Tervehdys foorumille!
Öljylämmitys pitäisi vaihtaa maalämmölle 90 -luvun taloon. Saisiko apua mitoitukseen näillä tiedoilla.
Kiitos etukäteen :)
- Rakennuksen sijainti Suomen kartalla: Seinäjoki
- Rakentamisvuosi? Onko rinnetalo: 1991, tasamaa
- lämmitysöljy: 2000l/vuosi + lämmityssähkö: ilmalämpöpumppu on pienentänyt öljyn kulutusta muutamilla sadoilla litroilla, vaikutus lienee max 5000 kWh/vuosi (arvio),
- Patterilämmitys, menovesi max 55 astetta, pesuhuoneessa lattiakierto
- Koneellinen iv. Lämmöntalteenotolla on, JEO vent
- Lämmitettävän rakennuksen yhteenlaskettu ulkopituus: 52,4 m (ala 8900 * 17300)
- Ulkoseinien lämpöeristeen materiaali ja paksuus, ulkoseinän kokonaispaksuus: Puuvuoraus, villaeriste, kokonaispaksuus 250mm
- Kerrosten lukumäärä: 1
- Lämpimien tilojen neliömäärät kerroksittain: 154 m2
- Huonekorkeudet kerroksittain: 2,46m
- Alapohjan laatu: Paalutettu talo, betonilaatta jonka päällä koolaus ja villaeriste 150mm
- Yläpohjan lämpöeristeen materiaali ja paksuus?: villaeriste 350mm
- Millaiset ikkunat (2– vai 3 lasiset): 3 lasiset, normaali ala
- Onko muita lämmitettäviä tiloja: ei
- Onko rakennusten välillä lämmönsiirtokanaali: kyllä, 20m, käyttövesikierto on
- Tilojen lämpötilat: n.21
- Talossa asustaa 5 henkinen perhe. Käyttövettä tällä porukalla kuluu n. 120 m3 vuodessa.
-
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman ja liitin siitä tulosteen omaan viestiisi (https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=9629.0;attach=12549).
Oli hyvät lähtötiedot. Jos niissä on kuitenkin virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho [??] kW (= lämmitysteho),
pitää katsoa pumpun valmistajan tiedoista B0 W50 tai B0 W55 olosuhteissa (http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=5629.msg67769#msg67769).
B0 W35 olosuhteissa ilmoitettu lämmitysteho on isompi ja se saavutetaan vain lattialämmityksellä eikä päde patterilämmityksellä.
Jos kohteessa on vain osaksikin patterilämmitys, on mitoitus tehtävä patterilämmityksen mukaisesti.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Talo ”mantero” SEINÄJOKI (Etelä-Pohjanmaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: PATTERILÄMMITYS - COP -laskennassa 45 °C - menovesi lämpötila max 55 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -31 °C
- Talo 1991: Patterilämmitys, 21°C, 141 m2, 347 m3: 4,95 kW 13 833 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 4,95 kW 13 833 kWh
• Kiinteistö, 141 m2, 347 m3 3,6 COP 4,60 kW 13 833 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,223 m3 / 50 °C 2,8 COP 1,71 kW 7 500 kWh
- Yhteensä 3,3 SCOP 6,3 kW 21 333 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -1 329 kWh 0,39 kW 20 004 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 20 004 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 6,30 kW 20 004 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä ( epävirallinen E luku = 89 Luokka = B ) 20 004 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 6,3 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 6,3 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -31 °C
- Maasta kerätään ( 3,3 COP) 4,6 kW 13 854 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 6 150 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 6 150 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa 917 kWh
• Tarvitaan 163 metrinen lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,34 l/s (= 20,4 l/minuutissa).
- Kaivossa aktiivisyvyyttä 159 m + kaivon yläosassa vedetöntä osuutta 4 m. Poraussyvyys 163 m
- Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 163 metriä. Putkea kaivossa yhteensä 326 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 1,9 kPa) 2 kpl PE40x3.7 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,34 l/s = 20,4 l/min = 1224 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,34 l/sek virtauksella ja PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. 24 kPa = 0,24 bar
Tai:
- Vaakakeruupiiri, kostea savi, 349 metriä = 1 x 350 m PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,1 m 34 kPa = 0,34 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma (https://fi.libreoffice.org/).
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä. (http://bergheat.ingalsuo.fi/)
Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.
-
Terve
Kiitos laskelmasta, tässä tuli hyvää tietoa! Noinkin pienitehoinen pumppu siis riittäisi, se oli ihan hyvä uutinen.
Pari vuotta sitten kun tämä muutos oli edellisen kerran tapetilla minulle kaupattiin Niben 3-12 kW invertterikonetta mikä nyt äkkiseltään vaikuttaa selkeästi tarpeettoman suurelta.
Pitääpä tutustua laskelmaan ja pumppuihin hieman tarkemmin.