Maalämmön suunnittelu => Mitoitus omakotitalot ja pienet kohteet => Aiheen aloitti: turku900 - 29.10.20 - klo:23:50

Otsikko: Mitoituspyyntö OKT Parainen
Kirjoitti: turku900 - 29.10.20 - klo:23:50
Terve,

Saneerauskohde saaristossa. Hankittu alkuvuodesta joten tarkkaa vertailudataa ei valitettavasti saatavilla. Öljynkulutus noin 2500-3000litraa kahden hengen taloudessa, sisälämpötila 20c. ainoastaan keskikerros lämmin, kellari pannun hukkalämmöllä ja vintti kylmä. Tuplakattila, 1980. Takkassydän, ei varaava poltetaan silloin tällöin noin 4 heittokuutiota vuodessa
-Sijainti Parainen
-Rakennusvuosi 1963
-Rinteessä, 1-1.9m maan alla
-Kolmekerroksinen
-Vanha patteripiiri, korkea lämpötila
-Painovoimainen ilmanvaihto
-Talossa seinäpaksuus 300mm, Siporex.
-Kellarissa seinäpaksuus 200mm betoni + rivinteeraus 100mm
-Talossa seinäpituus 49m
-Sisäkorkeus kellarissa 2.1, keskikerroksessa 2.6 ja ylinkerros vinokatto max 2.1m - min 1.5m
-Talossa 250m2- kellari 100, keski 100, ylä 50
-Uudet ulkoovet
-Alkuperäiset tuplaikkunat
-Laskussa voi huomioida että kaikki tilat ovat tulevaisuudessa lämpimät.

Iso kiitos avusta!
Otsikko: Vs: Mitoituspyyntö OKT Parainen
Kirjoitti: tomppeli - 30.10.20 - klo:09:22
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman ja liitin siitä tulosteen omaan viestiisi (https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=9636.0;attach=12585).
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.

Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 10 kW (= lämmitysteho),
pitää katsoa pumpun valmistajan tiedoista B0 W50 tai B0 W55 olosuhteissa (http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=5629.msg67769#msg67769).
B0 W35 olosuhteissa ilmoitettu lämmitysteho on isompi ja se saavutetaan vain lattialämmityksellä eikä päde patterilämmityksellä.
Jos kohteessa on vain osaksikin patterilämmitys, on mitoitus tehtävä patterilämmityksen mukaisesti.

Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Talo ”turku900”   TURKU   (Varsinais-Suomi)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  PATTERILÄMMITYS  -  COP -laskennassa 43 °C  -  menovesi lämpötila max 52 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -26 °C
- Kellari 1963: Patterilämmitys, 12°C, 100 m2, 210 m3:   1,82 kW   2 174 kWh
- Keskikerros 1963: Patterilämmitys, 21°C, 106 m2, 276 m3:   7,80 kW   18 925 kWh
- Ullakkokerros 1963: Patterilämmitys, 6°C, 50 m2, 90 m3:   0,00 kW   0 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ      9,62 kW   21 100 kWh

• Kiinteistö,  256 m2,  576 m3    3,8 COP   9,24 kW   21 100 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,109 m3 / 50 °C   2,8 COP   0,82 kW   3 600 kWh
- Yhteensä         3,6 SCOP   10,1 kW   24 700 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -2 248 kWh   0,92 kW   22 452 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   22 452 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan         10,00 kW   22 452 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää      0 kWh
  Yhteensä  ( epävirallinen E luku = 74   Luokka = A )   22 452 kWh

Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho      10,1 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   10,0 kW

- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka      -26 °C
- Maasta kerätään          ( 3,6 COP)   7,4 kW   16 215 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä      6 236 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   6 237 kWh
- Ei ole ilmanvaihdon jälkilämmitystä  sähköllä!    0 kWh

Tarvitaan 161 metrinen lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,55 l/s (= 33 l/minuutissa).
- Kaivossa aktiivisyvyyttä 157 m + kaivon yläosassa vedetöntä osuutta 4 m.    Poraussyvyys   161 m

- Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 161 metriä.   Putkea kaivossa yhteensä      322 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 5 kPa)   2 kpl   PE40x3.7   20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.

•  Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,55 l/s = 33 l/min = 1980 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,55 l/sek virtauksella ja PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana.   60 kPa = Huono
- Kaivo, painehäviö 0,55 l/sek virtauksella ja PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana.   34 kPa = 0,34 bar
Tai:
- Vaakakeruupiiri, kostea savi, 351 metriä  = 2 x 200 m PE40x3.7  SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 0,9 m   19 kPa = 0,19 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma (https://fi.libreoffice.org/).
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä. (http://bergheat.ingalsuo.fi/)

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.
Otsikko: Vs: Mitoituspyyntö OKT Parainen
Kirjoitti: turku900 - 03.11.20 - klo:14:57
Mahtavaa, iso kiitos! Ottaisin sen mielellään omaan spostiin niin voisi sitä hieman muokata ja katsoa miten muutokset korreloi tarpeeseen.
Otsikko: Vs: Mitoituspyyntö OKT Parainen
Kirjoitti: tomppeli - 04.11.20 - klo:17:58
Lähetin laskelman sähköpostiisi..