Maalämmön suunnittelu => Mitoitus omakotitalot ja pienet kohteet => Aiheen aloitti: Juustoportti - 24.07.20 - klo:13:02
-
Hei
pyytäisin laskelmaan seuraavilla pohjatiedoilla. Saneerauskohde nykyisen lämmitysjärjestelmän osalta(nyk maalämpöpumpun uusiminen)
Rakennuksen sijainti Tampere
- Rakentamisvuosi? 2009, tasamaatontti
- Jos tiedossa, rakennuksen aikaisempi lämmityssähkönvuosikulutus? ostosähkö 15 500 kWh/v
- Onko patterilämmitys vai lattialämmitys? vesikiertoinen Lattialämmitys
- Ilmanvaihto:Koneellinen LTO
- Lämmitettävän rakennuksen ulkomitat tai ulkoseinien yhteenlaskettu ulkopituus.talo 13X9 ja kytketty autotalli 6X5 ja erillinen saunaosasto 6X5
- Ulkoseinien lämpöeristeen materiaali ja paksuus, ulkoseinän kokonaispaksuus?ulkoseinäelementti 225mm, josta mineraalivilla 200mm, tuulesuoja 12mm ja seinälevy 13mm
-Kerrosten lukumäärä: 2
- Lämpimien tilojen neliömäärät kerroksittain: Talo:1. krs:110m², 2 krs 89m², tilavuus 637m³, Autotalli 29m², tilavuus93m³, saunaosasto 22m², tilavuus 90m³
- Huonekorkeudet kerroksittain? 2,6m molemmissa ja alakerran osuudesta n 13 m²:n osalta avointila ylös kattoon 5,4m
- Alapohjan laatu: maanvarainen laatta(80mm), 100mm lämmöneriste
- Yläpohjan lämpöeristeen materiaali ja paksuus? mineraalivilla 300/400mm
- Millaiset ikkunat:2 lasiset, ikkunoiden pinta-ala 19,%m² kerrosalasta(199m²)
- Onko muita lämmitettäviä tiloja:puolilämmin autotalli talon yhteydessä, erillinen sauna-osasto, kanaali n 24 m
- Tilojen lämpötilat? talo +22C , autotalli n +13C
Kiitos etukäteen!
-
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman. Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn. (https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=9445.0;attach=12213)
Laskelmassa voi olla virheellisiä lähtötietoja, mm. asaunaosaston lämpötila. Jos olen laittanut vääriä lähtötietoja, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Talo ”Juustoportti” TAMPERE (Pirkanmaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: LATTIALÄMMITYS - COP -laskennassa 31 °C - menovesi lämpötila max 35 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -29 °C
- Talon alakerta 2009: Lattialämmitys, 22°C, 110 m2, 286 m3: 3,32 kW 13 381 kWh
- Talon yläkerta 2009: Lattialämmitys, 22°C, 110 m2, 286 m3: 3,45 kW 10 743 kWh
- Autotalli 2009: Lattialämmitys, 13°C, 29 m2, 64 m3: 2,03 kW 4 153 kWh
- Saunaosasto 2009: Lattialämmitys, 13°C, 22 m2, 48 m3: 1,24 kW 2 753 kWh
-
- Lämmönsiirtokanaali CALPEX6 QUADRIGA H25+25/S28+22/142, +35°C, 24 m: 0,14 kW 1 230 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 10,18 kW 32 260 kWh
• Kiinteistö, 271 m2, 684 m3 5,0 COP 9,71 kW 32 260 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,245 m3 / 50 °C 2,8 COP 1,90 kW 7 500 kWh
- Yhteensä 4,3 SCOP 11,6 kWh 39 760 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -2 368 kWh 0,69 kW 37 392 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 37 392 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 11,60 kW 37 392 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä ( epävirallinen E luku = 110 Luokka = C ) 37 392 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 11,6 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 11,6 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -29 °C
- Maasta kerätään ( 4,3 COP) 9,3 kW 28 750 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 8 642 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 8 642 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa 2 179 kWh
• Tarvitaan 272 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,69 l/s (= 41,4 l/minuutissa).
- Kaivossa aktiivisyvyyttä 269 m + kaivon yläosassa vedetöntä osuutta 3 m. Poraussyvyys 272 m
- Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 272 metriä. Putkea kaivossa yhteensä 544 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 8,2 kPa) 2 kpl PE40x3.7 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,69 l/s = 41,4 l/min = 2484 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,69 l/sek virtauksella ja PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. 167 kPa = Ei toimi
- Kaivo, painehäviö 0,69 l/sek virtauksella ja PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. 90 kPa = Ei toimi
- Kaivo, painehäviö 0,69 l/sek virtauksella ja PE50*2.8 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. 53 kPa = Välttävä
- Kaivo, painehäviö 0,69 l/sek virtauksella ja PE50*2.5 GeoDuo pariputki, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. 50 kPa = Välttävä
Vaihtoehtoisesti 2 kaivoa:
• Tarvitaan 2 kpl 211 aktiivimetrin syvyistä kaivoa. Virtaus vähintään 0,69 l/s ja kaivoa kohden vähintään 0,35 l/s.
- Kaivossa aktiivisyvyyttä 208 m + kaivon yläosassa vedetöntä osuutta 3 m. Poraussyvyys 211 m
- Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 211 metriä. Putkea kaivossa yhteensä 422 m
- Liitäntä pumpulta kaivoille. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 8,2 kPa) 2 kpl PE40x3.7 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla painehäviö virtauksella 0,69 l/s (virtaus kaivoa kohden on 0,69 / 2 = 0,35 l/s = 21 l/min = 1260 l/h):
- Kaivo, painehäviö 0,35 l/sek virtauksella ja PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. 37 kPa = 0,37 bar
- Kaivo, painehäviö 0,35 l/sek virtauksella ja PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. 25 kPa = 0,25 bar
Tai.:
- Vaakakeruupiiri, kostea savi, 687 metriä = 2 x 350 m PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,1 m 42 kPa = 0,42 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma (https://fi.libreoffice.org/).
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä. (http://bergheat.ingalsuo.fi/)
Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.
-
Kiitos laskelmasta,
-
Kiitos sinulle, kun tulit foorumille..