Maalämpöfoorumi
Tekniset kysymykset => Maaviileä, jäähdytys ja ilmanvaihto => Aiheen aloitti: Lämäri - 04.09.20 - klo:18:19
-
Kone 150 Vallox ja vesilukkoja mennyt liki kymmenen kappaletta. Vesilukon malli Vallox Silent Click.
Kapistus pitäisi purkaa ja työntää pohjassa olevaan reikään siten, että lukossa olevat kynnet työntyvät reiän läpi ja lukitsevat vekottimen paikalleen. Tehtävä on mahdoton, koska kynnet eivät yllä reiän läpi, eikä myöskään tuon kynsikappaleen materiaali joustaa yhtään, sillä se on kovaa muovia.
Tästä on oltu tehtaalle yhteydessä, putkimies on yrittänyt, samoin IV-mies. Vallox väittää kivenkovaan, että kyllä se menee. Ei mene.
Mitä vesilukkoja muilla on käytössä?
-
Miten ne menevät rikki ja miten ne on aikaisemmin vaihdettu?
Kuva voisi selventää.
-
Tässä
-
Yritetty myös toisenlaista, mutta eipä mahdu vastakappale yläkautta
-
Surkeeta muovilaatuahan tuo on, ei siitä mihinkään pääse. Omastanikin on yksi kynsi poikki ja se on mennyt ihan itsekseen. Sain sen asennettua ehjänä mutta sitten kun piti joskus parin vuoden päästä putsailla sitä niin enpä viitsinyt irroittaa kun yksi kynsi oli mennyt poikki.
Meinaan lähteä korjailemaan sitä jollain tuommoisella. Pohjareikähän oli muistaakseni jotain ~18mm joten 3/8 tai 1/2 tuumainen menee pikkuviilaillulla tai isolla lekalla.
https://www.biltema.fi/veneily/veneen-lvi-jarjestelma/lapiviennit/lapivienti-2000020419?gclid=EAIaIQobChMInuD9lJDQ6wIVBywYCh2fqwCtEAQYBiABEgLWkPD_BwE
Ja tuon jatkeeksi täytyy etsiskellä parempi vesilukko
-
Ei mene. Katso tuo viimeinen kuva. Yläkautta tosi ahdas.
-
Menee, tuota kaulusta voi vaikka rälläköidä niin että siihen jää vai 2-3 milliä pitopintaa. Metallille voi muutenkin tehdä mitä vaan, vaikka uuden reiän haluamalleen paikalle, poralla ja vinkulla saa ihmeitä aikaan. ;)
-
Olisin kyllä odottanut, että olisi ollut joku valmis ratkaisu. En kai ole koko Suomen ainoa Vallox 150 omistaja? Vai ovatko kaikki muut muka saaneet tuon kapistuksen tuonne pohjaan kiinni?
-
Tuo 150 lienee aika vanha malli? Lieneekö silent click edes oikea vesilukko siihen? Vanhemmissa lähdettiin putkella ja vesilukko tehtiin sitten matkalle.
Katso tuon ohjeen sivu kaksi ja kuva kaksi onko asennusmonttu tuommoinen kun kuvassa vai semmoinen syvempi?
https://www.vallox.com/files/678/Installation_Silentklick_INT_20141106.pdf
-
Vuodelta 2013 ja muuta lukkoa ei taida olla saatavilla.
-
On siihen tuommoinen,
https://www.taloon.com/vesilukko-vallox-silent?shopping=1&utm_source=google&utm_term=&utm_campaign=&utm_medium=cpc&utm_content=s%7Cpcrid%7C394673073744%7Cpkw%7C%7Cpmt%7C%7Cpdv%7Cc%7C&gclid=EAIaIQobChMI_Maw8ePT6wIVR7DtCh3hAAPSEAQYAyABEgJUbPD_BwE
Itselleni meinaan tuon laittaa tai swegon vastaavan. Vaatii lähtökiinnikeviritelmän mutta kun kuuhunkin on lennetty niin eiköhän se ihmisen tehtävissä ole.
-
Kiinnitys siinä hieman askarruttaa. Laitteen pohjassa ei sisäpuolella ole oikeastaan tilaan kummoisiin viritelmiin ja lisäksi kaatokin on niin onneton, että sinne ei kovin korkeita kauluksia voisi laittaa. Tällä hetkellä tuo muovihärpäke on liimattu pohjaan alakautta, koska kynnet eivät yletä menemään läpi. Eikä toimi, vaan koriseen tolkuttomasti.
-
Eihän sinne sisään mitään oikeastaan tulekaan jos sinne reikään tiputtaa tuommoisen läpivientiholkin. Jos ottaa uppokantaisen niin se lienee mahtua kokonaan monttuun jolloin mitään kynnystäkään ei jää. Tai säästyy metallin työstöltä mitä tuo biltema ehkä vaatisi.
https://www.heater.fi/fi/messinki-lapivienti-3-8-uppokanta.html
-
Uppokanta voisi pelata, mutta sitten tulee ongelmaksi se, että yläpuolella ei välttämättä ole tilaa kallistaa kovin pitkää esinettä siten, että sen saisi taitettua reiästä sisään. Saattaa olla, että tuon joutuisi sahaamaan niin lyhyeksi, että alapuolelle ei enää riittäisi kierrettä.
Lisäksi tuohon joutuisi ajamaan hahlot kauluksen molemmille puolille, jotta sisäpuolella ja reiän molemmilla puolilla oleva pelti ottaisi sen vastaan, mutta se on tietysti sivuseikka.
Tuossa yhdessä kuvassa näkyy tämä tilanne mitä yritettiin vastaavalla muoviosalla.
-
Kai se mahtuu yläkautta jos ja kun holkki on luokkaa 17mm ja kaulus 23mm.
Mitäs jos kuvassasi olevasta jättiläismuoviholkista poistaa reunusta niin että se olisi 23mm halkaisijaltaan niin pystyykö asentamaan ja uppoaako monttuun?
Tai ostaa 2kpl mallia Biltema ja poikkasee toisen kauluksen juuresta ja laittaa holkin alakautta ja mutterin yläkautta ja ottaa toisesta biltemasta mutterin jotta saa holkin kiristettyä kiinni. Tiiviste tietty jostain tuohonkin sitten.
-
Täytyy yrittää sitä. Laitoin tehtaalle viestin, jos haluaisivat ottaa tästä koppia ja katson sen kortin ensin.
-
Ei varmaan tehtaalla korviaan lotkauta kun tuo on kuitenkin perusputkarin vartissa ratkaistavissa oleva homma.
Pitihän se omakin ottaa käteen putsailtavaksi. Yksi pidike oli valmiiksi poikki ja kaksi muuta katkesi kun irroitti värkin. Likaa ei juurikaan ollut. Kasattaessa turvauduin rosteriruuviin, mutteriin ja sentin pätkään kupariputkea kun tuli näin ex tempore tämä kiinnostus. Täytyy miettiä onko tuosta ikuiseksi vai laittaako koko sonnan uusiksi. Nyt se on kuitenkin helppo ja nopea putsailla.
(https://img.aijaa.com/t/00197/14882616.t.jpg) (https://aijaa.com/asmqo1)
(https://img.aijaa.com/t/00262/14882617.t.jpg) (https://aijaa.com/mwiUz6)
(https://img.aijaa.com/t/00020/14882618.t.jpg) (https://aijaa.com/4VQ5ro)
(https://img.aijaa.com/t/00219/14882619.t.jpg) (https://aijaa.com/NFPKzH)
(https://img.aijaa.com/t/00831/14882620.t.jpg) (https://aijaa.com/9e0RTn)
-
Hieno systeemi!
-
Nuo on kyllä vähän hanurista, idea valloxilla kylläkin ihan hyvä.
Itse olen pari kondenssiviemäriä tehnyt siten että peltiin reikä, sopiva pultti ison prikan kanssa läpi, toiselle puolelle sopiva iso hylsy tms mihin prikka menee kivan väljästi sisään ja sitten vaan vetoja pulttiin. Ja voilà, sopiva syvennys läpivientipalikalle on valmis.
-
Vanha ketju mutta sen verran ketuttaa että pakko avautua. Itselläkin menossa jo kolmas Vallox vesilukko kuuteen vuoteen. Muovi täyttä shittiä. Vaikka ton sais asennettua ehjänä paikalle niin kynnet on vuoden sisään mennyt poikki. Lisäksi vesilukko jostain syystä menee välillä tukkoon ja nostaa vedet koneeseen. Nyt viimeksi tuli koneesta saavillinen vettä kun rupesin vaihtamaan suodattimia. Vesilukko ei ollut edes likainen. Pienen huuhtelun jälkeen rupesi toimimaan. Mutta koska kynnet rikki niin jouduin tukemaan vesilukon alapuolelta paikalleen lankun pätkällä. >:( Pakko tilata taas uusi joka kestää varmaan taas muutaman vuoden. Jos joku keksinyt tähän jonkun hyvän patenttiratkaisun niin olisin kiitollinen vinkistä. ;)
-
Tuohonhan joku näppärä tekis parannellun 3d-tulostimella..
-
Asensin meille -87 vuoden tienoilla Fläktin LTO:n ja asennusohjeessa neuvottiin että laite pitää kallistaa poistoputken suuntaan 1,5-2cm.
Poistoputki on avoin natsa laitteen pohjalla tuloilman/painepuolen puoleisessa päädyssä.
Siitä putki alas kattilahuoneen viemäriin ja konstailematta on toiminut.
Mikä tarkoitus tuollaisella vesilukolla on ?
-
Mikä tarkoitus tuollaisella vesilukolla on ?
Hajulukoksikin kutsutaan kuten myös ilmalukoksi...