Maalämpöfoorumi

Lämpöpumput => Nibe => Aiheen aloitti: Hartsa-G - 17.09.20 - klo:21:40

Otsikko: Nibe 1240-8 Kerää ilmaa ja painetta lämmityspiiriin
Kirjoitti: Hartsa-G - 17.09.20 - klo:21:40
Moi.
Olen ollut erittäin tyytyväinen Nibeen (asennettu v.2008), mutta maaliskuussa pumppu päätti sylkäistä lämmitysvedet ylipaineventtiilistä ulos.
Lisäiltyäni ja ilmailtuani järjestelmän, huomasin, että muutaman päivän välein paine verkostossa oli noussut 0,7->1,2kg ja pumpun päältä ilmausruuvista ilmaa päästämällä paine putosi normaaliin.
Tätä on nyt jatkunut maaliskuusta tähän päivään.
Nyt havahduin siihen, että pumppu käy tunnin jaksoja (ei näillä keleillä pitäisi käydä) sekä maapiirin lämpötilaero oli vain asteen luokkaa. Sain eron suuremmaksi pumpun nopeutta laskemalla, mutta vain pariin asteeseen.

Eli onkos nyt sitten kompura vainaa vai mikäköhän vikana? Pääseekö paine veteen vai keittääkö kattila?
Sihdit putsattu ja paisuntasäiliön kalvo ehjä ja vastapainetta löytyy. Pumput pyörivät normaalisti. Ei lirinöitä eikä lorinoita.
Mitään hälytyksiä ei ole koskaan ollut.

Mystinen ongelma, omasta mielestäni >:(
Otsikko: Vs: Nibe 1240-8 Kerää ilmaa ja painetta lämmityspiiriin
Kirjoitti: Matias - 17.09.20 - klo:22:09
Saattaisi olla että kylmäainekaasua hiukan vuotaa lauhduttimessa lämmitysverkon veteen,tämä selittäisi epänormaalin paineen nousun lämmitysverkossa.
Järjestelmässä on normaalisti kylmäaineen paine n 7 bar kun kompressori ei käy

Jos kylmäaine tosiaan vuotaa niin jossain vaiheessa tulee tilanne ettei kompressori enää kehitä lämpötehoa kuin pienen osan normaalista kylmäainevajauksen takia ja tämän johdosta käyntiaika pitenee ja keruuliuoksen jäähtyminen vähenee.

Jos koneikossa on kompressorin nestelinjassa (putkessa) euron kolikon kokoinen näkölasi niin siinä pitäisi näkyä kuplimista koko käyntijakson ajan jos kylmäainevajausta on.
Normaalisti näkölasin kupliminen lakkaa 1-2 min kuluttua käynnistyksestä ja on kirkas käyntijakson ajan.

Tarkempaa diagnoosia ja vian rajausta varten pitäisi ammattitaitoisen kylmäasentajan tarkistaa kylmäaineen määrä järjestelmästä ja kertoa korjausmahdollisuuksista.
Otsikko: Vs: Nibe 1240-8 Kerää ilmaa ja painetta lämmityspiiriin
Kirjoitti: Hartsa-G - 18.09.20 - klo:08:41
Kiitos vinkistä.
Samaan johtopäätökseen Niben kaverikin päätyi, että varmaankin lauhduttimessa vuoto ja sieltä karkaa aineet.
Nyt pitäisi löytää kaveri Pirkanmaan alueelta, jolta onnistuisi tuon korjaus, koska en haluaisi koko pakettia lähteä ostamaan. Se kun on puolen pumpun arvoinen, vissiinkin.

Yritän väliaikaisratkaisuna saada ainetta lisää ja siten hiukan aikaa kartoitukselle.
Nibe kun ei pelkällä sähköllä tahdo tehdä käyttövettä, paitsi tietenkin kikkailemalla.

Vinkkejä tekijöistä otetaan vastaan ;)
Otsikko: Vs: Nibe 1240-8 Kerää ilmaa ja painetta lämmityspiiriin
Kirjoitti: tomppeli - 18.09.20 - klo:09:28
Kylmäaineen lisääminen on kallista.
Olisi edullisempaa tehdä heti lämmönvaihtimen uusiminen.
Otsikko: Vs: Nibe 1240-8 Kerää ilmaa ja painetta lämmityspiiriin
Kirjoitti: Hartsa-G - 18.09.20 - klo:20:01
No sekin.

Mutta tekijöitä ei tunnu ilmoittautuvan. :-[
Vakuutusyhtiökin olis mukana tässä, mutta pitääpä etsiä kaveri, jolla olisi kokemusta sekä ennenkaikkea halua.

Kiitos asiallisista kommenteista.