Moi
Tuli tuossa mieleen että kumpaan maapiiriputkeen tulee liuospumppu maapiiriin lähtevään putkeen vai pumpulle saapuvaan putkeen? :-\
-
Moi
Tuli tuossa mieleen että kumpaan maapiiriputkeen tulee liuospumppu maapiiriin lähtevään putkeen vai pumpulle saapuvaan putkeen? :-\
-
Sillä ei niinkään ole väliä kummassa linjassa pumppu on.
Se on tärkeämpää, että paisunta-astia on pumpun imupuolella mutta voi siinä olla höyrystin välissä.
Ei missään tapauksessa niin, että paisunta-astia on heti pumpun painepuolella.
Paisunta-astia tulee laittaa keruulta tulevaan linjaan.
ATS
-
Omassa Nibessä se on pumpulle saapuvassa putkessa ennen lämmönvaihdinta. Tuolta voit katsoa pdf sivu 14.
https://www.nibe.fi/assets/documents/19639/331299-3.pdf
(Outoa jos tällaista tietoa ei löydä netistä itse sillä aikaa kun odottaa valmista vastausta. Muilla valmistajilla lienee joku järjestelmäkuvaus manuaaleissaan myös)
-
Omassa Nibessä se on pumpulle saapuvassa putkessa ennen lämmönvaihdinta. Tuolta voit katsoa pdf sivu 14.
https://www.nibe.fi/assets/documents/19639/331299-3.pdf
(Outoa jos tällaista tietoa ei löydä netistä itse sillä aikaa kun odottaa valmista vastausta. Muilla valmistajilla lienee joku järjestelmäkuvaus manuaaleissaan myös)
Asentaja vain puhui lämpöpiiriltä tulevaan putkeen tulevasta liuos pumpusta. Netistä kun katselin, niin löytyi molempia ratkaisuja. Siksi kyselin täältä jos joku paremmin tietäis.
-
Ok. Ei pahalla. Jos molempia ratkaisuja löytyy, päättelisin siitä että kumpikin toimii - aivan kuten seppaant kirjoittikin.
-
Ok. Ei pahalla. Jos molempia ratkaisuja löytyy, päättelisin siitä että kumpikin toimii - aivan kuten seppaant kirjoittikin.
Ok