Maalämpöfoorumi

Maalämmön suunnittelu => Mitoitus omakotitalot ja pienet kohteet => Aiheen aloitti: Waall-e - 04.09.20 - klo:16:40

Otsikko: Omakotitalo ja autotalli katoksella / Kokkola
Kirjoitti: Waall-e - 04.09.20 - klo:16:40
Hei!

Onnistuisiko seuraavilla tiedoilla laskea missä mennään. Meillä on pellossa valmiina keruuputket. Kaksi piiriä jotka yhdistettynä kaivossa juuri ennen talliin nousua yhdeksi.

-Kokkola
-Rakentamisvuosi 2020/2021
-Lattialämmitys
-Koneellinen iv (Vallox 145mv)
-Ulkoseinien pituus 51.56m
-Ulkoseinän runko 173mm, eriste 175mm,tuulensuoja 9mm, PU-eriste 40mm, kiinnitysrimat 30mm (U-arvo 0.14)
-1 kerros
-140m2 lämpimiä tiloja
-23.5m2 huonekorkeus 2400mm, 116,5m2 huonekorkeus 2760mm
-Alapohja perustus, EPS 100 lattia 140mm, teräsbetonilaatta 90mm, lattiapinnoite (U-arvo 0.16)
-Yläpohja puhallusvilla 475mm (U-arvo 0.08)
-2-lasiset ikkunat (ikkunapinta-ala 28.5m2)

-Lisäksi autotalli jossa bosch 7001i 3-12kw maalämpöpumppu ja kolme eristettyä lämpökanaalia (29m x3) joissa kaikissa 2 putkea sisällä. Talon tekniseen tilaan tulee oma pikkuvaraaja jonka kylmänveden tuloon syötetään mlp:n lämmintä vettä. Ei siis rakenneta jatkuvaa kiertoa. Autotallin lämpö ehkä n.15C

Autotallin lämpimät neliöt 45.6m2. Yläpohjan U-arvo 0.14, Ulkoseinän 0.21 ja alapohjan 0.24

edit. Käsittääkseni pellossa olevat putket on PE80 40x3.7. Ainakin tuollaiset tallille tulee kaivolta jossa kaksi piiriä yhdistyy.
Otsikko: Vs: Omakotitalo ja autotalli katoksella / Kokkola
Kirjoitti: tomppeli - 04.09.20 - klo:16:52
Onko sinulla tiedossa ikkunoiden U -arvo? (2 -lasiset).
Otsikko: Vs: Omakotitalo ja autotalli katoksella / Kokkola
Kirjoitti: Waall-e - 04.09.20 - klo:17:01
Onko sinulla tiedossa ikkunoiden U -arvo? (2 -lasiset).

1.2 papereiden mukaan.
Otsikko: Vs: Omakotitalo ja autotalli katoksella / Kokkola
Kirjoitti: tomppeli - 04.09.20 - klo:20:02
Tervetuloa mukaan foorumille!
Kiitos korjauksesta. Tässä korjattu laskelma, klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn. (https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=9507.0;attach=12314)
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.

Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Talo ”Waall-e”   KOKKOLA   (Keski-Pohjanmaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  LATTIALÄMMITYS  -  COP -laskennassa 27 °C -  menovesi lämpötila max 32 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -31 °C
- Talo 2020: Lattialämmitys, 21°C, 140 m2, 386 m3:   4,23 kW   15 309 kWh
- Autotalli 2020: Lattialämmitys, 15°C, 46 m2, 124 m3:   3,13 kW   6 955 kWh
- Lämmönsiirtokanaali Uponor8Quattro2x40/40+40/200, +35°C, 29 m:   0,31 kW   2 729 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ   7,68 kW   24 993 kWh

• Kiinteistö,  186 m2,  510 m3       5,8 COP   7,52 kW   24 993 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,157 m3 / 50 °C   2,8 COP   1,21 kW   4 800 kWh
- Yhteensä         4,9 SCOP   8,7 kWh   29 793 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   0 kWh   0,00 kW   29 793 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   29 793 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan         8,70 kW   29 793 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää   0 kWh
  Yhteensä  ( epävirallinen E luku = 135   Luokka = D )      29 793 kWh

Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho   8,7 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   8,7 kW

- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka   -30 °C
- Maasta kerätään    ( 4,9 COP)   7,2 kW   23 753 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä      6 040 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   6 040 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa        1 004 kWh

Tarvitaan 249 metrinen lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,54 l/s (= 32,4 l/minuutissa).
- Kaivossa aktiivisyvyyttä 245 m + kaivon yläosassa vedetöntä osuutta 4 m.    Poraussyvyys   249 m

- Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 249 metriä.   Putkea kaivossa yhteensä   498 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 4,8 kPa)   2 kpl   PE40x3.7   20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.

•  Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,54 l/s = 32,4 l/min = 1944 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,54 l/sek virtauksella ja PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana.   86 kPa = Ei toimi
- Kaivo, painehäviö 0,54 l/sek virtauksella ja PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana.   48 kPa = Ok
- Kaivo, painehäviö 0,54 l/sek virtauksella ja PE50*2.8 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana.   30 kPa = 0,3 bar
Tai.:
- Vaakakeruupiiri, kostea savi, 608 metriä  = 2 x 350 m PE40x3.7  SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,1 m   28 kPa = 0,28 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma (https://fi.libreoffice.org/).
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä. (http://bergheat.ingalsuo.fi/)

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.
Otsikko: Vs: Omakotitalo ja autotalli katoksella / Kokkola
Kirjoitti: Waall-e - 04.09.20 - klo:20:34
Iso kiitos!
Tallissa 124m3, mutta muuten en huomannut antamissani tiedoissa virheitä.
Otsikko: Vs: Omakotitalo ja autotalli katoksella / Kokkola
Kirjoitti: Waall-e - 22.09.20 - klo:17:53
Jos on 2x 300m vaakakeruupiiriä, niin uskaltaako katsoa miten riittää edellämainituilla laskelmilla?
Otsikko: Vs: Omakotitalo ja autotalli katoksella / Kokkola
Kirjoitti: tomppeli - 22.09.20 - klo:18:04
Iso kiitos!
Tallissa 124m3, mutta muuten en huomannut antamissani tiedoissa virheitä.
Mikä on autotallin sisäkorkeus?
Sillä saan oikea kuutiot laskelmaan?
Otsikko: Vs: Omakotitalo ja autotalli katoksella / Kokkola
Kirjoitti: tomppeli - 22.09.20 - klo:18:10
Jos on 2x 300m vaakakeruupiiriä, niin uskaltaako katsoa miten riittää edellämainituilla laskelmilla?
Juuri ja juuri riittää.
Keruu menee talvella vähän kylmäksi, mutta jos upotat putket vähän syvemmälle, esimerkiksi 1,43 - 12,4 metriin, olis varmaan riittävä.

Vaakakeruupiiri ei kärsi jäätymisistä, mutta, kun keruu menee kylmemmäksi, laskee maalämpökoneen ulostuloteho ja COP.
Keruuputki pitäisi olla PE40x3.7 "siniraita". Ohutseinäisempi ei oikein kestä routmista ja saattaa litistyä, jolloin keruun kierto menee huonoksi.

(http://bergheat.ingalsuo.fi/pictures/keruun%20l%c3%a4mp%c3%b6tilan%20vaikutus%20maal%c3%a4mp%c3%b6koneen%20toimintaan.jpg)
Otsikko: Vs: Omakotitalo ja autotalli katoksella / Kokkola
Kirjoitti: Waall-e - 22.09.20 - klo:18:27
Mikä on autotallin sisäkorkeus?
Sillä saan oikea kuutiot laskelmaan?

Autotallin sisäkorkeus 2.7m.


Juuri ja juuri riittää.
Keruu menee talvella vähän kylmäksi, mutta jos upotat putket vähän syvemmälle, esimerkiksi 1,43 - 12,4 metriin, olis varmaan riittävä.

Vaakakeruupiiri ei kärsi jäätymisistä, mutta, kun keruu menee kylmemmäksi, laskee maalämpökoneen ulostuloteho ja COP.
Keruuputki pitäisi olla PE40x3.7 "siniraita". Ohutseinäisempi ei oikein kestä routmista ja saattaa litistyä, jolloin keruun kierto menee huonoksi.

(http://bergheat.ingalsuo.fi/pictures/keruun%20l%c3%a4mp%c3%b6tilan%20vaikutus%20maal%c3%a4mp%c3%b6koneen%20toimintaan.jpg)

Meidän projektissa on putket jo maassa ja pientä epäselvyyttä paljonko sitä on. Tämän hetken tiedon mukaan ainakin 2x300m. Bosch 7001i 3-12kwh on pumppu mikä tulee, niin siinähän on keruupiirin valvonta-automatiikka.
Täytyy lisätä yksi kieppi sitten vielä myöhemmin jos alkaa tuntua, että ei riitä..

edit. ja tosiaan siellä on "siniraita" PE40x3.7
Otsikko: Vs: Omakotitalo ja autotalli katoksella / Kokkola
Kirjoitti: tomppeli - 22.09.20 - klo:21:02
Pellossa olevan keruupiirin mitoittaminen ei ole niin vaativaa, kuin kaivon.
Keruupiiri ei lakkaa toimimasta; ei tapahdu muuta, kuin se, että keruu menee hiukan viileähköksi helmi - maaliskuun pakkasilla, kun routa on syvimmillään.
Kyllä kaikki menee hyvin ja keruu toimii.
Otsikko: Vs: Omakotitalo ja autotalli katoksella / Kokkola
Kirjoitti: Waall-e - 09.01.21 - klo:21:36
Talli lämmennyt nyt pari päivää maalämmöllä. Sen perusteella mitä maalämpönestettä meni, niin pellossa on reilusti yli 700m putkea.
Ulkona -8C. Keruulta tulee +3C ja paluu 0C.
Otsikko: Vs: Omakotitalo ja autotalli katoksella / Kokkola
Kirjoitti: Waall-e - 12.05.21 - klo:23:00
Olisiko iso homma päivittää talon yläpohjan u-arvo  0.08 —> 0.07
ja tallin seinien u-arvo 0.21 —> 0.18

Ilmavuotoluku oli 0.3, mutta sitä ei taida laskelma ottaa huomioon?
Kiinnostaisi nähdä miten vaikuttaa.
Otsikko: Vs: Omakotitalo ja autotalli katoksella / Kokkola
Kirjoitti: tomppeli - 13.05.21 - klo:08:00
Kiitos, kun huomasit virheeni. Olin unohtanut kanaalin pois. Nyt sekin on mukana.
Tämä laskelma on tehty uudemmalla laskentapohjalla, jossa on uusittu säätaulukko.
Muutin tähän laskelmaan myöskin antamasi uudemmat U -arvot ja ilmanvuotoluvun.
Vähensin tässä myöskin vähän autotallin ilmanvaihtoa.
Liitin uudesta laskelmasta PDF -tulosteen edelliseen omaan viestiisi. Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn. (https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=9507.0;attach=14332)
Tarvittava maksimi lämmitysteho laski ja keruupiiri lyheni.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.

Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Talo ”Waall-e”   KOKKOLA   (Keski-Pohjanmaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  LATTIALÄMMITYS  -  COP -laskennassa 29 °C -  menovesi lämpötila max 33 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -29 °C
- Talo 2020: Lattialämmitys, 21°C, 140 m2, 386 m3:      4,09 kW   12 674 kWh
- Autotalli 2020: Lattialämmitys, 15°C, 46 m2, 123 m3:      2,54 kW   4 812 kWh
- Lämmönsiirtokanaali Uponor8Quattro2x40/40+40/200, +34°C, 20 m:0,21 kW   1 819 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ            6,84 kW   19 306 kWh

• Kiinteistö,  186 m2,  510 m3          5,4 COP   6,49 kW   19 306 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,178 m3 / 50 °C   2,6 COP   1,15 kW   4 800 kWh
- Yhteensä         4,4 SCOP   7,6 kW   24 106 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -1 685 kWh   0,53 kW   22 421 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   22 421 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            7,60 kW   22 421 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää      0 kWh
 Yhteensä   186 m2   121 kWh/m2   4,4 SCOP   7,6 kW   22 421 kWh

Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho      7,6 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   7,6 kW 

- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka      29 °C
- Maasta kerätään          ( 4,4 COP)   6,2 kW   17 337 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä      5 085 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   5 085 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa        1 209 kWh

Tarvitaan 203 m lämpökaivo.  Kaivon yläosassa 4 m vedetöntä ja 10 m maaporausta.   Poraussyvyys   203 m
- Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 203 metriä.   Putkea kaivossa yhteensä   406 m 

- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 5 kPa)   2 kpl   PE40x3.7   20 m
  Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.

• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,46 l/s = 27,6 l/min = 1656 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,46 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 431 litraa      51 kPa = Ok
- Kaivo, painehäviö 0,46 l/s virtaus PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 543 litraa      30 kPa = 0,3 bar
Tai:
- Vaakakeruupiiri, kostea savi, 439 metriä  = 2 x 250 m PE40x3.7  SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,1 m      19 kPa = 0,19 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma (https://fi.libreoffice.org/).
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä. (http://bergheat.ingalsuo.fi/)

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.
Otsikko: Vs: Omakotitalo ja autotalli katoksella / Kokkola
Kirjoitti: Waall-e - 13.05.21 - klo:08:30
Kiitos!

En tuosta uudesta lämpökanaalia löytänyt, mutta on ilmeisesti huomioitu?
Otsikko: Vs: Omakotitalo ja autotalli katoksella / Kokkola
Kirjoitti: tomppeli - 13.05.21 - klo:12:33
Olipa hyvä, kun olit tarkkana!
Lämmönsiirtokanaali puuttui laskelmasta.
Nyt sekin on mukana.
Leppoisaa Helatorstaita sinne entiseen kotipitäjääni.
Kiitos sinulle!