaan siis kannattaisi aloittaa ainakin sen keruupiirin mutasihdin puhdistamisella? Onko tätä tehty 3 vuoden aikana monta kertaa? Keruupiirin lämpötilat kiinnostaa myös. Onko paisunta-astiassa painetta?
-
Saitko pumpun kuntoon vai vieläkö oikkuilee?