Maalämpöfoorumi

Lämpöpumput => Gebwell => Aiheen aloitti: MLPABC - 30.08.20 - klo:15:53

Otsikko: Vs: Gebwell Qi 6kW, Poikkeamahälytys mittaus 11
Kirjoitti: MLPABC - 30.08.20 - klo:15:53
Onkohan kompressori mennyt vai mistäköhän voi johtuoa vika kun antaa käynnin jälkeen hälytyksen,Poikkeamahälytys mittaus 11 kompressorin käynti? Sen jälkeen toimii vain vastuksella.
Otsikko: Gebwell Qi6 poikkeamahälytys mittaus 11
Kirjoitti: MLPABC - 30.08.20 - klo:15:58
Onkohan kompressori mennyt kun antaa poikkeamahälytys mittaus11  kompressorin käynti virhekoodin käynnistettäessä. Kyseessä vuoden 2011 laite. Ohjekirjasta ei saa tarkkaa ohjetta.
Otsikko: Vs: Vs: Gebwell Qi 6kW, Poikkeamahälytys mittaus 11
Kirjoitti: tomppeli - 30.08.20 - klo:16:00
Laukeaako kompressorin moottorin lämpörele?
Jos se laukeaa, on mahdollista, että kompressori on mennyt.
Syynä voi myöskin olla se, että jostain vaihejohtimesta ei tule sähköä, tai siellä on ylimenovastusta, joka estää kompressorin käynnin.
Ylimenovastusta voi olla vaikkapa tulppasulakkeen löystymisessä ja arpeutumisessa, tai jonkin kytkimen / releen kärjet ovat arpeutuneet.
Useammin vika on sahköpuolella, kuin kompressorissa.
Otsikko: Vs: Gebwell Qi 6kW, Poikkeamahälytys mittaus 11
Kirjoitti: MLPABC - 30.08.20 - klo:16:09
Kiitos nopeasta vastauksesta. Jos kompressori on mennyt , niin kannattaako vaihdattaa+ vai tuleeko liian kalliiksi? Laite on kuitenkin näinkin uusi. Sähköpuolen vikojen haku hiukan hankalaa.
Otsikko: Vs: Gebwell Qi 6kW, Poikkeamahälytys mittaus 11
Kirjoitti: MLPABC - 30.08.20 - klo:16:10
Ai niin, lämpörele laukeaa
Otsikko: Vs: Gebwell Qi 6kW, Poikkeamahälytys mittaus 11
Kirjoitti: MLPABC - 30.08.20 - klo:16:14
nyt käytössä pelkällä vastuksella. Ei kauhean viksua.
Otsikko: Vs: Gebwell Qi 6kW, Poikkeamahälytys mittaus 11
Kirjoitti: tomppeli - 30.08.20 - klo:16:19
Olethan koettanut palauttaa lämpöreleen painamalla reippaasti kuittauspainiketta?
Jos laukeaa kuitenkin uudelleen pitäisi sähkömiehen tarkistaa, että kaikissa kolmessa vaihejohtimessa (L1, L2, L3) on kunnollinen sähkö.
Ennen sitä ei kannata tutkia kompressoria.
Otsikko: Vs: Gebwell Qi 6kW, Poikkeamahälytys mittaus 11
Kirjoitti: MLPABC - 30.08.20 - klo:16:51
Kuitattu on, mutta laukeaa aina uudestaan. Pitää tilata sähkömies paikalle. Paljonkohan voi tulla maksamaan jos joutuu vaihdattamaan kompressorin?
Otsikko: Vs: Gebwell Qi 6kW, Poikkeamahälytys mittaus 11
Kirjoitti: tomppeli - 30.08.20 - klo:16:57
Kompura maksaa yleensä noin vähän yli tonnin, riippuen siitä, mistä sen ostaa.
Sitten tulee vielä yleensä kuivaajan vaihto, mahdollinen kaasun vaihto ja työkulut..
Katsokaa nyt se sähkövian mahdollisuus ensin.
Sähkömies pystyy toteamaan myöskin kompressorin moottorin vikaantumisen
Otsikko: Vs: Gebwell Qi 6kW, Poikkeamahälytys mittaus 11
Kirjoitti: MLPABC - 30.08.20 - klo:17:33
Joo. Pahimmillaan varmaan yhteensä 2000 - 2500 e? Onkohan joku Nibe edullisempi/kestävämpi käyttää? Naapurillani on Nibe 1217 ja toiminu hyvin useamman vuoden.