Lämpöpumput => Nibe => Aiheen aloitti: Juhippe - 09.07.20 - klo:22:09

Otsikko: Lämmin käyttövesi
Kirjoitti: Juhippe - 09.07.20 - klo:22:09
En nopealla selaamisella löytänyt keskustelua aiheesta lämpiman veden lämmittämiseen liittyen. Tällä hetkellä käytössä eco-asetus, jolla lämmintä tehdään kun veden alalämpö saavuttaa 43 astetta ja pysäytetään 47 astetta. COP on näillä asetuksilla siinä 3 pintaan ja kompressorin käyntiaika 20-25 minuuttia. Vesi on riittänyt hyvin. Onko noilla ok, vai pitäisikö tavoitella pitempää kompuran käyntiä? kiertovesipumppu on 60% veden lämmityksen aikana. Säätääkö käynnistyslämpöä alaspäin vain pysätyslämpöä ylöspäin? vai kenties laittaa kiertovesipumppuun enemmän kierroksia?
Otsikko: Vs: Lämmin käyttövesi
Kirjoitti: brainsurgery - 10.07.20 - klo:07:53
Jos haluaa COPia paremmaksi,  pitää säätää alarajaa alemmaksi.

Meillä on rajoina 37 ja 47.
Otsikko: Vs: Lämmin käyttövesi
Kirjoitti: maalämmittää - 10.07.20 - klo:09:03
No...
Käyttöveden hyväksyttävät rajat tulevat normaalisti "hallitukselta" annettuna, eli siihen ei juuri voi vaikuttaa  ;)
Tuo sitten määrää käytännössä COP:in. Eli taaskaan mitään ei ole tehtävissä  :(

Siis ainoa mihin pannuhuonehenkilöt voivat/saavat vaikuttaa on kiertovesipumpun nopeus. Mutta ei huono, koska sillä voi vaikuttaa hiukan KV-jakson pituuteen.
KV nopeus kannattaa mielestäni säätää niin, että BT2-BT3 delta on noin 6C käyttöveden tekoa lopeteltaessa.
Tähän 6C:een on (ainakin) kaksi syytä. Ensinnäkin lauhduttimen luovutusdelta on optimissa ja toiseksi käyttöveden teon katkaisee (ainakin korkeammilla käyttöveden pyyntilämmöillä) kompressorin suojauksen korkea lämpötila lauhdutin tulossa tai lähdössä joiden ero on (kokemusperäisesti) noin 6C.
Otsikko: Vs: Lämmin käyttövesi
Kirjoitti: Juhippe - 10.07.20 - klo:14:26
Mikäli tuon deltan haluaa loppussa kuuden pintaan on kv-pumpun nopeus lähellä 10-20%. Se taas puolestaan lyhentää lämmitysaikaa, haitannekko?
Otsikko: Vs: Lämmin käyttövesi
Kirjoitti: tk- - 10.07.20 - klo:16:32
Mikäli tuon deltan haluaa loppussa kuuden pintaan on kv-pumpun nopeus lähellä 10-20%. Se taas puolestaan lyhentää lämmitysaikaa, haitannekko?

Miksi pitää haluta jotain muuta kun Niben insinöörit on koodanneet, eli olla käyttämättä auto-asetusta? Ajattelisi siellä olevan syynsä ohjelmoida pumppu niinkuin on tehty.
Otsikko: Vs: Lämmin käyttövesi
Kirjoitti: maalämmittää - 10.07.20 - klo:16:44
Mikäli tuon deltan haluaa loppussa kuuden pintaan on kv-pumpun nopeus lähellä 10-20%. Se taas puolestaan lyhentää lämmitysaikaa, haitannekko?
Ei haittaa. Hihatuntumalla parantaa energiatehokkuutta.
Otsikko: Vs: Lämmin käyttövesi
Kirjoitti: maalämmittää - 10.07.20 - klo:16:47
Miksi pitää haluta jotain muuta kun Niben insinöörit on koodanneet, eli olla käyttämättä auto-asetusta? Ajattelisi siellä olevan syynsä ohjelmoida pumppu niinkuin on tehty.

Footterissa ei ole kohteen tietoja, vielä  ;) .. mutta aiemmista kirjoituksista katselin että kyseessä xx26 mallin nibe, jossa ei ole automaattisesti säädettäviä pumppuja, muistaakseni.
Otsikko: Vs: Lämmin käyttövesi
Kirjoitti: tk- - 10.07.20 - klo:17:00
Footterissa ei ole kohteen tietoja, vielä  ;) .. mutta aiemmista kirjoituksista katselin että kyseessä xx26 mallin nibe, jossa ei ole automaattisesti säädettäviä pumppuja, muistaakseni.

Ok, sitten ymmärrän. Nibe ei automaatilla nykyään tunnu pyrkivän kuuteen, vaan delta on siellä jossain 2,5-3 tuntumassa.
Otsikko: Vs: Lämmin käyttövesi
Kirjoitti: maalämmittää - 11.07.20 - klo:09:28
Ok, sitten ymmärrän. Nibe ei automaatilla nykyään tunnu pyrkivän kuuteen, vaan delta on siellä jossain 2,5-3 tuntumassa.

Tällä delta on 6C haminoissa.
Lopussa sitä lasketaan em. kompressorisuojauksien deltaan, eli tehdään KV mahdollisimman kuumaksi kerralla.
Otsikko: Vs: Lämmin käyttövesi
Kirjoitti: luu5 - 11.07.20 - klo:10:35
Tällä delta on 6C haminoissa.
Lopussa sitä lasketaan em. kompressorisuojauksien deltaan, eli tehdään KV mahdollisimman kuumaksi kerralla.

Meillä KV tehtäessä näyttää Nibe tekevän delta 7-8 välillä. Tuosta ja virtausmittarista laskemalla tehoa on noin 4kW.
Otsikko: Vs: Lämmin käyttövesi
Kirjoitti: Juhippe - 11.07.20 - klo:21:17
Kiitos näistä. Tosiaan pumpussa ei ole automatiikkaa. Näillä mennään mitä on.
Otsikko: Vs: Lämmin käyttövesi
Kirjoitti: maalämmittää - 12.07.20 - klo:21:06
Meillä KV tehtäessä näyttää Nibe tekevän delta 7-8 välillä. Tuosta ja virtausmittarista laskemalla tehoa on noin 4kW.
Inverttereillä kelpaa, kun voi tehoakin säätää  ;)