Maalämpöfoorumi
Maalämmön suunnittelu => Mitoitus omakotitalot ja pienet kohteet => Aiheen aloitti: Poikanen - 23.07.20 - klo:21:04
-
Moi,
Jos näistä saisi laskelmaa:
Tällaisia lähtötietoja tarvittaisiin mitoituksen tekemiseen:
- Muurame
- 2021 tasamaa
-Uudiskohde
- lattialämmitys?
- Vallox MV110
- Yhteenlaskuttu pituus 52,4
- Lamellihirsi 204mm 0,53w m2k
- 1
- 139,5m2
- 2,8m
- Maanvarainen, betonilaatta 80mm, eriste 200mm
- Ekovilla 500mm
- U-arvot 1.0, noin 23m2
- Autotalli+varasto yhteensä 38,5m2, kanaali noin 10m, tarkoitus olisi laittaa maalämpöyksikkö talliin jos järkevää?
- Sisä 21,5, varasto+talli 18
Saako näillä laskelmaa?
Kiitos,
-
Eiköhän noilla saa laskelman..
Teen sen vasta huomenna, perjantaina..
-
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman. Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn. (https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=9444.0;attach=12212)
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Talo ”Poikanen” MUURAME (Keski-Suomi)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: LATTIALÄMMITYS - COP -laskennassa 31 °C - menovesi lämpötila max 35 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -30 °C
- Lamellihirsitalo 2021: Lattialämmitys, 21,5°C, 140 m2, 391 m3: 6,40 kW 22 877 kWh
- At / varasto 2021: Lattialämmitys, 18°C, 39 m2, 92 m3: 2,39 kW 7 051 kWh
- Lämmönsiirtokanaali CALPEX8 QUADRIGA H32+32/S32+22/142, +45°C, 10 m: 0,10 kW 865 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 8,89 kW 30 793 kWh
• Kiinteistö, 178 m2, 483 m3 5,0 COP 8,55 kW 30 793 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,156 m3 / 50 °C 2,8 COP 1,21 kW 4 800 kWh
- Yhteensä 4,5 SCOP 9,8 kWh 35 593 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -1 624 kWh 0,45 kW 33 969 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 33 969 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 9,80 kW 33 969 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä ( epävirallinen E luku = 164 Luokka = E ) 33 969 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 9,8 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 9,8 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -30 °C
- Maasta kerätään ( 4,5 COP) 7,8 kW 26 435 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 7 534 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 7 534 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa 1 314 kWh
• Tarvitaan 262 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,58 l/s (= 34,8 l/minuutissa).
- Kaivossa aktiivisyvyyttä 258 m + kaivon yläosassa vedetöntä osuutta 4 m. Poraussyvyys 262 m
- Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 262 metriä. Putkea kaivossa yhteensä 524 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 5,6 kPa) 2 kpl PE40x3.7 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,58 l/s = 34,8 l/min = 2088 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,58 l/sek virtauksella ja PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. 106 kPa = Ei toimi
- Kaivo, painehäviö 0,58 l/sek virtauksella ja PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. 58 kPa = Huono
- Kaivo, painehäviö 0,58 l/sek virtauksella ja PE50*2.8 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. 36 kPa = 0,36 bar
- Kaivo, painehäviö 0,58 l/sek virtauksella ja PE50*2.5 GeoDuo pariputki, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. 34 kPa = 0,34 bar
Tai.:
- Vaakakeruupiiri, kostea savi, 653 metriä = 2 x 350 m PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,1 m 31 kPa = 0,31 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma (https://fi.libreoffice.org/).
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä. (http://bergheat.ingalsuo.fi/)
Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.
-
Moi,
Kiitos näistä. Infoilen myöhemmin millaisiin ratkaisuihin päädyttiin.
-
Kiitos sinulle, kun tulit mukaan...
Hirsi on hyvä rakennusmateriaali. Tulee miellyttävä talo asua.
Hirsitalossa nukkuu hyvin.
Menestystä hyvälle hankkeellesi.
-
Mites mieltä kun yksi myyjä tarjosi seuraavaa pumppua Viessmann Vitocal 333 G Inverter 9kw? Oli sitä mieltä että riittää ja kun alapää lähtee 1,7kw niin antaa hyötyä sitä kautta.
On kyllä mielenkiinteisia tarjouksia näillä firmoilla.. Ainoastaan yksi firma tarjosi yli 200m kaivoa. Heillä toki oli käytössää laskelmia varten energiaselvitys. Sitten paras oli yhdellä firmalla 130m kaivo, toki tuntui muutenkin aika hutaistulta tarjoukselta. Näitä on vaan hauska itse ihmetellä kun tekee myyntityötä, että miten näitä hoidetaan.