Lämpöpumput => Thermia => Aiheen aloitti: Kirjosiipi - 11.12.20 - klo:17:31
-
Hei, ja pahoittelut uutena jäsenenä jos aiheesta ollut aiemmin jo keskustelua. Ajattelin että maalämpöön siirtyvä noviisi voisi saada täältäkin lisää apuja asioihin jo syvemmin perehtyneiltä, asiaan 😊
Meillä on lähdössä okt projekti työn alle, talo 147/167.5m2 ja talli 60m2. Molemmat tulee lattialämmityksellä ja maalämmön perään.
Kaksi erilaista tarjousta ko merkistä. Toisessa tarjouksessa oli tarjottu 190m kaivo ja Thermia Calibra Duo 7 ( tämä siis ilman varaajaa ) ja toinen tarjous oli 210m kaivo ja Thermia Calibra 12 maalämpöpumpulla jossa siis myös varaaja samassa. Mitä mieltä mitoituksista kaivon ja pumpun suhteen?
Kiitos jo etukäteen 😊
-
Ei mitään pahoitteluita tarvita, nämä on case by case juttuja ja jokainen on omansa...lisäksi asiat menee/kehittyy siihen tahtiin että ½ vuotta ikäinen juttu voi olla 'vanhaa tietoa'.
Ei sulla siitä mitään energialaskelmaa ole vielä olemassa?
-
Annat tässä niukasti lähtötietoja, joten on arveluttavaa vastata kysymykseesi.
7 kW lämmitystehoinen saattaa olla hiukan alimitoitettu.
190 metrinen lämpökaivokin voi olla alarajoilla.
Näin vastaan kovasti epävarmana. Lähtötietoja pitäisi olla vähän enemmän.
Mitoittamisille on foorumilla ihan oma osionsa.
-
Laskelma jo toki löytyy mutta en viitsinyt laittaa tänne kun siinä sen verran yksityistietoja 🙄
Tässä siitä infoa
Energiaselvityksessä talon tehontarve on 5,3 kW siihen autotallin 50m2 n.1,5 kW = 6,8 kW tehontarvetta. Tämä siis laskelma tuosta Duo 7 ja 190m kaivo. Tosin autotalli on 60m2
Talo siis 1-tasoon ja k/oh n 65m2 3.5m korkeaa tilaa isoilla ilkunoilla.
Liitteenä kuva toisesta laskelmasta
-
Tämä menee kyllä aika paljolta arvaamiseksi:
Talo ”Kirjosiipi” HYVINKÄÄ (Uusimaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: LATTIALÄMMITYS - COP -laskennassa 30 °C - menovesi lämpötila max 35 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -28 °C
- Talo 2021: Lattialämmitys, 22°C, 147 m2, 441 m3: 5,14 kW 16 963 kWh
- Talli 2021: Lattialämmitys, 15°C, 60 m2, 144 m3: 2,88 kW 5 344 kWh
- Lämmönsiirtokanaali CALPEX1 DUO 25+25/91, +30°C, 15 m: 0,06 kW 521 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 8,08 kW 22 828 kWh
• Kiinteistö, 207 m2, 585 m3 5,3 COP 7,71 kW 22 828 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,143 m3 / 50 °C 2,8 COP 1,10 kW 4 800 kWh
Yhteensä 27628 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 8,8 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 8,8 kW
• Tarvitaan 201 metrinen lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,53 l/s (= 31,8 l/minuutissa).
- Kaivossa aktiivisyvyyttä 197 m + kaivon yläosassa vedetöntä osuutta 4 m. Poraussyvyys 201 m
- Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 201 metriä. Putkea kaivossa yhteensä 402 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 4,5 kPa) 2 kpl PE40x3.7 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,53 l/s = 31,8 l/min = 1908 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,53 l/sek virtauksella ja PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. 68 kPa = Huono
- Kaivo, painehäviö 0,53 l/sek virtauksella ja PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. 38 kPa = 0,38 bar
Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.
-
Täytyy tutustua tuohon ja koittaa sisäistää kirjoitettu teksti 😊
Voisiko äkkiseltään maallikkona ajatella että näistä tarjotuista vaihtoehdoists oikeampi
meidän kohteeseen olisi tuo 210m kaivo ja pumppuna Calibra 12?
-
Jos tuo laskelma on tehty oikeilla lähtötiedoilla, silloin 7 kW lämmitystehoinen maalämpökone ei ole riittävä lämmitysteholtaan.