Maalämmön suunnittelu => Mitoitus omakotitalot ja pienet kohteet => Aiheen aloitti: ms63 - 03.01.21 - klo:16:48
-
Uudiskohde Vihti Nummela
Kohteeseen Kaivon syvyyttä ja tarvittavaa pumpun tehoa kw ?
-2-krs pakettitalo
-154m2 kerrosala
-121m2 huoneistoala
-huonekorkeus 2600
-lattialämmitys
-alapohja tuulettuva, ontelolaatta
-koneellinen ilmanvaihto lämmöntalteenotolla
-
Onko molemmissa kerroksissa sama lämmin ala, 60,5 m2.
Onko molemmissa hk 2600?
-
Kyllä molemmissa sama
-
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman. Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn. (https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=9751.0;attach=12913)
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Talo ”ms63” NUMMELA (Uusimaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: LATTIALÄMMITYS - COP -laskennassa 31 °C - menovesi lämpötila max 35 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -28 °C
- Talon alakerta 2021: Lattialämmitys, 22°C, 61 m2, 157 m3: 1,99 kW 5 625 kWh
- Talon yläkerta 2021: Lattialämmitys, 22°C, 61 m2, 157 m3: 1,70 kW 4 660 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 3,69 kW 10 285 kWh
• Kiinteistö, 121 m2, 315 m3 5,2 COP 3,40 kW 10 285 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,146 m3 / 50 °C 2,8 COP 1,10 kW 4 800 kWh
- Yhteensä 4,0 SCOP 4,5 kW 15 085 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -1 168 kWh 0,35 kW 13 917 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 13 917 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 5,00 kW 13 917 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä ( epävirallinen E luku = 75 Luokka = A ) 13 917 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 4,5 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 5,0 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -35 °C
- Maasta kerätään ( 4 COP) 4,0 kW 10 465 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 3 452 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 3 452 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa 704 kWh
• Tarvitaan 117 metrinen lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,3 l/s (= 17,91 l/minuutissa).
- Kaivossa aktiivisyvyyttä 113 m + kaivon yläosassa vedetöntä osuutta 4 m. Poraussyvyys 117 m
- Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 117 metriä. Putkea kaivossa yhteensä 234 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 2,3 kPa) 2 kpl PE40x3.7 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,3 l/s = 17,9 l/min = 1075 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,3 l/sek virtauksella ja PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. 15 kPa = 0,15 bar
Tai:
- Vaakakeruupiiri, kostea savi, 238 metriä = 1 x 250 m PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1 m 21 kPa = 0,21 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma (https://fi.libreoffice.org/).
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä. (http://bergheat.ingalsuo.fi/)
Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.