Maalämmön suunnittelu => Mitoitus omakotitalot ja pienet kohteet => Aiheen aloitti: Siibe - 18.10.20 - klo:22:04
-
Moi ja kiitos jo valmiiksi mitoitusavusta.
Tietoja talosta:
- Sijaitsee Turussa
-Rakennettu 1996
- 332m2 neliötä, sisältää 36m2 puolilämpimän autotallin
-Kaksi kerrosta, kellarikerroksesta suurinosa maan alla, 55m ulkoseinäpituutta kellarikerroksen osalta maan alla
-Öljyä on mennyt n.3000L vuodessa edellisen omistajan mukaan
-Lattialämmitys
-Ulkoseinien pituus 73m
-Kerrosalat , kellari 148m2, asuinkerros 148m2 , autotalli 36m2
-Huonekorkeudet 2,40m
-Ilmanvaihto Lto-koneella
-Ulkoseinät 340mm , 200mm villa
-Alapohja maanvarainen laatta 80mm, 100mm styrox, sora 200.
-Välipohja 440mm , ontelolaatta , styrox , pintavalu
-Yläpohja 400mm puhallus olla
-2 lasiset ikkunat , normaalikokoiset
Sami
-
Teen tähän laskelman huomenna aamupäivällä..
Onko autotalli kellarikerroksen jatkeena, vai asunkkerroksen jatkeena? (On yksi yhteinen väliseinä.)
Mikä on autotallin sisälämpötila?
-
Autotalli on asuinkerroksen jatkeena ja sisälämpötila siinä 12-15c paikkeilla
-
Semmonen pikku juttu näissä tulosteissa pitemmän aikaa pistänyt silmään että kuuluisiko tämä rivi:
''- Yhteensä 4,6 SCOP 8,4 kWh 26 346 kWh"
näyttää tältä?:
"- Yhteensä 4,6 SCOP 8,4 kW 26 346 kWh"
-
Semmonen pikku juttu näissä tulosteissa pitemmän aikaa pistänyt silmään että kuuluisiko tämä rivi:
''- Yhteensä 4,6 SCOP 8,4 kWh 26 346 kWh"
näyttää tältä?:
"- Yhteensä 4,6 SCOP 8,4 kW 26 346 kWh"
Yleensähän tämä virhe on toisinpäin!
-
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman. Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn. (https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=9604.0;attach=12484)
Lähtötiedoissa on mahdollisesti virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Talo ”Siibe” TURKU (Varsinais-Suomi)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: LATTIALÄMMITYS - COP -laskennassa 29 °C - menovesi lämpötila max 32 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -26 °C
- Kellarikerros 1996: Lattialämmitys, 20°C, 148 m2, 340 m3: 2,21 kW 8 867 kWh
- Yläkerta 1996: Lattialämmitys, 21°C, 148 m2, 385 m3: 3,81 kW 9 941 kWh
- Autotalli 1996: Lattialämmitys, 14°C, 36 m2, 83 m3: 0,97 kW 1 654 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 6,98 kW 20 463 kWh
• Kiinteistö, 332 m2, 808 m3 5,5 COP 6,50 kW 20 463 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,146 m3 / 50 °C 2,8 COP 1,10 kW 4 800 kWh
- Yhteensä 4,5 SCOP 7,6 kW 25 263 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -2 856 kWh 0,86 kW 22 407 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 22 407 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 7,60 kW 22 407 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä ( epävirallinen E luku = 53 Luokka = A ) 22 407 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 7,6 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 7,6 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -26 °C
- Maasta kerätään ( 4,5 COP) 6,2 kW 17 472 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 4 935 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 4 935 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa 1 146 kWh
• Tarvitaan 168 metrinen lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,46 l/s (= 27,6 l/minuutissa).
- Kaivossa aktiivisyvyyttä 164 m + kaivon yläosassa vedetöntä osuutta 4 m. Poraussyvyys 168 m
- Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 168 metriä. Putkea kaivossa yhteensä 336 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 3,3 kPa) 2 kpl PE40x3.7 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,46 l/s = 27,6 l/min = 1656 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,46 l/sek virtauksella ja PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. 43 kPa = 0,43 bar
- Kaivo, painehäviö 0,46 l/sek virtauksella ja PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. 25 kPa = 0,25 bar
Tai:
- Vaakakeruupiiri, kostea savi, 378 metriä = 2 x 200 m PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 0,9 m 14 kPa = 0,14 bar
...
Korjasin laskelmassa olleen virheellisen yksikkönimikkeen (kWh -> kW) ja muutin hiukan lähtötietoja.
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma (https://fi.libreoffice.org/).
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä. (http://bergheat.ingalsuo.fi/)
Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.
-
Yleensähän tämä virhe on toisinpäin!
Kiitos, kun huomasit virheeni.
Väärä yksikkönimikehän siinä ruudussa oli.
Piti olla kW, siinä olikin kWh!
Omille virheilleen on jotenkin aika sokea!
-
Miltä laskelma näyttäisi jos öljyn kulutus olisi 3500l luokkaa ?
Anoppi on siinä yksin asunut viime vuodet ja hänellä oli se n.3000l minkä ilmoitin aloitusviestissä.
-
Suunnilleen tältä näyttäisi:
• Kiinteistö, 332 m2, 808 m3 5,2 COP 7,80 kW 27 879 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,146 m3 / 50 °C 2,8 COP 1,10 kW 4 800 kWh
- Yhteensä 4,5 SCOP 8,9 kW 32 679 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -2 856 kWh 0,78 kW 29 823 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 29 823 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 8,90 kW 29 823 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä ( epävirallinen E luku = 75 Luokka = A ) 29 823 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 8,9 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 8,9 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -26 °C
- Maasta kerätään ( 4,5 COP) 7,2 kW 23 259 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 6 564 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 6 564 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa 1 156 kWh
• Tarvitaan 211 metrinen lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,54 l/s (= 32,4 l/minuutissa).
- Kaivossa aktiivisyvyyttä 207 m + kaivon yläosassa vedetöntä osuutta 4 m. Poraussyvyys 211 m
- Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 211 metriä. Putkea kaivossa yhteensä 422 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 4,8 kPa) 2 kpl PE40x3.7 20 m
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,54 l/s = 32,4 l/min = 1944 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,54 l/sek virtauksella ja PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. 74 kPa = Ei toimi
- Kaivo, painehäviö 0,54 l/sek virtauksella ja PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. 41 kPa = 0,41 bar
Tai:
- Vaakakeruupiiri, kostea savi, 504 metriä = 2 x 300 m PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 0,9 m 25 kPa = 0,25 bar
-
Kiitos!