Maalämpöfoorumi
Lämpöpumput => Thermia => Aiheen aloitti: JarkkoT-t - 12.09.20 - klo:16:01
-
2008 rakennettu tönö. 175 neliöö 2 kerrosta. Vesikiertoinen lattialämmitys molemmat kerrokset. Onkohan nuo säädöt ihan jiirissään ja voisko jotain viilata?
Lämpökäyrä
Lämpökäyrä 29
Min 23
Max 40
Käyrät (5,0,-5) 0
Läm. Pois 20
Alennus 2
Lämpötilat
Ulko 12
Huone 20
Menovesi 23 (23)
Paluuvesi 23 (55)
Lämminvesi 49
Integraali - 14
Keruulta 21
Keruulle 22
Käyttöaika
Lämpöpumppu 25368
Lisälämpö 111
Lisälämpö 2 65
Lämminvesi 3597
Lämminvesi
Käynnistys 46 (45)
Lämminvesiaika 30M
Lämmitysaika 15M
H. Kuumennusväli 25D
H. Kuumennus pois 60
Lämpöpumppu
Integraali A1 120
Lämpötilaero 8
Maks. Paluu 55
Käynnistysväli 20M
Nesteapu 25 (120)
Ulko pois - 40
Lisälämpö
Integraali A2 700
Lämpötilaero 20
Maks portaat 3
Maks virta 20A
Shunttiaika 60s
Lämminvesi pois 60
Kiitoksia jo etukäteen vastauksista että ymmärtäisin jotain tämän sielunelämästä. Hyvin on hän palvellut nämä vuodet mutta jos saa optimoitua niin kaikki kotiinpäin
-
Itsellä on saman ikäinen ja kokoinen talo. Käyränä olen pitänyt 27 tai 28 eli sitä voit kokeilla. Muuten näytää olevan kaikki ok.
Pumpun mitoituskin on mennyt nappiin kun vastus on jonkin verran käynyt lämmityksen apuna.
-
Mulla on sellainen varoitusjärjestelmä kotona nimeltään vaimo. Jos menen käyrää pienentelemään enkä kerro mitään niin kohta tulee ilmoitus että on vähän kalseat lattiat ja vetää. Laattaa melkein koko alakerta. Oon tyytynyt pitämään käyrän 29 tai 30, vähemmällä ramppaamisella tekniseen tilaan säästyy 🤣