Lämpöpumput => IVT / Bosch => Aiheen aloitti: Pullapitko - 09.08.20 - klo:20:51
-
Auttakaas kokeneemmat...
Vajaa vuosi sitten ostettu talo, IVT:n maalämmöllä. Edellinen omistaja ei ole kykenevä enää neuvomaan, siksi huutelen nyt täällä...
Äsken havahduin kuumuuteen, sisällä mittari näyttää +26 ja ulkolämpötila +25. Käsi hipaisi ohi mennessä patteria ja se oli lämmin. Aloin tutkia muita pattereita, osa oli kuumia, osa kylmiä.
Mikäs tässä nyt mättää?
Miksi osa hohkaa kuumana, osa ei?
Ja miten saan sen lämmöntulon loppumaan vai hiipuuko itsestään?
Ja onko syytä huoleen?
Ps. Luultavasti loppuviikosta tulossa ammatti-ihminen käymään neuvomaan koneen käytössä, mutta joudunko kärsimään siihen asti kuumuudesta... ::)
-
Hei Pitko! Onko ne lämpimät patterit lähellä kattilahuonetta? Ja kylmät kauempana. IVT on tehnyt käyttövettä äsken ja vaihtoventtiilin kääntyessä lämmintä on päässyt linjaan. Ei kestä kauaa lämpimänä. Luulen että on käynyt näin.
-
Venttiili jumissa, tekee kuuma vettä niin osa mene kiertoon.
https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=1041.msg111099#msg111099
-
Jaahas, ilmeisesti kutsuttava asiantuntija paikalle jo aiemmin. Nyt hyvin nukutun lämpöisen yön jälkeen on kaikki patterit kuumina.
Yläkerrassa on patterit kuumia, mutta alakerrassa (kellarikerroksessa) ei. Kattilahuone siis sijaitsee alakerrassa.
-
Yläkerrassa on patterit kuumia, mutta alakerrassa (kellarikerroksessa) ei.
Ehkä muodostuu luonnokierto?
Jos pattereille lähtevässä putkilinjassa on sulkuventtiilit niin laita ainakin toinen kiinni ;)