0,
0,
32768,
0,
32768,
0,
0,
276,
0,
474,
0,
1,
0,
563,
0,
0,
67,
0,
0,
0,
0,
32768,
32768,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
32768,
0,
0,
0,
0,
0,
65516,
32768,
0,
248,
1,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
32768,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
32768,
32768,
32768,
32768,
32768,
32768,
0,
0,
0,
32768,
32768,
32768,
32768,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
32768,
32768,
0,
0,
32768,
32768,
0,
0,
32768,
32768,
32768,
32768,
32768,
32768
]
[
65535,
1,
50,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
64954,
65535,
0,
0,
0,
0,
0,
64954,
10,
0,
0,
0,
9,
9,
9,
5,
0,
0,
0,
65534,
200,
200,
200,
220,
450,
450,
450,
450,
15,
15,
26,
32,
35,
40,
45,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
200,
200,
200,
200,
1,
520,
470,
440,
400,
550,
510,
480,
440,
1,
7,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
126,
40,
1,
0,
0,
0,
0,
5,
30,
30,
30,
40,
10,
65476,
0,
0
]
BT1 Ulkolämpötila Input_Register 1 SI 0,1 0 R BT3 Paluuvesi Input_Register 7 SI 0,1 0 R BT10 Maaliuos sisään Input_Register 10 SI 0,1 0 R BT12 Lauhdutin meno Input_Register 12 SI 0,1 0 R BT15 Nestelinja Input_Register 14 SI 0,1 0 R C6 asteminuutit HoldingRegister 18 SI 1 0 R H2 Vian kuittaus HoldingRegister 22 UI 1 0 RW BT50 Huoneanturi Input_Register 26 SI 0,1 0 R C4 Lämmityskäyrä HoldingRegister 26 SI 1 0 R C5 offset HoldingRegister 30 SI 1 0 RW C1 min tulo HoldingRegister 34 SI 0,1 0 R Min menovesi HoldingRegister 34 SI 0,1 0 RW Max menovesi as HoldingRegister 35 SI 0,1 0 RW C2 max tulo HoldingRegister 36 SI 0,1 0 R C7 oma käyrä HoldingRegister 39 SI 0,1 0 R Käyrä +30 HoldingRegister 39 SI 1 0 RW Käyrä +20 HoldingRegister 40 SI 1 0 RW BF1 Virtausanturi Input_Register 40 SI 1 0 R Käyrä +10 HoldingRegister 41 SI 1 0 RW Käyrä 0 HoldingRegister 42 SI 1 0 RW Käyrä -10 HoldingRegister 43 SI 1 0 RW Käyrä -20 HoldingRegister 44 SI 1 0 RW Käyrä -30 HoldingRegister 45 SI 1 0 RW BE3 Sähkövastus virta 3 Input_Register 46 ULI_TYPE2 0,1 0 R BE2 Sähkövastus virta 2 Input_Register 48 ULI_TYPE2 0,1 0 R BE1 Sähkövastus virta 1 Input_Register 50 ULI_TYPE2 0,1 0 R C8 Mukavuus käyttövesi HoldingRegister 56 SI 1 0 R C9 hälytystila lämmitys HoldingRegister 196 UI 1 0 R C10 hälytystila käyttövesi HoldingRegister 197 UI 1 0 R H218 Lämmityspumpun noepus HoldingRegister 218 UI 1 0 RW Energiamittari 2 X23 HoldingRegister 396 ULI 0,01 0 R Energiamittari 1 X22 HoldingRegister 398 ULI 0,01 0 R c3 laskettu tulo Input_Register 1017 SI 0,1 0 R C18 Word swap HoldingRegister 1020 UI 1 0 R C12 Kokonaislämmitysaika Input_Register 1025 SLI_TYPE2 0,1 0 R C15 Toiminnan priorisointi Input_Register 1028 UI 1 0 R C11 lisälämmitysporras Input_Register 1029 UI 1 0 R C17 disable log set HoldingRegister 1031 UI 1 0 R B2 Kompressoritaajuus Input_Register 1046 UI 0,1 0 R B3 Kompressori käynnistys Input_Register 1083 SLI_TYPE2 10 0 R C16 Kompressorin käyntiaika EP14 HoldingRegister 1087 SLI_TYPE2 10 0 R B1 Kompressori ep14 on/off Input_Register 1100 SLI_TYPE2 1 0 R GP1 Lämmityspumppu Input_Register 1102 UI 1 0 R GP2 Liuospumppu Input_Register 1104 UI 1 0 R BT11 Maaliuos ulos Input_Register 1522 SI 0,1 0 R BT14 Kuumakaasu Input_Register 1524 SI 0,1 0 R BT17 Imukaasu Input_Register 1526 SI 0,1 0 R C14 Toiminnan priorisointi ep15 Input_Register 1557 UI 1 0 R C13 Toiminnan priorisointi ep14 Input_Register 1558 UI 1 0 R Käyttövesis sis lisälämpö Input_Register 1575 ULI_TYPE2 0,1 0 R copy Käyttövesis sis lisälämpö Input_Register 1575 ULI_TYPE2 10 0 R copy Lämmitys sis lisälämpö Input_Register 1577 ULI_TYPE2 10 0 R Lämmitys sis lisälämpö Input_Register 1577 ULI_TYPE2 0,1 0 R Käyttövesi vain kompressori Input_Register 1583 ULI_TYPE2 0,1 0 R Lämmitys vain kompressori Input_Register 1585 ULI_TYPE2 0,1 0 R BT6 Käyttövesi lataus Input_Register 1688 SI 0,1 0 R BT7 Käyttövesi yläosa Input_Register 1689 SI 0,1 0 R BT2 Menovesi Input_Register 1690 SI 0,1 0 R H1 Vikakoodi Input_Register 1975 UI 1 0 R |
Onhan tuon pömpelin modbus "toteutuksessa" jotain mätää kun arvoja ei saa tuon tuosta luettua, mutta kuvaajiin nuo puutteet saa siloteltua niin ei sinällään iso asia. Asetuksien muuttaminen väylän kautta myös plussaa niin ei tarvitse laiskana erikseen lähteä tekniseen tilaan ihmettelemään.Mitä tarkoitat tummenetussa kohtaa 'väylällä'...et ilmeisesti Modbussia?
Mitä tarkoitat tummenetussa kohtaa 'väylällä'...et ilmeisesti Modbussia?
Tarkoitatko pilvipalvelua vai suorayhteyttä kotona wifin kautta vai mitä?
Saako kaikki asetukset muutettua 'väylän' kautta vai joku karsittu setti?
Onko noilla jotain eroa asetusten määrässä?
-Ruudusta koneelta
-Kotosohvalta,wifi/LAN
-Esson baari bisselasin vierestä, pilvi
Niin siis vähän epäselvästi sanoin, mutta modbus toteutusta tarkoitin. Kone on kytketty talon sisäverkkoon niin TCP-toteutuksella on sitten modbus käytössä kun se ei mitään erikoista vaatinut.Ok, vähän tuota epäilin siksi että ei ole luottoa tehdä asetuksia tuon Modbusin kautta kun sanoit että siinä 'mätää'...siksi heräsi ihmetys ::)
Äkkiseltään sanoisin, että väylän kautta on saatavilla varmaan aikalailla kaikki mitä lämpöpumpun näytölläkin pystyy käpistelemään eli sisältö on laajempi kuin Niben omalla sovelluksella. Toki sovellus onkin valmis paketti ja tuo väylän kautta lukeminen vaatii vähän askarterua riippuen millä tavalla sen toteuttaa.
Jos joku muu teistä mittaa S1255 (tai vastaava inverterimalli) sähkönkulutusta niin kiinnostaisi tietää sahaako sekin ylös alas. Itselleni tulee heti mieleen että ei oo oikeen säädöt kunnossa (PID?). Oli mikä laite tahansa niin tommonen sahaaminen ei kyllä ole hyvästä... sitäpaitsi tämä pumppu näyttää käyttävän vain 1-vaihetta. Ei ole koskaan ollut mitään kulutusta 2 tai 3 vaiheella.No jopas on mäkistä maastoo, nämä Niben softahenkilöt ei kyllä vakuuta...ei tuo nyt enää pitäisi niillekään uutta olla jotain säätöpiirii saada säädettyy kuntoon...pari hassua parametria P ja I. ???
Lisään tähän vielä: sama sahaaminen näkyy maaliuoksessa. Eli jos luet modbussilla niin tee maaliuos menosta käyrää.
No jopas on mäkistä maastoo, nämä Niben softahenkilöt ei kyllä vakuuta...ei tuo nyt enää pitäisi niillekään uutta olla jotain säätöpiirii saada säädettyy kuntoon...pari hassua parametria P ja I. ???
Sulla on varmaan 6kW kone, invertteri on 1-vaiheinen ja toisissa lieneen vastuksia eli ovat yleensä =0kW.
Näköjään S1255 ulkoisen energiamittarin pulssilaskurin toteutus vähän harmitusta aiheuttava. Laskuri päivittyy vain kokonaisilla kilowateilla vaikka näytöllä on tarjolla desimaalejakin kaksin kappalein...mikäs tolkku tuossa on :(. Pitääkö laittaa Nibelle postia asiasta. Mitäs spostia olette käyttänyt?
Jopas on outoa, sillä F1255:ssä tuon voi valikossa 5.3.21 määrittää hyvin monipuolisesti:
Energiankulutusmittari (sähkömittari)
Energiamittari lähettää pulssisignaalin aina kun tietty energiamäärä on kulutettu.
energiaa pulssia kohti: Tässä valikossa asetetaan pulssia vastaava energiamäärä.
pulssia per kWh: Tässä asetetaan kuinka monta pulssia lähetetään F1255.een kWh kohti.
Saahan sitä tässäkin runsaista vaihtoehdoista täsmättyä siihen mitä mittari lähettää, mutta ylimääräisestä tarkkuudesta ei nyt näköjään ainakaan Niben päässä ole mitään hyötyä. Pulssi per watti oli oletuksena sähkömittarissa ja S1255 päässä laskuri päivittyy vain kilowatin välein. Väylästäkään ei saanut sen enempää irti.
Kiitos! Tuo selittää hyvinkin miksi kuormittaa vain 1-vaihetta. Laite on kytketty kyllä turvakytkimen kautta sähkötauluun 3-vaiheisena ihan oikein. Mittaan sähköjä täysin erillisellä modbus mittarilla sähkökeskuksessa. (Niben omat virta-anturit (BE1, 2 ja 3) mittaavat koko sähkötaulun kulutusta)
Näköjään S1255 ulkoisen energiamittarin pulssilaskurin toteutus vähän harmitusta aiheuttava. Laskuri päivittyy vain kokonaisilla kilowateilla vaikka näytöllä on tarjolla desimaalejakin kaksin kappalein...mikäs tolkku tuossa on :(. Pitääkö laittaa Nibelle postia asiasta. Mitäs spostia olette käyttänyt?
Ainakin tuo S1255-6 on 1-vaiheisella kompuralla, en tiiä oisko ollut S1255-12 3-vaiheisella kompuralla. Sitten sähkövastukset on levitetty 1,2,3-vaiheille. Vähä harmi sinänsä, tasaisempi vaihekuorma ois vaa parempi.
Miten ootte kytkeneet tuon energiamittarin Nibeen? Mihin liittimeen ja mitä asetuksia ootte käyttäneet? Minä en kyllä saanut omaani toimimaan, mulla on tähän asti ollut mbus-väylästä automaatiossa kiinni tuo sähkömittari mutta ois ollut hauska saada tuon pulssin kautta myös nibeen nuo kulutustiedot.
Mullakin alko pätkii modbus huolella uusimman päivityksen jälkeen. Seisoin jo päälläni.
Eikös se Niben oma sähkömittari ole tarkoitettu sähkötaulun sisään tulevan mittaamiseen, jotta voidaan olla varmoja ettei Nibe ylitä "pääsulakkeen" kokoa. Tällaisella 6kW laitteella kuten minulla, niin siitä ei ole riskiä, mutta asennutin ne silti.Jos tarkoitat tätä alempaa, niin tuossa mittarissa on S0 pulssi jota varten Nibessä on taas syömähampaat jolla se narskuttaa tuon S0 pulssin dataansa ja näyttänee käyrissään, korjatkaa jos arvasin väärin. 8)
Ihan Niben kytkentäohjeen mukaan se meni mut enpä nyt äkkiseltään muista kumpaan be6/7 se jäi kun asennuksen aikana piti molempia kokeilla. Alkuun tuskailin sen laskurin kanssa kun ei pulssit näyttänyt kertyvän ollenkaan vaikka desimaalit tarjosi 10W tarkkuuden...mutta ne pilkunjälkeiset ei päivity ollenkaan. Jätin kytkennän sikseen niin oli se laskuri sitten tunnin päästä sen ekan kilowatin kerryttänyt. Gavazzin mittari oli oletuksena pulssi per watti niin Niben päästä piti asetuksista rullata 1000 pulssia per kilowattti. Olipahan kokemus rullata se valitsin tuhanteen asti tuolla lagaavalla käyttöliittymällä.Siis miten rullata, ei voi syöttää arvoa?
moi
sjobbe:lla on hieno näyttötaulu ja monitorointi systeemi, niin mikä tuossa on sovelluksena jolla saat nuo näkymät aikaiseksi ?
https://grafana.com/ luo käppyrät. Data pitää ensin kerätä johonkin tietokantaan josta Grafana sen hakee. Keräämiseen käytän NodeRed ja tallentamiseen InfluxDB. Taisin aikaisemmin mainitakin jo nämä. Meni pari viikkoa opiskellessa noita.Missä raudassa pyörität noita InfluxDB+NodeRed+Grafana+...onko mahtanut olla esillä?
Missä raudassa pyörität noita InfluxDB+NodeRed+Grafana+...onko mahtanut olla esillä?
Qnap tuossa jossain kuvassa näkyi, onko ne siellä...
Jos tarkoitat tätä alempaa, niin tuossa mittarissa on S0 pulssi jota varten Nibessä on taas syömähampaat jolla se narskuttaa tuon S0 pulssin dataansa ja näyttänee käyrissään, korjatkaa jos arvasin väärin. 8)
Siis miten rullata, ei voi syöttää arvoa?
Nytkö se sitten näyttää myös niitä kWh-osia, x.yyy tapaan?
Mulla ei pätki, sanoo suoraan connection refused vaikka modbus on käyttöliittymästä ruksittu päälle. Pitänee lähestyä valmistajaa.
Minulla auttoi tuohon, että laittoi valikosta modbus pois päältä ja sitten sähköt pois ja takas pumpulle. Antaa hetken aikaa käydä ja sitten aktivoi modbus jälleen.
Numerovalinta taisi olla samanlainen kuin muissakin valikoissa numeerista arvoa valitessa eli kosketuseleellä rullataan listaa ylös/alas halutun arvon kohdalle. Ei oikein käytännöllinen tuossa kohtaa jouhevasti toimivan käyttöliittymän kanssa. Valitettavasti ei Nibe näytä niitä pilkun jälkeisiä arvoja näytöllä vaikka ne siinä ovat tarjolla.Kuulostaa varsin ammattimaiselta tuo Niben softaosaaminen :D varsinainen propesä! ;D
Kuulostaa varsin ammattimaiselta tuo Niben softaosaaminen :D varsinainen propesä! ;D
Joo tuo softapuoli ei taida Nibellä oikein olla hallussa, kun katsoo tätä ketjua sekä lukuisia ketjuja 1X55-sarjan mystisistä säätöongelmista. Tuon takia alkaa oma pää kääntyä Boschin suuntaan.
Minulla auttoi tuohon, että laittoi valikosta modbus pois päältä ja sitten sähköt pois ja takas pumpulle. Antaa hetken aikaa käydä ja sitten aktivoi modbus jälleen.
Keräämiseen käytän NodeRed ja tallentamiseen InfluxDB. Taisin aikaisemmin mainitakin jo nämä. Meni pari viikkoa opiskellessa noita.
Tämähän tosiaan auttoi. Pelkkä modbus pois ja päälle ei riittänyt. Melkoista...
Auttaako tämä? Asennat siis "node-red-contrib-modbus (5.13.3)" sieltä "Palette" -kohdasta ja käytä Flex Getter moduulia.
Nibe on niin sekaisin että timeoutit mulla on jossain 4000ms ja sen lisäksi olen rajoittanut tossa 1 kyselyn per 5 sec, kuten kuvasta näkyy.
Auttoi, kiitos! Nyt rullaa hienosti.En koe asteminuutteja tarpeellisiksi. Mittaan vain noita jotka näkyvät tossa kuvakaappauksessa.
Tosin asteminuutteja en näytä saavan irti tuolta, kaiken muun yrittämäni kyllä saan. Oletko koittanut?
En koe asteminuutteja tarpeellisiksi. Mittaan vain noita jotka näkyvät tossa kuvakaappauksessa.
Update: nyt meni 2.3.3 versio firmwaresta koneeseen. Katsotaan onko modbus/hitautta korjattu, eli onko meitä kuunneltu
jyrki@xxxxx:~$ mbpoll -a1 -r1578 -t3:int -1 xx.xx.xx.xx
mbpoll 1.0-0 - FieldTalk(tm) Modbus(R) Master Simulator
Copyright © 2015-2019 Pascal JEAN, https://github.com/epsilonrt/mbpoll
This program comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY.
This is free software, and you are welcome to redistribute it
under certain conditions; type 'mbpoll -w' for details.
Protocol configuration: Modbus TCP
Slave configuration...: address = [1]
start reference = 1578, count = 1
Communication.........: xx.xx.xx.xx, port 502, t/o 1.00 s, poll rate 1000 ms
Data type.............: 32-bit integer (little endian), input register table
-- Polling slave 1...
[1578]: 1157
Kaivoin tuon aiemmasta postauksesta.mbpoll -a 1 -r 1 -t 3 -1 xx.xx.xx.xx
jyrki@xxxxx:~$ mbpoll -a1 -r1578 -t3:int -1 xx.xx.xx.xx
mbpoll 1.0-0 - FieldTalk(tm) Modbus(R) Master Simulator
Copyright © 2015-2019 Pascal JEAN, https://github.com/epsilonrt/mbpoll
This program comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY.
This is free software, and you are welcome to redistribute it
under certain conditions; type 'mbpoll -w' for details.
Protocol configuration: Modbus TCP
Slave configuration...: address = [1]
start reference = 1578, count = 1
Communication.........: xx.xx.xx.xx, port 502, t/o 1.00 s, poll rate 1000 ms
Data type.............: 32-bit integer (little endian), input register table
-- Polling slave 1...
[1578]: 1456
jyrki@xxxxx:~$ mbpoll -a 1 -r 1 -t 3 -1 xx.xx.xx.xx
mbpoll 1.0-0 - FieldTalk(tm) Modbus(R) Master Simulator
Copyright © 2015-2019 Pascal JEAN, https://github.com/epsilonrt/mbpoll
This program comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY.
This is free software, and you are welcome to redistribute it
under certain conditions; type 'mbpoll -w' for details.
Protocol configuration: Modbus TCP
Slave configuration...: address = [1]
start reference = 1, count = 1
Communication.........: xx.xx.xx.xx, port 502, t/o 1.00 s, poll rate 1000 ms
Data type.............: 16-bit register, input register table
-- Polling slave 1...
Read input register failed: Illegal function
Tässä NodeRed esimerkki. Tuosta on helppo lähteä muokkaamaan. Asenna ensin "node-red-contrib-modbus" kohdasta "Manage Palette" -> "Install". Lopuksi "Import" tuolle liitetiedostolle.Kiitos!
Data tulee debug consoliin siellä oikessa laidassa. Sisällytin myös oman InfluxDB esimerkin mutta se on disabloitu ettei turhaa virheile.
- "KHH lämpötila" on Niben sisälämpötilamittari. Sitä ei aina asenneta vaikka kuuluu toimitukseen, sillä sitä harvoin käytetään lämpötilan ohjaamiseen. Itse pyysin että asentavat sen ihan vain siksi että saan luettua huonelämpötilaa tietokantaan.
- Muista muuttaa oman Niben tiedot "Poll Nibe" kohtaan.
- Palikkaa "limit 1 msg/5s" ei välttämättä tarvita enää nyt kun Nibe korjasi softaansa... en ole koittanut ilman eikä siitä haittaakaan ole.
Jos jollakulla ei vielä ole NodeRediä niin se pyörii oikeen hyvin RaspberryPi:llä. Rasberryn pinneihin saa kiinni suoraa lämpötilamittareita ja niitäkin voi lukea Noderedillä. Asennusohjeet: https://nodered.org/docs/getting-started/raspberrypi
msg.payload = {
value: msg.payload,
'fc': 3,
'unitid': 3,
'address': 4353,
'quantity': 30
};
return msg;
ISKI: Minkä vaiheen osalta tarvitset apua?Kiitos paljon ohjeista. Kerron sitten, kun olen saanut toimimaan. Voi kyllä mennä vähän aikaa, kun yritän tehdä muiden juttujen ohessa.
1. 4.7 kΩ pull-up vastus raspberryn ja mittareiden väliin. Itse juotin sen suoraan raspberryn pinneihin. Antureita voi olla useita rinnan.
2. Käyttöjärjestelmästä enabloidaan 1-wire. https://www.raspberrypi-spy.co.uk/2018/02/enable-1-wire-interface-raspberry-pi/
3. Lopuksi asennat NodeRed 1-wire moduulin.
Tämä näkymä muodostuu tuosta edellisen viestin NodeRed flowsta. Toukokuussa määlämmön keskikulutus 5,72kWh per päivä. Huomattava osa taitaa olla käyttöveden keittoa.
Miten.... ok, siis mittaat Niben kuluttamaa sähköä Moxalla erikseen ja sen kun vähentää koko talon kulutuksesta saa muu/lämpöpumppu -grafiikan?Juu, talonrakennuksen suunnitteluvaiheessa lisättiin jo omat mittarit koko sähkökeskukselle ja maalämpöpumpulle. Tässä keskustelussa on kuva niistä tuolla aikaisemmin (Vastaus #22).
Kaivelin enkä sekunnissa löytänyt että Nibessä olis oma mittaus omalle kulutukselle.
Teho sisäinen lisälämpö MODBUS_INPUT_REGISTER 1027 100 kW 2 0 0 0
Laitoin tuon lukuun, nyt tietysti näyttää pelkkää nollaa niin ei voi tietää onko tuo oikeasti toimiva mittaus.Kompressorin ottoteho MODBUS_INPUT_REGISTER 1048 1 W 5 0 0 0
Kokonaiskäyntiaika käyttövesi lisälämpö MODBUS_INPUT_REGISTER 1069 10 h 3 0 9999999 0
Käynnistyksiä kompr MODBUS_INPUT_REGISTER 1083 1 3 -2147483648 2147483647 0
Kokonaiskäyntiaika, kompressori MODBUS_INPUT_REGISTER 1087 1 h 3 -2147483648 2147483647 0
Kokonaiskäyntiaika, kompressori käyttövesi MODBUS_INPUT_REGISTER 1091 1 h 3 -2147483648 2147483647 0
Käyttövesi, ml. sis. lisäys MODBUS_INPUT_REGISTER 1575 10 kWh 6 0 9999999 0
Lämmitys, ml. sis. lisäys MODBUS_INPUT_REGISTER 1577 10 kWh 6 0 9999999 0
Käyttövesi, vain kompr MODBUS_INPUT_REGISTER 1583 10 kWh 6 0 9999999 0
Lämmitys, vain kompr MODBUS_INPUT_REGISTER 1585 10 kWh 6 0 9999999 0
Current power (kW) MODBUS_INPUT_REGISTER 2157 10 kWs 6 0 9999999 0
Koodia: [Valitse]Teho sisäinen lisälämpö MODBUS_INPUT_REGISTER 1027 100 kW 2 0 0 0
Modbus on kyllä edelleen aivan luokattoman huono Nibellä.
Niin on surkea. Nyt laitoin lukemaan 2 rekisteriä kerrallaan 5 sekunnin välein. On sieltä ainakin vuorokauden nyt tulleet mittarilukematkin läpi jatkuvasti että näkyy tuntikohtaiset kulutukset. Katotaan montako viikkoa pysyy luenta päällä vai meneekö vielä tilttiin jossain vaiheessa?
Olisiko tämä oikeanlainen käikäle S1255:n liittämiseen Home Assistantiin? https://www.aliexpress.com/item/32916128353.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.757b2e0eeW1Y5cEihän se mitään käikäleitä tarvitse kun siinä on suoraan ModbusTCP, muuta tarvii kuin toimivan tommosen....tietääkseni. Tuo toimivuus taitaa vielä olla kortilla.
Vai olisiko parempia ehdotuksia?
Eihän se mitään käikäleitä tarvitse kun siinä on suoraan ModbusTCP, muuta tarvii kuin toimivan tommosen....tietääkseni. Tuo toimivuus taitaa vielä olla kortilla.
modbus:
- name: "S1255"
close_comm_on_error: true
type: tcp
host: 192.168.1.102
port: 502
sensors:
- name: "BT7"
unit_of_measurement: °C
address: 8
count: 1
slave: 1
precision: 1
input_type: input
scale: 0.1
scan_interval: 60
Jep. Koitin poistaa 5sec viiveen ja siitä seurasi nuo "pätkivät viivat" edellisessä viestissäni. Avasin taas Nibelle tukipyynnön jossa pyydän korjaamaan tämän.
"Modbus kyselyt Nibeen on kun keskustelisi 100 vuotiaan mummon kanssa, hitaasti artikuloiden ja yksi aihe kerrallaan."
Lisää käyttövettä MODBUS_HOLDING_REGISTER 225 10 - - - -
msg.payload = {
value: msg.payload,
'fc': 6,
'unitid': 1,
'address': 225,
'quantity': 1
};
return msg;
payloadiksi syötän triggerissä 7200Onko mitään uutta tällä rintamalla?
Ei uutta. Modbus toimii edelleen täysin sattumanavaraisesti näissä laitteissa. Jos jollekin on modbus tärkeetä, kannattaa katsoa muitten valmistajien laitteita, sillä Nibeä ei kiinnosta. Ei kiinnosta edes korjata modbus rekisterin listausta jonka voi tallentaa USB-tikulle. Se ei ole CSV muodossa ja charset encoding on aivan väärä suomenkielelle.
Onko kukaan löytänyt rekisteriä jolla saa muutettua huonelämpötilan asetusarvoa?
Herätellään aihetta. Huomasin taas sattumanvaraisia lukujen päivityksiä modbussin kautta.Mitä tarkoitat sattumanvaraisilla?
Mitä tarkoitat sattumanvaraisilla?
Itse käyttänyt nyt muutaman viikon Home Assistantin valmista Nibe-integraatiota (joka taustalla käyttää pythonilla tehtyä Nibe-modbus -kirjastoa). Tämä on ainakin tuntunut toimivan todella hyvin.
S1255 on pumppu.
Jostain luin että uusin firmis 2.22.6 sotki tuon HA:n Nibe integraation. Ilmeisesti jotakin hässäkkää Modbus:n kanssa tuossa.Ok. Hyvä tietää. Täällä vielä edellinen firmis käytössä enkä sitten taida heti olla päivittelemässä.
Ok. Hyvä tietää. Täällä vielä edellinen firmis käytössä enkä sitten taida heti olla päivittelemässä.
Näköjään vika havaittu ja on Niben päässä. Täytyy jatkossakin aina odottaa muutama viikko ennen kuin päivittää samalla kytäten tuleeko githubiin bugiraporttia.
https://github.com/home-assistant/core/issues/102385
No ei mennyt kuin reilun viikon ja sitten tippui pois päältä.
Tein havainnon että modbus tcp/ip päälle/pois/päälle ei auta vaan ratkaisevaa on keskeyttää node-redin lukuprosessi hetkeksi (n. 30sek.) ja sen jälkeen NIBE vastaa taas datalla.
Pienensin siksi kyselytahtia, oli 2 sanomaa per kolme sekuntia ja nyt on yksi sanoma per kaksi sekuntia. Riittää itsellä juuri ja juuri, luettavia on 28kpl.
Oliko Nibellä jossain tiketti-systeemi bugeille johon normi kuolevainen voisi päästä kiinni?
Onko kukaan kokeillut nuita AUXeja ohjata Modbussin kautta?
https://port.lvi-info.fi/attachment/getAttachmentFile/2848384 (https://port.lvi-info.fi/attachment/getAttachmentFile/2848384)