Maalämpöfoorumi

Lämpöpumput => STIEBEL ELTRON => Aiheen aloitti: oltza - 31.10.20 - klo:16:44

Otsikko: WPC 13 alkaa hakkaamaan
Kirjoitti: oltza - 31.10.20 - klo:16:44
Terve,

täysin uusi tällä maalämmön saralla talon oston myötä.
Eli 2 vuotta vanha otsikon mukainen laite alkanut hakkaamaan omituisesti. Kun virrat käyttää pois ja takaisin päälle toimii 6-8h sitten taas alkaa humppaamaan / hakkaamaan.
Hakkaa useamman kerran sekunnissa ja putkisto heiluu.
Sen verran pienet liitekoot ettei pysty videota laittamaan.
Otsikko: Vs: WPC 13 alkaa hakkaamaan
Kirjoitti: tomppeli - 31.10.20 - klo:16:51
Kuinka tiheää se hakkaaminen on, kerran sekunnissa, kerran 10 sekunissa, vai miten.??
Kuulostaako siltä, että joku kontaktori tai rele hakkaa?
Onko ääni metalliselta kuulostava, vai "pehmeämpi"?
Onko ääni voimakas?
Otsikko: Vs: WPC 13 alkaa hakkaamaan
Kirjoitti: oltza - 31.10.20 - klo:16:56
- Useamman kerran sekunnissa.
- Ei mielestäni, ja kun putkisto heiluu myös ja kompressori kuuluu käyvän tasaisesti.
- Pehmeämpi ei kilise eikä kolise.
- Ei mitenkään erityisen voimakas.
Otsikko: Vs: WPC 13 alkaa hakkaamaan
Kirjoitti: stiebel käyttäjä - 31.10.20 - klo:17:20
koita pistää kuukle driveen
Otsikko: Vs: WPC 13 alkaa hakkaamaan
Kirjoitti: Matias - 31.10.20 - klo:17:27
Saattaisi johtua nesteiskuista.

Eli höyrystimestä pitäisi kylmäaineen mennä kaasumuodossa kompressoriin mutta jos paisuntaventtiili sekoilee niin kylmäaine meneekin nestemäisenä kompressoriin ja siitä tulee tuontapainen sivuääni ja tärinä.
Jos kyseessä tosiaan on nesteiskut niin kompressoria ei kannata käyttää ettei tule isompia vahinkoja ja hankkia huolto tutkimaan vikaa.
Otsikko: Vs: WPC 13 alkaa hakkaamaan
Kirjoitti: stiebel käyttäjä - 31.10.20 - klo:17:34
kuulostaa hurjalta...eikai kompura oo irti tai epätasapainossa.
mikä voi pitää tuollaisen melun oikeen vain mekaaninen ääni
Otsikko: Vs: WPC 13 alkaa hakkaamaan
Kirjoitti: stiebel käyttäjä - 31.10.20 - klo:17:57
kuulostaa hurjalta...eikai kompura oo irti tai epätasapainossa.
mikä voi pitää tuollaisen melun oikeen vain mekaaninen ääni
kuulostaa myös jotenkin tyhjänä käyvältä..ehkä
Otsikko: Vs: WPC 13 alkaa hakkaamaan
Kirjoitti: oltza - 31.10.20 - klo:18:25
Se voi olla mahdollista. Mitään vikakoodia ei kuitenkaan anna.
Luukut käytin auki eikä silmiin osunut mitään erityistä.
Uudestaan virrat päälle ja ihan normaalisti alkoi lämmittämään.
Otsikko: Vs: WPC 13 alkaa hakkaamaan
Kirjoitti: stiebel käyttäjä - 31.10.20 - klo:18:42
toi matiaksen kommentti on kyllä varmaan järkeenkäyvin.
Otsikko: Vs: WPC 13 alkaa hakkaamaan
Kirjoitti: tomppeli - 31.10.20 - klo:20:12
Samaa mieltä, kuin Matias. Kompressorille menee höyrystämätöntä kylmäainetta, nestettä.
Neste ei puristu, aiheuttaa iskuja.

Meneekö keruu kylmäksi ennen paukkeen alkamista?
Tuskin kuitenkaan, kun ei vielä ole edes pakkasia. Keruun kiertokin ilmeisesti toimii.
Voisiko olla paisuntaventtiilin vika? Silloin tarvittaisiin kylmäkalle paikalle.
Otsikko: Vs: WPC 13 alkaa hakkaamaan
Kirjoitti: oltza - 31.10.20 - klo:20:32
Samaa mieltä, kuin Matias. Kompressorille menee höyrystämätöntä kylmäainetta, nestettä.
Neste ei puristu, aiheuttaa iskuja.

Meneekö keruu kylmäksi ennen paukkeen alkamista?
Tuskin kuitenkaan, kun ei vielä ole edes pakkasia. Keruun kiertokin ilmeisesti toimii.
Voisiko olla paisuntaventtiilin vika? Silloin tarvittaisiin kylmäkalle paikalle.

En sen enempää alkanut tutkimaan kun löin Varakäytölle niin ei tarvitse kylmyydestä kärsiä.
Sen verran huomasin että lämmitti käyttöveden ilman ääntä, mutta sitten kun alkoi taloa lämmittämään niin alkoi vaimea paukunta. Loppui heti kun laittoi varakäytön päälle.
Otsikko: Vs: WPC 13 alkaa hakkaamaan
Kirjoitti: WPF - 02.11.20 - klo:12:51
Vaihtoventtiili jumissa.