Maalämpöfoorumi
Lämpöpumput => STIEBEL ELTRON => Aiheen aloitti: oltza - 31.10.20 - klo:16:44
-
Terve,
täysin uusi tällä maalämmön saralla talon oston myötä.
Eli 2 vuotta vanha otsikon mukainen laite alkanut hakkaamaan omituisesti. Kun virrat käyttää pois ja takaisin päälle toimii 6-8h sitten taas alkaa humppaamaan / hakkaamaan.
Hakkaa useamman kerran sekunnissa ja putkisto heiluu.
Sen verran pienet liitekoot ettei pysty videota laittamaan.
-
Kuinka tiheää se hakkaaminen on, kerran sekunnissa, kerran 10 sekunissa, vai miten.??
Kuulostaako siltä, että joku kontaktori tai rele hakkaa?
Onko ääni metalliselta kuulostava, vai "pehmeämpi"?
Onko ääni voimakas?
-
- Useamman kerran sekunnissa.
- Ei mielestäni, ja kun putkisto heiluu myös ja kompressori kuuluu käyvän tasaisesti.
- Pehmeämpi ei kilise eikä kolise.
- Ei mitenkään erityisen voimakas.
-
koita pistää kuukle driveen
-
Saattaisi johtua nesteiskuista.
Eli höyrystimestä pitäisi kylmäaineen mennä kaasumuodossa kompressoriin mutta jos paisuntaventtiili sekoilee niin kylmäaine meneekin nestemäisenä kompressoriin ja siitä tulee tuontapainen sivuääni ja tärinä.
Jos kyseessä tosiaan on nesteiskut niin kompressoria ei kannata käyttää ettei tule isompia vahinkoja ja hankkia huolto tutkimaan vikaa.
-
kuulostaa hurjalta...eikai kompura oo irti tai epätasapainossa.
mikä voi pitää tuollaisen melun oikeen vain mekaaninen ääni
-
kuulostaa hurjalta...eikai kompura oo irti tai epätasapainossa.
mikä voi pitää tuollaisen melun oikeen vain mekaaninen ääni
kuulostaa myös jotenkin tyhjänä käyvältä..ehkä
-
Se voi olla mahdollista. Mitään vikakoodia ei kuitenkaan anna.
Luukut käytin auki eikä silmiin osunut mitään erityistä.
Uudestaan virrat päälle ja ihan normaalisti alkoi lämmittämään.
-
toi matiaksen kommentti on kyllä varmaan järkeenkäyvin.
-
Samaa mieltä, kuin Matias. Kompressorille menee höyrystämätöntä kylmäainetta, nestettä.
Neste ei puristu, aiheuttaa iskuja.
Meneekö keruu kylmäksi ennen paukkeen alkamista?
Tuskin kuitenkaan, kun ei vielä ole edes pakkasia. Keruun kiertokin ilmeisesti toimii.
Voisiko olla paisuntaventtiilin vika? Silloin tarvittaisiin kylmäkalle paikalle.
-
Samaa mieltä, kuin Matias. Kompressorille menee höyrystämätöntä kylmäainetta, nestettä.
Neste ei puristu, aiheuttaa iskuja.
Meneekö keruu kylmäksi ennen paukkeen alkamista?
Tuskin kuitenkaan, kun ei vielä ole edes pakkasia. Keruun kiertokin ilmeisesti toimii.
Voisiko olla paisuntaventtiilin vika? Silloin tarvittaisiin kylmäkalle paikalle.
En sen enempää alkanut tutkimaan kun löin Varakäytölle niin ei tarvitse kylmyydestä kärsiä.
Sen verran huomasin että lämmitti käyttöveden ilman ääntä, mutta sitten kun alkoi taloa lämmittämään niin alkoi vaimea paukunta. Loppui heti kun laittoi varakäytön päälle.
-
Vaihtoventtiili jumissa.