Maalämmön suunnittelu => Mitoitus omakotitalot ja pienet kohteet => Aiheen aloitti: viljo - 29.09.20 - klo:16:10
-
Tässäpä mitoituspähkinä. Ei valitettavasti löydy rakennekuvia, joten oletetaan, että eristeet ovat ajalle tyypilliset. Melko jyhkeä kulutus on edellisen omistajan ilmoittama. Maalämmön otamme lämmöllä vastaan.
Sijainti: Kirkkonummi, 13 km rannikolta
Rakentamisvuosi: 1991
Rinnetalo: Ei
Aiempi energiankulutus: Sähkö 34,5 MWh (2018), sis. lämmityksen sekä muun käytön. Varaavaa takkaa käytetty lisälämpönä.
Lämmitysmuoto: suora sähkölämmitys lattiassa ja katoissa. Lisälämmitetty varaavalla takalla ja kahdella ILP:lla.
Ilmanvaihto: Koneellinen IV märkätiloissa, LTO ristivirtakennolla
Ulkoseinien yhteenlaskettu ulkopituus: 56 m
Ulkoseinien lämpöeriste: Olisiko 150-200 mm lasivillaa
Kerrosten lukumäärä: 2 (alakerta, yläkerta)
Lämpimien tilojen pinta-ala: Alakerta 150 m², yläkerta 100 m²
Huonekorkeudet: 2400 mm
Alapohja: Maanvarainen laatta, olisiko 100 mm polystyreeni
Yläpohja: Puhalluskivivillaa havaittu hyvinkin 400 - 500 mm
Ikkunat: 3-lasiset, melko paljon ikkunoita alakerrassa
Muita tiloja: Autotalli rakennetaan myöhemmin, sinne yksi puolilämmin autopaikka (33 m², 12 °C) ja lämmin verstas (22 m², 20 °C). Autotallille 10 m lämmönsiirtokanaali.
Keruupiiri: Noin hehtaarin tontin maaperä on entistä peltoa, peruskallio reilun metrin syvyydessä. Ensisijaisesti maahan upotettava keruupiiri. Tarvittavan lämpökaivon koko kiinnostaa myös. Pihalla on jo porakaivo.
-
Lämmitysmuoto: suora sähkölämmitys lattiassa ja katoissa.
Tämä on ilmeisesti toteutettu vastuskaapeleilla?
Nyt tulsi ilmeisesti patterilämmitys?
Teen tähän laskelman tänään...
-
Tervetuloa mukaan foorumille!
Oletin taloon tulevan patterilämmitys.
Koetin tehdä laskelman ja liitin siitä tulosteen omaan viestiisi (https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=9566.0;attach=12386).
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 10,4 kW (= lämmitysteho),
pitää katsoa pumpun valmistajan tiedoista B0 W50 tai B0 W55 olosuhteissa (http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=5629.msg67769#msg67769).
B0 W35 olosuhteissa ilmoitettu lämmitysteho on isompi ja se saavutetaan vain lattialämmityksellä eikä päde patterilämmityksellä.
Jos kohteessa on vain osaksikin patterilämmitys, on mitoitus tehtävä patterilämmityksen mukaisesti.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Talo ”viljo” KIRKKONUMMI (Uusimaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: PATTERILÄMMITYS - COP -laskennassa 44 °C - menovesi lämpötila max 54 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -27 °C
- Talon alakerta 1991: Patterilämmitys, 20°C, 150 m2, 360 m3: 3,57 kW 11 993 kWh
- Talon yläkerta 1991: Patterilämmitys, 21°C, 100 m2, 240 m3: 3,48 kW 9 477 kWh
- At – verstas 2021: Patterilämmitys, 21°C, 55 m2, 126 m3: 2,39 kW 7 522 kWh
- Lämmönsiirtokanaali CALPEX1 DUO 25+25/91, +30°C, 10 m: 0,04 kW 325 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 9,48 kW 29 316 kWh
• Kiinteistö, 305 m2, 727 m3 3,6 COP 9,32 kW 29 316 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,146 m3 / 50 °C 2,8 COP 1,10 kW 4 800 kWh
- Yhteensä 3,5 SCOP 10,4 kWh 34 116 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus 0 kWh 0,00 kW 34 116 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 34 116 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 10,40 kW 34 116 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä ( epävirallinen E luku = 96 Luokka = B ) 34 116 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 10,4 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 10,4 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -27 °C
- Maasta kerätään ( 3,5 COP) 7,5 kW 24 348 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 9 768 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 9 768 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa 1 671 kWh
• Tarvitaan 209 metrinen lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,56 l/s (= 33,6 l/minuutissa).
- Kaivossa aktiivisyvyyttä 205 m + kaivon yläosassa vedetöntä osuutta 4 m. Poraussyvyys 209 m
- Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 209 metriä. Putkea kaivossa yhteensä 418 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 0,5 kPa) 2 kpl PE63x5.8 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,56 l/s = 33,6 l/min = 2016 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,56 l/sek virtauksella ja PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. 75 kPa = Ei toimi
- Kaivo, painehäviö 0,56 l/sek virtauksella ja PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. 40 kPa = 0,4 bar
Tai:
- Vaakakeruupiiri, kostea savi, 525 metriä = 2 x 300 m PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 0,9 m 21 kPa = 0,21 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma (https://fi.libreoffice.org/).
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä. (http://bergheat.ingalsuo.fi/)
Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.