Maalämmön suunnittelu => Mitoitus omakotitalot ja pienet kohteet => Aiheen aloitti: rsaarela - 27.12.20 - klo:13:34
-
Hei,
ystävän puolesta pyydän mitoitusta seuraavalle talolle:
- Rakennuksen sijainti Suomen kartalla?
-- Turku, pohjoispuolen lähiö
- Rakentamisvuosi?
-- 1963
- Onko rinnetalo?
-- ei
- Jos tiedossa, rakennuksen aikaisempi lämmitysöljyn, lämmityssähkön, polttopuun tms. vuosikulutus?
-- öljy 3000 l
- Ilmanvaihto, onko koneellinen iv. lämmöntalteenotolla, huippuimuri, painovoimainen ilmanvaihto?
-- painovoimainen ilmanvaihto
- Lämmitettävän rakennuksen ulkomitat tai ulkoseinien yhteenlaskettu ulkopituus.
-- 950 x 1050
- Ulkoseinien lämpöeristeen materiaali ja paksuus, ulkoseinän kokonaispaksuus?
-- ei tiedossa
- Kerrosten lukumäärä (kellari, alakerta, yläkerta)?
-- 2 kerrosta
- Lämpimien tilojen neliömäärät kerroksittain (väliseiniä yms. ei lasketa pois)?
-- 200 m2
- Huonekorkeudet kerroksittain?
-- 220
- Alapohjan laatu, (maanvarainen, rossipohja jne..) sekä lämpöeristeen laatu ja paksuus?
-- rossipohja? (= tyhjää alla)
- Yläpohjan lämpöeristeen materiaali ja paksuus?
- Millaiset ikkunat (2– vai 3 lasiset)?
-- 2-lasiset
- Onko ikkunoiden ala huomattavasti normaalia suurempi tai pienempi?
-- ei
- Onko muita lämmitettäviä tiloja, esim. autotalli?
- Tilojen lämpötilat? (Esim. puolilämmin autotalli, jossa +12C lämpö.)
-- asuintilat 22-23°C, autotalli, puolilämmin 17 m2
Voin kysellä lisäää, jos jokin kohta ihmetyttää...
-Rami
-
Vuosi lopuillaan. Hyvää uutta vuotta toivotan ja koetetaan selvitä koronataudin uhasta.
Koetin tehdä ystäväsi talolle laskelman ja liitin siitä tulosteen omaan viestiisi (https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=9738.0;attach=12889).
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 10 kW (= lämmitysteho),
pitää katsoa pumpun valmistajan tiedoista B0 W50 tai B0 W55 olosuhteissa (http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=5629.msg67769#msg67769).
B0 W35 olosuhteissa ilmoitettu lämmitysteho on isompi ja se saavutetaan vain lattialämmityksellä eikä päde patterilämmityksellä.
Jos kohteessa on vain osaksikin patterilämmitys, on mitoitus tehtävä patterilämmityksen mukaisesti.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Talo ”rsaarelan ystävä” TURKU (Varsinais-Suomi)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: PATTERILÄMMITYS - COP -laskennassa 44 °C - menovesi lämpötila max 54 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -26 °C
- Talon alakerta 1963: Patterilämmitys, 20°C, 100 m2, 220 m3: 5,15 kW 10 743 kWh
- Talon yläkerta 1963: Patterilämmitys, 23°C, 100 m2, 220 m3: 4,76 kW 12 384 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 9,91 kW 23 127 kWh
• Kiinteistö, 200 m2, 440 m3 3,7 COP 9,58 kW 23 127 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,128 m3 / 50 °C 2,8 COP 0,96 kW 4 200 kWh
- Yhteensä 3,5 SCOP 10,5 kW 27 327 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -1 800 kWh 0,69 kW 25 527 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 25 516 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 10,00 kW 25 505 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 11 kWh
Yhteensä ( epävirallinen E luku = 107 Luokka = C ) 25 516 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 10,5 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Lähes täysteho ) 10,0 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -23 °C
- Maasta kerätään ( 3,5 COP) 7,3 kW 18 204 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 7 312 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 11 kWh) 7 323 kWh
- Ei ole ilmanvaihdon jälkilämmitystä sähköllä! 0 kWh
• Tarvitaan 174 metrinen lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,54 l/s (= 32,36 l/minuutissa).
- Kaivossa aktiivisyvyyttä 170 m + kaivon yläosassa vedetöntä osuutta 4 m. Poraussyvyys 174 m
- Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 174 metriä. Putkea kaivossa yhteensä 348 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 7,1 kPa) 2 kpl PE40x3.7 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,539342002756637 l/s = 32,3605201653982 l/min = 1941,63120992389 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,54 l/sek virtauksella ja PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. 63 kPa = Arveluttava
- Kaivo, painehäviö 0,54 l/sek virtauksella ja PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. 36 kPa = 0,36 bar
Tai:
- Vaakakeruupiiri, kostea savi, 393 metriä = 2 x 200 m PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 0,9 m 20 kPa = 0,2 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma (https://fi.libreoffice.org/).
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä. (http://bergheat.ingalsuo.fi/)
Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.
-
Kiitos nopeasta vastauksesta.
Laitatko vielä laskelman mailiini.
-ras-