Maalämpöfoorumi
Maalämmön suunnittelu => Mitoitus omakotitalot ja pienet kohteet => Aiheen aloitti: Original - 11.10.20 - klo:20:42
-
Hei
Rakennutamme/rakennamme vuonna 2021 omakotitalon 1krs sekä talousrakennuksen joiden lämmitetyt nettoalat ovat 117,4m2 (okt) ja 45m2 (talousrakennus).
Lähtötiedot omakotitalo:
-lattialämmitys
-ilmanvaihto Vallox 110 MV
-ulkoseinät 78.40m2 0.15 W/m2K (mineraalivilla 250mm)
-alapohja 117.50m2 0.14 W/m2K
-Yläpohja 117.50m2 0.09 W/m2K
-ikkunat 32.50m2 1.00 W/m2K (saattaa tulla paremmatkin?)
-ulko-ovet 6.50m2 0.70W/m2K
-huonekorkeus 2600mm ja olokeittiössä vino sisäkatto 1:4 korkeuteen 3600mm
-ilmatilavuus 310m3
-Rakennustilavuus 490m3
Talousrakennus:
-ulkoseinät 58.8m2 0.19 W/m2K (mineraalivilla 200mm)
-yläpohja 45m2 0.12 W/m2K
-alapohja 45m2 0.14 w/m2K
-ikkunat 2.2m2 1 w/m2K
-ulko-ovet 10.1m2 1 w/m2K
-huonekorkeus 2540mm
-tilavuus 170m3
-talousrakennus tulee 8m etäisyydelle talosta.
Kiitos etukäteen mitoituksesta!
-
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman. Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn. (https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=9587.0;attach=12425)
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Talo ”Original” ROVANIEMI (Lappi)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: LATTIALÄMMITYS - COP -laskennassa 27 °C - menovesi lämpötila max 30 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -35 °C
- Talo 2021: Lattialämmitys, 21°C, 118 m2, 306 m3: 4,06 kW 10 279 kWh
- Talousrakennus 2021: Lattialämmitys, 15°C, 45 m2, 114 m3: 2,37 kW 3 335 kWh
- Lämmönsiirtokanaali CALPEX1 DUO 25+25/91, +30°C, 12 m: 0,06 kW 491 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 6,48 kW 14 105 kWh
• Kiinteistö, 163 m2, 420 m3 5,7 COP 6,15 kW 14 105 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,136 m3 / 50 °C 2,8 COP 1,10 kW 4 800 kWh
- Yhteensä 4,4 SCOP 7,2 kWh 18 905 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -1 500 kWh 0,58 kW 17 405 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 17 405 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 7,20 kW 17 405 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä ( epävirallinen E luku = 78 Luokka = B ) 17 405 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 7,2 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 7,2 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -35 °C
- Maasta kerätään ( 4,4 COP) 5,9 kW 13 489 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 3 916 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 3 916 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa 913 kWh
• Tarvitaan 203 metrinen lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,44 l/s (= 26,4 l/minuutissa).
- Kaivossa aktiivisyvyyttä 199 m + kaivon yläosassa vedetöntä osuutta 4 m. Poraussyvyys 203 m
- Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 203 metriä. Putkea kaivossa yhteensä 406 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 3 kPa) 2 kpl PE40x3.7 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,44 l/s = 26,4 l/min = 1584 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,44 l/sek virtauksella ja PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. 46 kPa = Ok
Tai:
- Vaakakeruupiiri, kostea savi, 430 metriä = 2 x 250 m PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,4 m 16 kPa = 0,16 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma (https://fi.libreoffice.org/).
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä. (http://bergheat.ingalsuo.fi/)
Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.