Lämpöpumput => IVT / Bosch => Aiheen aloitti: Maalampo - 12.06.05 - klo:18:33
-
???Olisiko kenelläkään jo kokemuksia IVT:n HT Plus mallien toiminnasta, lähinnä kuinka lämmintä käyttövettä pumpulla voi tehdä ja onko lattialämmityksen toiminta samanlainen kuin vanhemmassa mallissa eli lämmitysveden vaihteluväli on n 5 astetta.
-
Saiko sillä nyt 65 asteista vettä ja ei se 5 astetta ole kirkossa kuulutettu vaan sen pystyy valikosta vaihtamaan miksi haluaa.
-Janne-
-
Tiedän kyllä että sen kytkentäerotuksen voi säätää pienemmäksi (minulla on IVT C7 lämpöpumppu) mutta jossain tulee siinäkin raja vastaan että käyntiajat pysyvät järjellisissä ajoissa, omassani on erotus säädetty 4 asteeseen ja senkin tuntee kivilattioissa. Ehkä sitä voisi pienentää vielä 3,5 asteeseen, pitää kokeilla ensi talvena. Minusta vain olisi parenpi jos lattiakiertoon menisi tasalämpöistä vettä ulkotermostaatin säätelemänä.
-
...Minusta vain olisi parenpi jos lattiakiertoon menisi tasalämpöistä vettä ulkotermostaatin säätelemänä.
Onnistuuhan sellainenkin toimintatapa IVT:llä. Hankit sen puskurivaraajan johon lämpö ladataan ja siitä sitten shuntilla lattiaan sopivan lämpöisenä. (Käyntiajat tulevat pienenemään ja käynnismäärät kasvamaan. )
-Janne-
-
Käyttöveden lämpötila pumpun päältä mitattuna (n. 20 cm säiliöstä- putken pinnalta - termoparilla mitattuna ) liikkuu n. 49 - 50 C:n kieppeillä. Eli edelliseen malliin verrattuna parannusta noin 5 C..
Lämmityksen toiminnasta, sen muuttumisesta, verrattuna vanhaan on vielä toimittajan kanssa keskusteltava..
Tietääkö kuka onko softan toiminnassa C9 HT plussan ja vanhan C9:n välillä eroja..
:-X
-
Katselin Husdatan dataloggerin vanhoja lokeja.
9.3.2006 8:30 - 9:20
Ulkona -12 (sensori näyttää liian vähän pakkasta)
GT3x (sensori kuumavesivaraajassa hieman puolivälin alapuolella) 8:56 55C
GT8 (lämpöjohto ulos) 8:54 56,7C
Tuo tuli siis ilman lisävastusta.
Mutta veden lämmityksen aikana patteripiirissä lämmöt laski sen verran paljon (~39C), että vastukset meni päälle varaajan vesilämmityskierroksen jälkeen kun piti kiriä lämpöjä ylös (liian nopeasti):
Lisävastus 1 9:02 - 9:08 9:18-9:22
Lisävastus 2 9:08 - 9:18
Huomioitava, että sensoreiden mittatarkkuudesta ei ole havaintoa.
-
Käyttöveden lämpötila pumpun päältä mitattuna (n. 20 cm säiliöstä- putken pinnalta - termoparilla mitattuna ) liikkuu n. 49 - 50 C:n kieppeillä. Eli edelliseen malliin verrattuna parannusta noin 5 C..
:-X
Olen juuri tekemässä valintaa IVT:n ja Thermian välillä, ja innostuin hetkeksi kun luin HT Plussan esittestä, että "IVT Greenline HT Plus tuottaa 65-asteista vettä, joka merkitsee jopa 45% enemmän käyttövettä"
Kun sitten menin lukemaan Asennus-, käyttö- ja hoito-ohjetta, niin sielläpä sanotaankin sivulla 64 kohdassa "Käyttövesiasetukset" seuraavaa: "Aseta lämminvesivaraajan ulkovaipan lämpötila. Huomaa, että asetus ei vaikuta käyttövesisäiliön lämpötilaan. Tehdasasetus on 51C, mutta lämpötilan voi tarvittaessa nostaa enintään arvoon 54C."
:-?...?
Kumpikahan noista pitää paikkansa, myyntiesite vaiko tuo asennusohje?
Ja onko tietoa, että hoitaako HT Plussa sen valikosta valittavissa olevan "lisäkäyttöveden" tuottamisen kompressorilla vai sähköpatruunalla?
-
Käyttöveden tuotannossa tuo 54C paluupiirin rajalämpönä on se rajoittavin tekijä. Isoon patteripiiriin saadaan lähtöön lämpimämpää kunhan se max paluu on silloinkin maksimissaan tuon 54C. 54C + delta T esim. 8C = 62C. Eli käytännössä 60C -62C ilman vastusta, mikä on oikein hyvä suoritus.
Kovemmatkin lämmöt saa mutta silloin pitäisi nostaa tehdasasetuksista tuota 54C:n max "kipu"-rajaa.