Maalämpöfoorumi
Maalämmön suunnittelu => Mitoitus omakotitalot ja pienet kohteet => Aiheen aloitti: rakentaja1 - 12.10.20 - klo:17:48
-
Hei!
Olisiko mahdollista saada mitoituslaskelmaa seuraavanlaiselle uudisrakennukselle?
-Sijainti: Laukaa, Keski-Suomi
-Uudisrakennus, valmistuu arviolta vuonna 2021
-Tasainen maasto, 1 tasoinen rakennus
-Vesikiertoinen lattialämmitys
-Ilmanvaihto: koneellinen lämmöntalteenotolla
-Lämmitettävän rakennuksen ulkomitat: ulkoseinien yhteenlaskettu ulkopituus 74,75 m
-Ulkoseinien lämpöeriste ja niiden paksuus: esim. isover kl-36, 200+50 mm
-Ulkoseinän kokonaispaksuus: 339 mm
-Huonekorkeus: 2,7 m
-Alapohja: maanvarainen laatta 80 mm
-Alapohjan lämpöeristeen laatu ja paksuus: eps 100 lattia, 200 mm
-Yläpohjan lämpöeristeen materiaali ja paksuus: esim. isover insulsafe 500 mm
-Ikkunat: 3-lasiset, karmin ulkomittojen mukaan laskettuna 29,5 m2
-lämmitettävät tilat: lämmintä tilaa 155 m2 x 2,7 m = 418,5 m3. Puolilämmintä tilaa (+17 astetta) 31,5 m2 x 2,7 = 85 m3 (saman katon alla kaikki)
Kiitos etukäteen mitoituksesta!
-
Kaipaisin vielä lisätietona sen, kuinka nämä lämpimät tilat (155 m2) ja puolilämpimät tilat (31,5 m2) sijoittuvat.
Puolilämpimät ovat ilmeisesti alakerrassa ja niiden jatkeena on osa lämpimästä tilasta.
- Kuinka monta neliömetriä lämmintä on alakerrassa ja
- kuinka monta neliömetriä lämmintä on yläkerrassa.
- Onko huonekorkeus sama (2,7 m) molemmissa kerroksissa?
- Onko ulkoseinien ulkopituus 74,75 m alakerran seinien ulkopituus?
- Mikä on yläkerran ulkoseinien ulkopituus?
-
Hei,
kyseessä on 1-kerroksinen talo. Tarkoitin siis sitä, että ei ole erillistä autotallirakennusta vaan kaikki tilat ovat samassa yhteydessä.
Puolilämmin tila on siis yhtä kuin autotalli.
-
Laitoin sinulle vielä sähköpostia :)
-
Kiitos. Teen laskelman luultavasti vielä tänään.
Luin huolimattomasti kirjoituksesi, olihan siellä: "1 tasoinen rakennus".
-
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman. Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn. (https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=9589.0;attach=12434)
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Talo ”rakentaja1” LAUKAA (Keski-Suomi)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: LATTIALÄMMITYS - COP -laskennassa 27 °C - menovesi lämpötila max 29 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -31 °C
- Asunto 2021: Lattialämmitys, 21°C, 155 m2, 419 m3: 4,49 kW 13 460 kWh
- At / varasto 2021: Lattialämmitys, 17°C, 40 m2, 108 m3: 1,31 kW 2 821 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 5,80 kW 16 281 kWh
• Kiinteistö, 195 m2, 527 m3 5,8 COP 5,40 kW 16 281 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,178 m3 / 50 °C 2,8 COP 1,37 kW 6 000 kWh
- Yhteensä 4,4 SCOP 6,8 kWh 22 281 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -1 760 kWh 0,53 kW 20 521 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 20 521 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 7,00 kW 20 521 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä ( epävirallinen E luku = 74 Luokka = A ) 20 521 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 6,8 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 7,0 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -33 °C
- Maasta kerätään ( 4,4 COP) 5,8 kW 15 873 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 4 648 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 4 648 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa 972 kWh
• Tarvitaan 175 metrinen lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,43 l/s (= 25,8 l/minuutissa).
- Kaivossa aktiivisyvyyttä 171 m + kaivon yläosassa vedetöntä osuutta 4 m. Poraussyvyys 175 m
- Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 175 metriä. Putkea kaivossa yhteensä 350 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 2,9 kPa) 2 kpl PE40x3.7 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,43 l/s = 25,8 l/min = 1548 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,43 l/sek virtauksella ja PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. 39 kPa = 0,39 bar
Tai:
- Vaakakeruupiiri, kostea savi, 408 metriä = 2 x 250 m PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,1 m 15 kPa = 0,15 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma (https://fi.libreoffice.org/).
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä. (http://bergheat.ingalsuo.fi/)
Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.