Lämpöpumput => IVT / Bosch => Aiheen aloitti: Maalampo - 12.06.05 - klo:18:33

Otsikko: IVT HT Plus Lämmin käyttövesi
Kirjoitti: Maalampo - 12.06.05 - klo:18:33
 ???Olisiko kenelläkään jo kokemuksia IVT:n HT Plus mallien toiminnasta, lähinnä kuinka lämmintä käyttövettä pumpulla voi tehdä ja onko lattialämmityksen toiminta samanlainen kuin vanhemmassa mallissa eli lämmitysveden vaihteluväli on n 5 astetta.
Otsikko: Re: IVT HT Plus Lämmin käyttövesi
Kirjoitti: Malibra - 12.06.05 - klo:21:55
Saiko sillä nyt 65 asteista vettä ja ei se 5 astetta ole kirkossa kuulutettu vaan sen pystyy valikosta vaihtamaan miksi haluaa.

-Janne-
Otsikko: Re: IVT HT Plus Lämmin käyttövesi
Kirjoitti: Maalampo - 12.06.05 - klo:22:09
Tiedän kyllä että sen kytkentäerotuksen voi säätää pienemmäksi (minulla on IVT C7 lämpöpumppu) mutta jossain tulee siinäkin raja vastaan että käyntiajat pysyvät järjellisissä ajoissa, omassani on erotus säädetty 4 asteeseen ja senkin tuntee kivilattioissa. Ehkä sitä voisi pienentää vielä 3,5 asteeseen, pitää kokeilla ensi talvena. Minusta vain olisi parenpi jos lattiakiertoon menisi tasalämpöistä vettä ulkotermostaatin säätelemänä.
Otsikko: Re: IVT HT Plus Lämmin käyttövesi
Kirjoitti: Malibra - 16.06.05 - klo:17:44
Lainaus
...Minusta vain olisi parenpi jos lattiakiertoon menisi tasalämpöistä vettä ulkotermostaatin säätelemänä.

Onnistuuhan sellainenkin toimintatapa IVT:llä. Hankit sen puskurivaraajan johon lämpö ladataan ja siitä sitten shuntilla lattiaan sopivan lämpöisenä. (Käyntiajat tulevat pienenemään ja käynnismäärät kasvamaan. )

-Janne-
Otsikko: Re: IVT HT Plus Lämmin käyttövesi
Kirjoitti: maalammolla - 01.04.06 - klo:12:55
Käyttöveden lämpötila pumpun päältä mitattuna (n. 20 cm säiliöstä- putken pinnalta - termoparilla mitattuna ) liikkuu n. 49 - 50 C:n kieppeillä. Eli edelliseen malliin verrattuna parannusta noin 5 C..

Lämmityksen toiminnasta, sen muuttumisesta, verrattuna vanhaan on vielä toimittajan kanssa keskusteltava..
Tietääkö kuka onko softan toiminnassa  C9 HT plussan ja vanhan C9:n välillä eroja..

 :-X
Otsikko: Re: IVT HT Plus Lämmin käyttövesi
Kirjoitti: mnk - 02.04.06 - klo:12:06
Katselin Husdatan dataloggerin vanhoja lokeja.
9.3.2006  8:30 -  9:20

Ulkona -12  (sensori näyttää liian vähän pakkasta)
GT3x (sensori kuumavesivaraajassa hieman puolivälin alapuolella)   8:56   55C
GT8  (lämpöjohto ulos)     8:54  56,7C

Tuo tuli siis ilman lisävastusta.

Mutta veden lämmityksen aikana patteripiirissä lämmöt laski sen verran paljon  (~39C), että vastukset meni päälle varaajan vesilämmityskierroksen jälkeen kun piti kiriä lämpöjä ylös (liian nopeasti):

Lisävastus 1   9:02 - 9:08   9:18-9:22
Lisävastus 2   9:08   -   9:18

Huomioitava, että  sensoreiden  mittatarkkuudesta ei ole havaintoa.
Otsikko: Re: IVT HT Plus Lämmin käyttövesi
Kirjoitti: Samueli - 01.05.09 - klo:10:03
Lainaus
Käyttöveden lämpötila pumpun päältä mitattuna (n. 20 cm säiliöstä- putken pinnalta - termoparilla mitattuna ) liikkuu n. 49 - 50 C:n kieppeillä. Eli edelliseen malliin verrattuna parannusta noin 5 C..
 :-X
Olen juuri tekemässä valintaa IVT:n ja Thermian välillä, ja innostuin hetkeksi kun luin HT Plussan esittestä, että "IVT Greenline HT Plus tuottaa 65-asteista vettä, joka merkitsee jopa 45% enemmän käyttövettä"

Kun sitten menin lukemaan Asennus-, käyttö- ja hoito-ohjetta, niin sielläpä sanotaankin sivulla 64 kohdassa "Käyttövesiasetukset" seuraavaa: "Aseta lämminvesivaraajan ulkovaipan lämpötila. Huomaa, että asetus ei vaikuta käyttövesisäiliön lämpötilaan. Tehdasasetus on 51C, mutta lämpötilan voi tarvittaessa nostaa enintään arvoon 54C."

 :-?...?

Kumpikahan noista pitää paikkansa, myyntiesite vaiko tuo asennusohje?

Ja onko tietoa, että hoitaako HT Plussa sen valikosta valittavissa olevan "lisäkäyttöveden" tuottamisen kompressorilla vai sähköpatruunalla?
Otsikko: Re: IVT HT Plus Lämmin käyttövesi
Kirjoitti: mnk - 01.05.09 - klo:12:21
Käyttöveden tuotannossa tuo 54C paluupiirin rajalämpönä on se rajoittavin tekijä.  Isoon patteripiiriin saadaan lähtöön lämpimämpää kunhan se max paluu on silloinkin maksimissaan tuon 54C.  54C + delta  T   esim. 8C = 62C.     Eli käytännössä 60C -62C ilman vastusta, mikä on oikein hyvä suoritus.

Kovemmatkin lämmöt saa mutta silloin pitäisi nostaa tehdasasetuksista tuota 54C:n max "kipu"-rajaa.