Maalämpöfoorumi

Tekniset kysymykset => Yleistä => Aiheen aloitti: pp99 - 17.10.20 - klo:10:08

Otsikko: Äänekkäät termostaatit lattialämmityksen ohjauksessa
Kirjoitti: pp99 - 17.10.20 - klo:10:08
Morjens!

Tässä ensimmäinen postaus.

Kivirakenteisessa 2 krs. talossa on vesikiertoinen lattialämmitys ja kaksi erilllistä piiriä. 230V järjestelmä, jossa on/off termostaatit (Honeywell DT90),
ja NC-toimilaitteet. termareiden releitä ohjataan paristoilla, eli ne katkovat huoneeseen tulevaa silmukkaa. Lämpö on tasaista ja laiteet toimivat hyvin
MUTTA termostaatit ovat äänekkäitä.
Puolijohdetermostaatteja ei ole ilmeisesti ole markkinoilla. Ainoaksi vaihtoehdoiksi jää käsittääkseni saneeraius, jossa vaihdetaan järjestelmä
24V-systeemiksi, jossa:
- termostaatit, jotka on kytketty niin, että varsinainen rele on jakolaatikossa jakotukkien läheisyydessä. Meillä ne tulisivat lämmmönjakohuoneeseen ja  vaatehuoneeseen.
- uusiksi menee termostaatit, toimilaiteet ja tulee jakolaatikot.
- termostaatttien kytkentärasioihin tulee 230v-syöttö (ei käytössä) ja termostaattien ohjaus.

Jakolaatikoiden melu kiinnostaisi ja se, että voiko niitä äänieristää. Jos muuntaja on noiden sisällä, niin on kyseenalaista.

Onko tälläisestä muutoksesta kenelläkään kokemusta? saa ehdottaa kaikkea järkevää maan ja taivaan välillä.

Olen kysellyt muutamalta laitemyyjältä, mutta he eivät ymmärrä tuotteistaan mitään (valitettavavasti).
Otsikko: Vs: Äänekkäät termostaatit lattialämmityksen ohjauksessa
Kirjoitti: tomppeli - 17.10.20 - klo:13:03
Jos sinulla on maalämpökone taloasi lämmittämässä, ei silloin tarvita termostaatteja ollenkaan.
Maalämpökoneet toimivat aina itse termostaattiohjattuina ja lisätermostaateista on lähinnä vain haittaa.
Lisätermostaatit huonontavat maalämpökoneen COP -arvoa.

Jos on öljy- tai sähkökattila, silloin tarvitaan termostaatit.
Termostaattiasiassa en silloin osaa ottaa kantaa..
Otsikko: Vs: Äänekkäät termostaatit lattialämmityksen ohjauksessa
Kirjoitti: Kysymys - 17.10.20 - klo:15:48
Täältä löytyy nereuksen termostaatit ja toimilaitteet (NO). Hiljaisia ovat. Käyttöä lähinnä olohuoneessa jossa takka->saa leikattua lämmitystä pois. Tällä hetkellä kaikki piirit auki (termareilta sulake alhaalla).
Otsikko: Vs: Äänekkäät termostaatit lattialämmityksen ohjauksessa
Kirjoitti: kotte - 17.10.20 - klo:18:59
Onpa aika erikoinen järjestelmä nykyisin, eli itse DT90:n relekö tuossa vähän väliä naksahtelee?

On varsin erilaisia termostaatijärjestelmiä (jos termostaatit ainakin osaan lämmityspiireistä haluaa tai tarvitsee, niihin liittyvistä lämpöpumpun tehokkuutta heikentävistä varjopuolista huolimatta). Itsellä on Danfoss Link langaton järjestelmä ja sellainen versio, jossa on paristoilla toimiva lämpöanturi-lämpöasetusyksikkö, joka on langattomasti yhteydessä keskusyksikköön, joka puolestaan ohjaa langattomasti toimilaitteita (meillä paristokäyttöisiä venttiileitä, mutta on myös verkkovirtakäyttöisiä ohjaimia useamman termomoottoriventtiilin ohjaukseen, joita näitäkin keskusyksikkö komentaa langattomasti).

Nuo moottoriventtiilitoimilaitteet, joita meillä on, päästävät juuri ihan vieressä kuuluvan hiukan surahtavan naksahdusmaisen äänen säätäessään venttiiliä, mutta termomoottoriohjaimia (so. verkkovirtakäyttöisiä useampaa termomoottoria komentavia) en tunne käytännössä, eli onko niissä releettömät termoventtiiliohjaimet ja voiko kattilapiirien, kiertopumppujen ym. ohjaukseen tarkoitetut releet hiljentää kokonaan. Kaikki ääntä päästävät osat siis on periaatteessa mahdollista ja kannattaa asentaa jakotukkien välittömään läheisyyteen tms. tekniseen eriöön. Asuintiloihin tulevat lämpömittaus-lämpöasetusyksiköt (paristokäyttöinen), keskusyksikkö (verkkovirtakäyttöinen)  ja ainakin laajemmassa useampikerroksisessa talossa tarvittavat yksi tai useampi langattoman yhteyden toistin (verkkovirtakäyttöinen) ovat täysin äänettömiä.