minulla on kohtavalmistuva omakotitalo noin 180 neliöä 2 kerroksessa + talli 40.
kummassakin on lattialämmitys. ajattelimme laittaa 300l käyttö vesivaraajan greenline ht plus 9 c lisäksi onko järkeä?
jotkut väittävät varaajan nostavan sähkölaskun 500e- 800e.
varaajasta netissä lueskeltuani huomasin myös että jotku laittaisi varaajan niin sanotusti esilämmittämaan maalämpöpumppua ja toiset
taas sarjaan pumpun jälkeen. kumpi olisi järkevää ?
:o
kiitos
-
Ne "jotkut" ei sitten tiedä hölkäsen pöläystä sitten lämmityksestä meillä tuo lämmityksen kokonaiskulutuskaan ole kuin n. 800€ vuodessa saatikka sitten nostaisi sitä noin paljoa. Konaiskulutus on 2000€ paikkeilla vuodessa tässä vanhassa 220m2 ladossa. Systeemi on just noin eli MLP:ta menee suoraan KV putki varaajaan( 250l) joka nostaa 45-->65 lämmöt ja samalla tappaa mahd legioonan. J atoimii loistavasti. Koskaa ei lopu kuuma K-vesi.
-
Systeemi on just noin eli MLP:ta menee suoraan KV putki varaajaan( 250l) joka nostaa 45-->65
Jos käytät päivässä 100 litraa 65C vettä (tästä saa n. 200 l suihkulämmintä vettä), kuluttaa se vuodessa 850 kWh sähköä. Nykyhinnoilla se maksaa n. 90€
ATS
-
Tarkoitatko kylmästä vai +45 asteisesta?
-
Tarkoitatko kylmästä vai +45 asteisesta?
Tämä lisälämmityksen osuus 45->65C kustantaa n. 90€ vuodessa.
Jos teet sen kylmästä lähtien sähköllä kuluu energiaa n.2350 kWh. Lämpöpumpulla tehtynä kuluu energiaa n. 800 kWh, mikä maksaa n. 88€.
Lämmitettäessä lämpöpumpulla kyseinen vesimäärä 45C:een kuluu energiaa n. 500 kWh = 55€.
MLP yksistään = 88€
MLP + lisälämmitys sähköllä = 145 €
Erotus n. 57€ eli ei oikestaan mitään.
Tämä ei ole pilkuntarkka laskelma vaan asiaa on käsitelty suuruusluokan näkökulmasta.
ATS