Maalämpöfoorumi
Maalämmön suunnittelu => Mitoitus omakotitalot ja pienet kohteet => Aiheen aloitti: Continen - 04.08.20 - klo:10:58
-
Hei,
Rakennusprojekti alkamassa Lappeenrannan Joutsenossa ja maalämpökaivon sekä pumpun mitoitus pitäisi tarkistaa. Sen verran on vaihtelevia tarjoomuksia annettu toimittajien puolelta.
- Rakennuksen sijainti Suomen kartalla? Tieto tarvitaan mitoituksen laskemiseen. Sääolosuhteet ovat Suomen alueella hyvinkin erilaisia.
Joutseno (Lappeenranta)
- Rakentamisvuosi? Onko rinnetalo?
Uudiskohde
- Jos tiedossa, rakennuksen aikaisempi lämmitysöljyn, lämmityssähkön, polttopuun tms. vuosikulutus? Tämä tieto on varsin hyödyllinen.
Energiatodistuksen mukainen nettotarve lämmitys 23238 + KV 4200 kWh/a
- Onko patterilämmitys vai lattialämmitys?
Lattilämmitys
- Ilmanvaihto, onko koneellinen iv. lämmöntalteenotolla, huippuimuri, painovoimainen ilmanvaihto?
Painovoimainen
- Lämmitettävän rakennuksen ulkomitat tai ulkoseinien yhteenlaskettu ulkopituus.
10*15+7,5*4
- Ulkoseinien lämpöeristeen materiaali ja paksuus, ulkoseinän kokonaispaksuus?
240mm hirsi
- Kerrosten lukumäärä (kellari, alakerta, yläkerta)?
1
- Lämpimien tilojen neliömäärät kerroksittain (väliseiniä yms. ei lasketa pois)?
150+30 (lämmitettävä nettoala yhteensä 162m2, en tiedä onko tässä väliseinät mukana vai ei)
- Huonekorkeudet kerroksittain?
Talo 3100mm ja sauna 2500mm
- Alapohjan laatu, (maanvarainen, rossipohja jne..) sekä lämpöeristeen laatu ja paksuus?
rossipohja, eristeenä Ehta täyspuueriste 400mm
- Yläpohjan lämpöeristeen materiaali ja paksuus?
Sama eriste 500mm
- Millaiset ikkunat (2– vai 3 lasiset)? Onko ikkunoiden ala huomattavasti normaalia suurempi tai pienempi?
Isohkot ikkunat 14% seinäpinta-alasta U 0,8
- Onko muita lämmitettäviä tiloja, esim. autotalli? Onko rakennusten välillä lämmönsiirtokanaali ja kuinka pitkä?
Lämmönsiirto ulkotilassa rakennusten välillä 4m
- Tilojen lämpötilat? (Esim. puolilämmin autotalli, jossa +12C lämpö.)
21
-
Koetin tehdä laskelman. Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn. (https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=9459.0;attach=12245)
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Talo ”Continen” 2 JOUTSENO (Etelä-Karjala)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: LATTIALÄMMITYS - COP -laskennassa 31 °C - menovesi lämpötila max 35 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -31 °C
- Lamellihirsitalo 2020: Lattialämmitys, 20°C, 138 m2, 428 m3: 8,66 kW 22 961 kWh
- Lamellihirsisauna 2020: Lattialämmitys, 21°C, 25 m2, 63 m3: 2,30 kW 6 395 kWh
- Lämmönsiirtokanaali CALPEX6 QUADRIGA H25+25/S28+22/142, +35°C, 5 m: 0,03 kW 257 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 10,99 kW 29 614 kWh
• Kiinteistö, 163 m2, 490 m3 5,0 COP 10,62 kW 29 614 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,197 m3 / 50 °C 2,8 COP 1,52 kW 6 000 kWh
- Yhteensä 4,4 SCOP 12,1 kWh 35 614 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -1 504 kWh 0,51 kW 34 110 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 34 109 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 12,00 kW 34 108 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 1 kWh
Yhteensä ( epävirallinen E luku = 172 Luokka = E ) 34 109 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 12,1 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 12,0 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -30 °C
- Maasta kerätään ( 4,4 COP) 9,6 kW 26 358 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 7 751 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 1 kWh) 7 752 kWh
- Ei ole ilmanvaihdon jälkilämmitystä sähköllä! 0 kWh
• Tarvitaan 245 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,72 l/s (= 43,2 l/minuutissa).
- Kaivossa aktiivisyvyyttä 242 m + kaivon yläosassa vedetöntä osuutta 3 m. Poraussyvyys 245 m
- Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 245 metriä. Putkea kaivossa yhteensä 490 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 2,8 kPa) 2 kpl PE50x4.6 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,72 l/s = 43,2 l/min = 2592 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,72 l/sek virtauksella ja PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. 158 kPa = Ei toimi
- Kaivo, painehäviö 0,72 l/sek virtauksella ja PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. 85 kPa = Ei toimi
- Kaivo, painehäviö 0,72 l/sek virtauksella ja PE50*2.8 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. 48 kPa = Ok
- Kaivo, painehäviö 0,72 l/sek virtauksella ja PE50*2.5 GeoDuo pariputki, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. 45 kPa = 0,45 bar
Tai.:
- Vaakakeruupiiri, kostea savi, 640 metriä = 2 x 350 m PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,1 m 39 kPa = 0,39 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma (https://fi.libreoffice.org/).
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä. (http://bergheat.ingalsuo.fi/)
Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.
-
Kiitokset tästä. Tähän mennessä tarjoajien kaivotarjoukset ovat olleet välillä 190-220m aktiivisyvyydeltään. Ajatuksena minulla on ollut hieman ylimitoittaa järjestelmä ja käyttää suurempaa puskurivaraajaa kuten nykyisessäkin talossa. Ei toki ihan 2,4m3 vaan enemminkin luokkaa 1-1,5m3.
Täytyy katsoa täytyykö porailla syvempi kaivo ja sanoa, että tarjoavat vähän tehokkaampia pumppuja. Pumput tarjouksissa olleet välillä 8-12kW