Maalämpöfoorumi
Maalämmön suunnittelu => Mitoitus omakotitalot ja pienet kohteet => Aiheen aloitti: hnekka - 01.09.20 - klo:13:59
-
Hei.
Rakennutamme uutta 2-kerroksista omakotitaloa Jyväskylään. Olisi mukava saada mitoitusajo, jotta voi vertailla maalämpötoimittajan mitoitusajoon etenkin kaivon syvyyden osalta.
Lähtötietoja
- Rakennuksen sijainti: Jyväskylä
- Rakentamisvuosi: 2020 uudiskohde
- Lämmönjakotapa: lattialämmitys
- Ilmanvaihto: koneellinen iv lämmöntalteenotolla
- Lämmitettävän rakennuksen ulkoseinien yhteenlaskettu ulkopituus 37,3 metriä
- Ulkoseinät: lämpöeristeen materiaali mineraalivilla 250mm, ulkoseinän U-arvo 0,16 W/m2K
- Kerrosten lukumäärä: 2 kerrosta
- Lämpimien tilojen neliömäärät kerroksittain: 1 kerros: 72m2 2 kerros: 57m2
- Huonekorkeudet kerroksittain: 2500mm 1 ja 2 kerroksissa
- Alapohja: maanvarainen, teräsbetonilaatta 80mm, EPS levy 100mm+200mm U-arvo 0,16
- Yläpohja: 450mm puhallusvilla, 100mm mineraalivilla, U-arvo 0,08
- Millaiset ikkunat U-arvo 1. Ikkunoiden pinta-ala 28,7m2 Ikkunoiden pinta-ala suurinpiirtein normaali.
Rakennustilavuus(eristeiden ulkopinnasta) 517 m3
Maanpäälliset kerrosalat 157,6 m2
Lämmitetty nettoala 132,8 m2
Rakennusluvan haun aikana E-luku 94 / B-luokka
Laskennallinen ostoenergia 11955 kWh/a
Energiaselvitykseen laskettu tilojen lämmitysteho 5,21 kW / 39 W/m2
Kiitos jo etukäteen!
-
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman. Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn. (https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=9503.0;attach=12296)
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Talo ”hnekka” JYVÄSKYLÄ (Keski-Suomi)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: LATTIALÄMMITYS - COP -laskennassa 27 °C - menovesi lämpötila max 32 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -30 °C
- 1. -kerros 2020: Lattialämmitys, 21°C, 72 m2, 180 m3: 2,41 kW 8 350 kWh
- 2. -kerros 2020: Lattialämmitys, 21°C, 61 m2, 152 m3: 1,84 kW 5 525 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 4,24 kW 13 875 kWh
• Kiinteistö, 133 m2, 332 m3 5,8 COP 4,08 kW 13 875 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,156 m3 / 50 °C 2,8 COP 1,21 kW 4 800 kWh
- Yhteensä 4,5 SCOP 5,3 kWh 18 675 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus 0 kWh 0,00 kW 18 675 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 18 675 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 6,00 kW 18 675 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä ( epävirallinen E luku = 104 Luokka = C ) 18 675 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 5,3 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 6,0 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -39 °C
- Maasta kerätään ( 4,5 COP) 5,0 kW 14 555 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 4 120 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 4 120 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa 1 182 kWh
• Tarvitaan 163 metrinen lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,37 l/s (= 22,2 l/minuutissa).
- Kaivossa aktiivisyvyyttä 159 m + kaivon yläosassa vedetöntä osuutta 4 m. Poraussyvyys 163 m
- Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 163 metriä. Putkea kaivossa yhteensä 326 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 2,2 kPa) 2 kpl PE40x3.7 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,37 l/s = 22,2 l/min = 1332 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,37 l/sek virtauksella ja PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. 28 kPa = 0,28 bar
Tai.:
- Vaakakeruupiiri, kostea savi, 363 metriä = 1 x 400 m PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,1 m 45 kPa = Ok
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma (https://fi.libreoffice.org/).
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä. (http://bergheat.ingalsuo.fi/)
Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.