Maalämmön suunnittelu => Mitoitus omakotitalot ja pienet kohteet => Aiheen aloitti: Houndi - 16.08.20 - klo:01:57
-
Hei!
Maalämpö olisi ajankohtainen, mitoituksen kanssa ihan ulkona.
Kohteen tiedot:
- Rakennuksen sijainti Suomen kartalla? Tieto tarvitaan mitoituksen laskemiseen. Sääolosuhteet ovat Suomen alueella hyvinkin erilaisia.
Lahti
- Rakentamisvuosi? Onko rinnetalo?
Uudiskohde. Ei ole rinnetalo
- Jos tiedossa, rakennuksen aikaisempi lämmitysöljyn, lämmityssähkön, polttopuun tms. vuosikulutus? Tämä tieto on varsin hyödyllinen.
Ei tiedossa
- Onko patterilämmitys vai lattialämmitys?
Lattialämmitys
- Ilmanvaihto, onko koneellinen iv. lämmöntalteenotolla, huippuimuri, painovoimainen ilmanvaihto?
Lämmöntalteenottolla
- Lämmitettävän rakennuksen ulkomitat tai ulkoseinien yhteenlaskettu ulkopituus.
Seinien yhtennlaskettu ulkopituus 69m (sisältää autotallin) sekä lisäksi saunarakennus, jonka ulkopituus 26,4m tässä rakennuksessa myös yksi makuuhuone
- Ulkoseinien lämpöeristeen materiaali ja paksuus, ulkoseinän kokonaispaksuus?
grafiitti-EPS, 20cm, 40cm (lammin 400 valuharkko) saunarakennuksen runkomateriaali vielä auki, kun tullaan rakentamaan myöhemmin, mutta luultavasti hirsi.
- Kerrosten lukumäärä (kellari, alakerta, yläkerta)?
Kaksi, alakerta ja yläkerta
- Lämpimien tilojen neliömäärät kerroksittain (väliseiniä yms. ei lasketa pois)?
Asuinkerros 215m2
autotalli 55m2
Saunarakennus 29m2
- Huonekorkeudet kerroksittain?
Asuinkerros 1krs 2,9m
Asuinkerros 2krs 2,7m
Autotalli 2,7m
Saunarakennus 2,6
- Alapohjan laatu, (maanvarainen, rossipohja jne..) sekä lämpöeristeen laatu ja paksuus?
Maanvarainen,
Asuinrakennus sekä autotalli eps 20cm
Saunarakennus eps 20cm
- Yläpohjan lämpöeristeen materiaali ja paksuus?
Puhallusvilla Isover InsulSafe 60cm
- Millaiset ikkunat (2– vai 3 lasiset)? Onko ikkunoiden ala huomattavasti normaalia suurempi tai pienempi?
Asuinkerroksessa 3 lasiset on huomattavasti isompia ikkunoita
- Onko muita lämmitettäviä tiloja, esim. autotalli? Onko rakennusten välillä lämmönsiirtokanaali ja kuinka pitkä?
Talossa kiinni oleva autotalli, jonka tiedot ylempänä. Saunarakennukseen menee lämpökanaali Uponor ecoflex pituus 21m
- Tilojen lämpötilat? (Esim. puolilämmin autotalli, jossa +12 lämpö)
Asuinrakennus 21, autotalli 16, saunarakennus 21
- Nettovolyymi, eli sisätilojen lämpimien kuutioiden määrä on erittäin hyödyllinen tieto. (= ulkovaipan sisäpuolelle muodostuva tilavuus kuutiometriä, m3.)
Asuinkerros 1krs ja 2krs 602m3 + Autotalli 152m3 +78m3saunarakennus (sisältää väliseinät)
-
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman. Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn. (https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=9488.0;attach=12270)
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Talo ”Houndi” LAHTI (Päijät-Häme)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: LATTIALÄMMITYS - COP -laskennassa 31 °C - menovesi lämpötila max 35 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -29 °C
- Asuinkerros 2020: Lattialämmitys, 21°C, 215 m2, 602 m3: 5,03 kW 19 054 kWh
- Yhdysrakenteinen At 2020: Lattialämmitys, 16°C, 55 m2, 149 m3: 1,74 kW 4 040 kWh
- Saunarakennus 2020: Lattialämmitys, 21°C, 29 m2, 75 m3: 2,87 kW 8 035 kWh
- Lämmönsiirtokanaali Uponor2Quattro2x32/28+18/175, +40°C, 21 m: 0,20 kW 1 753 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 9,84 kW 32 881 kWh
• Kiinteistö, 299 m2, 826 m3 5,0 COP 9,34 kW 32 881 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,245 m3 / 50 °C 2,8 COP 1,90 kW 7 500 kWh
- Yhteensä 4,3 SCOP 11,2 kWh 40 381 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -2 592 kWh 0,72 kW 37 789 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 37 789 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 11,20 kW 37 789 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä ( epävirallinen E luku = 101 Luokka = C ) 37 789 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 11,2 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 11,2 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -29 °C
- Maasta kerätään ( 4,3 COP) 9,0 kW 29 084 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 8 705 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 8 705 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa 1 865 kWh
• Tarvitaan 265 metrinen lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,67 l/s (= 40,2 l/minuutissa).
- Kaivossa aktiivisyvyyttä 261 m + kaivon yläosassa vedetöntä osuutta 4 m. Poraussyvyys 265 m
- Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 265 metriä. Putkea kaivossa yhteensä 530 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 7,8 kPa) 2 kpl PE40x3.7 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,67 l/s = 40,2 l/min = 2412 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,67 l/sek virtauksella ja PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. 153 kPa = Ei toimi
- Kaivo, painehäviö 0,67 l/sek virtauksella ja PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. 82 kPa = Ei toimi
- Kaivo, painehäviö 0,67 l/sek virtauksella ja PE50*2.8 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. 49 kPa = Ok
- Kaivo, painehäviö 0,67 l/sek virtauksella ja PE50*2.5 GeoDuo pariputki, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. 46 kPa = Ok
Tai.:
- Vaakakeruupiiri, kostea savi, 692 metriä = 2 x 350 m PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1 m 40 kPa = 0,4 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma (https://fi.libreoffice.org/).
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä. (http://bergheat.ingalsuo.fi/)
Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.
-
Kiitoksia laskelmasta!