Maalämpöfoorumi
Maalämmön suunnittelu => Mitoitus omakotitalot ja pienet kohteet => Aiheen aloitti: MLPABC - 29.08.20 - klo:22:36
-
Hei,
2008 valmistuneeseen ok taloomme olisi mukava saada mitoitus. Tässä kohteen tiedot:
Pieni OKT kalliotontilla Espoossa, Rv. 2008, Alakerta lecaharkoista 30 cm ja yläkerta puurakenteinen.
- 1,5-kerroksinen
- Vesikiertoinen lattialämmitys
- Koneellinen IV lämmöntalteenotolla (Vallox )
- Talon ulkomitat 8x8 m x 8.0 m
- Lämpimien tilojen neliömäärät 110 m2
- Huonekorkeus n. 3000 mm (sisäkorkeus) YK ja 2500 AK
- Alapohja maanvarainen laatta, eriste Finnfoam fl-200 tai vastaava, paksuus 200mm
- Yläpohjan lämpöeriste Puukuitu (ekovilla) 450 mm
- Ikkunat 3-lasiset U = 0.8, Ikkunoiden kokonaispinta-ala n. 12.5 m2
- Ovia 3.2 m2, U=1
- Ei muita lämmitettäviä tiloja
- Sisälämpötila 22 °C
Toivottavasti tässä on riittävät lähtötiedot. Laitan lisää jos ja kun tarvitsee :)
Itse olen hahmotellut 8 kW pumppua (Ehkä käytetty Nibe F1217-R ) ja 125 m aktiivisyvää kaivoa. Otan mielelläni detailin laskelman sähköpostiini.
-
Ylläpidon huomautus: Erotin tämän mitoituspyynnön toisesta viestiketjusta, jossa käsiteltiin toista mitoituspyyntöä.
-
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman. Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn. (https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=9497.0;attach=12293)
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Talo ”MLPABC” ESPOO (Uusimaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: LATTIALÄMMITYS - COP -laskennassa 30 °C - menovesi lämpötila max 36 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -27 °C
- Talon alakerta 2008: Lattialämmitys, 22°C, 61 m2, 152 m3: 1,63 kW 5 793 kWh
- Talon yläkerta 2008: Lattialämmitys, 22°C, 49 m2, 148 m3: 1,53 kW 4 442 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 3,16 kW 10 235 kWh
• Kiinteistö, 110 m2, 300 m3 5,3 COP 2,88 kW 10 235 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,162 m3 / 50 °C 2,8 COP 1,22 kW 4 800 kWh
- Yhteensä 4,0 SCOP 4,1 kWh 15 035 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -1 080 kWh 0,29 kW 13 955 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 13 955 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 5,00 kW 13 955 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä ( epävirallinen E luku = 83 Luokka = B ) 13 955 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 4,1 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Lievä yliteho ) 5,0 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -41 °C
- Maasta kerätään ( 4 COP) 4,1 kW 10 509 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 3 446 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 3 446 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa 776 kWh
• Tarvitaan 111 metrinen lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,3 l/s (= 18 l/minuutissa).
- Kaivossa aktiivisyvyyttä 107 m + kaivon yläosassa vedetöntä osuutta 4 m. Poraussyvyys 111 m
- Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 111 metriä. Putkea kaivossa yhteensä 222 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 1,5 kPa) 2 kpl PE40x3.7 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,3 l/s = 18 l/min = 1080 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,3 l/sek virtauksella ja PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. 14 kPa = 0,14 bar
Tai.:
- Vaakakeruupiiri, kostea savi, 229 metriä = 1 x 250 m PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 0,9 m 21 kPa = 0,21 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma (https://fi.libreoffice.org/).
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä. (http://bergheat.ingalsuo.fi/)
Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.
-
Kiitos laskelmasta. Toinen vaihtoehto maalämpöpumpuksi on Gebwell Qi6. Muuttuuko laskelman tiedot vai pysyykö samana? Kumpi laitteista olisi sopivampi tähän kohteeseen?
-
Kiitos laskelmasta. Toinen vaihtoehto maalämpöpumpuksi on Gebwell Qi6. Muuttuuko laskelman tiedot vai pysyykö samana? Kumpi laitteista olisi sopivampi tähän kohteeseen?
Pysyy suunnilleen samana.
-
OK. Olisikohan toi Nibe vähän turvallisempi valinta?