Maalämpöfoorumi
Lämpöpumput => Nibe => Aiheen aloitti: mtalo - 26.10.20 - klo:15:27
-
Laitteena F1140-12kW. Perjantain vastaisena yönä oli sähkökatko (n. 25min) ja perjantai-iltana huomasin käyttöveden olevan kylmää. Laitteen näytössä luki vaihejärjestyshäly tms. Käytin sähköt pois päältä ja sen jälkeen lähti toimimaan normaalisti. Seuraavana eli lauantai-iltana tuli oli sama hälytys, vaikka sähkökatkoa ei ollut. Taas lähti sähköjä pois käyttämällä toimimaan. Odottelen, jos alkaa tekemään useamminkin, sunnuntai meni ilman hälytyksiä.
Osaako joku sanoa, mihin perustuu vaihejärjestyshäly? Tässä laitteessa ei ole vaihejärjestysrelettä.
Soittelin jo Nibelle asiasta ja tuessa aprikoitiin, että viallinen pehmokäynnistin voisi aiheuttaa ko. vikaa. Kiinnostaisi vain tietää, mihin tämän toiminta perustuu. Tuo pehmokäynnistys arvailu saattaa olla ihan puutaheinää.
Olisiko tuossa toiminnallisuutta, että seuraisi käynnistyksen jälkeen kuumakaasun lämpötilaa tms. Laite kyllä muuten tuntuu toimivan ihan hyvin. Periaatteessa tuon vaihejärjestyshälyn voisi ottaa pois päältä, jos alkaa useammin tekemään tätä. Omassa kiinteistössä en aio sekoittaa vaiheita ja jos sähköyhtiö sekoittaa, löytyy maksaja sieltä.
-
Jossain maavuoto sähkölinjassa, oksa tjsp lyö linjaan ja sen vuosi putoaa vaihe pois hetkeksi. Itsellä oli sama herja tapanimyrskyn jäljiltä kunnes sähköyhtiö kävi kaatamassa puun linjan läheltä.
-
Lähinnä kiinnostaisi tietää, mihin perustuu tuo väihehäly, kun piirikaavion mukaan vaiheita ei mitenkään mitattaisi.
Sähkökatko aiheutti varmaankin ensimmäisen hälyn, mutta hälytys toistui seuraavana päivänä, vaikkei sähkökatkoa ollut. Varmistin asian vielä sähköyhtiöstä.
Nyt kyllä on toiminut toista viikkoa moitteettomasti.
-
Eilen myrskyn jäljiltä noin 10 pientä sähkökatkoa sama vaihevalvonta häly tuli kertaalleen. Pumppuna tosin boschin invertteri. Itsellä tuo on liittynyt juurikin myrskyn aiheuttamiin verkon ongelmiin.