Maalämmön suunnittelu => Mitoitus omakotitalot ja pienet kohteet => Aiheen aloitti: TLA - 01.07.20 - klo:17:13
-
Tervehdys, Olen juuri alkamassa rakentamaan ja olisi mukava saada mitoitus maalämpöä varten. Tässä tiedot:
Rakennuksen sijainti Suomen kartalla: Etelä-Suomi, Nurmijärvi
- Rakentamisvuosi: 2020, yhdessä tasossa.
- Vesikiertonen lattialämmitys
- Koneellinen ilmanvaihto
- Ulkoseinien yhteenlaskettu ulkopituus: 71,3 m
- Ulkoseinien lämpöeristeen materiaali ja paksuus: Lammin lämpöharkko, 400mm
- Kerrosten lukumäärä: 1
- Lämpimien tilojen neliömäärät : yht 237m2, josta 17 m2 on ullakkotilaa
- Huonekorkeudet kerroksittain: puolet tiloista 270 cm ja puolet arviolta keskimäärin 300 cm
- Alapohjan: maavarainen
- Yläpohjan lämpöeristeen materiaali ja paksuus: puhallusvilla 500mm
- Millaiset ikkunat (2– vai 3 lasiset)? Onko ikkunoiden ala huomattavasti normaalia suurempi tai pienempi? Ikkuna-ala 53m2, kaksilasiset (kerroin n. 1)
- Ei
- Tilojen lämpötilat? Varasto 20 m2, jossa lämpötila 12 astetta, muuten 21 astetta.
T, Tomi
-
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman. Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn. (https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=9417.0;attach=12157)
Toivottavasti olen ymmärtänyt lämpimien tilojen sijoittelun oikein.
Oletin alakerrassa olevan lämmintä asuintilaa 200 m², puolilämmintä varastotilaa 20 m² ja varaston yläpuolella 17 m² lämmintä ullakkotilaa.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Uudisrakennus ”TLA” NURMIJÄRVI (Uusimaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: LATTIALÄMMITYS - COP -laskennassa 31 °C - menovesi lämpötila max 35 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -29 °C
- Asuintilat 2020: Lattialämmitys, 21°C, 200 m2, 580 m3: 6,21 kW 18 987 kWh
- Varasto 2020: Lattialämmitys, 12°C, 20 m2, 56 m3: 0,28 kW 700 kWh
- Ullakkotilat 2020: Lattialämmitys, 20°C, 17 m2, 37 m3: 0,60 kW 1 651 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 7,09 kW 21 338 kWh
• Kiinteistö, 237 m2, 673 m3 5,0 COP 6,61 kW 21 338 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,304 m3 / 50 °C 2,8 COP 2,29 kW 9 000 kWh
- Yhteensä 4,0 SCOP 8,9 kWh 30 338 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -2 096 kWh 0,62 kW 28 242 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 28 242 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 9,00 kW 28 242 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä ( epävirallinen E luku = 81 Luokka = B ) 28 242 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 8,9 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 9,0 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -29 °C
- Maasta kerätään ( 4 COP) 7,2 kW 21 199 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 7 043 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 7 043 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa 1 973 kWh
• Tarvitaan 202 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,54 l/s (= 32,4 l/minuutissa).
- Kaivossa aktiivisyvyyttä 198 m + kaivon yläosassa vedetöntä osuutta 4 m. Poraussyvyys 202 m
- Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 202 metriä. Putkea kaivossa yhteensä 404 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 4,8 kPa) 2 kpl PE40x3.7 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,54 l/s = 32,4 l/min = 1944 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,54 l/sek virtauksella ja PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. 71 kPa = Ei toimi
- Kaivo, painehäviö 0,54 l/sek virtauksella ja PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. 40 kPa = 0,4 bar
Tai.:
- Vaakakeruupiiri, kostea savi, 480 metriä = 2 x 250 m PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1 m 21 kPa = 0,21 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma (https://fi.libreoffice.org/).
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä. (http://bergheat.ingalsuo.fi/)
Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.
-
Kiitos alla olevasta laskelmasta.
Miellä on tarkentunut kohteen lopulliset lämmitysneljöt. Voisitko vielä päivittää laskelman seuraavilla neljömäärillä?
-Asuinpinta-ala on 192 m2, lattialämmitys
-Lisäksi varasto / tekninen tila, 15 m2, jonka lämpötila on 12c, lattialämmitys
-Tämän lisäksi on 27 m2 ullakkotila, mutta siinä ei ole lattialämmitystä vaan tarkoitus pitää lämpimänä pienellä patterilla (tila ei ole asuinkäytössä)
-
Koetin tehdä laskelman uusien tietojen mukaan. Tässäkin voi olla vääriä lähtötietoja..
Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn. (https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=9417.0;attach=12672)
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Uudisrakennus ”TLA” NURMIJÄRVI (Uusimaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: LATTIALÄMMITYS - COP -laskennassa 29 °C - menovesi lämpötila max 33 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -29 °C
- Asuintilat 2020: Lattialämmitys, 21°C, 192 m2, 557 m3: 6,85 kW 19 518 kWh
- Varasto 2020: Lattialämmitys, 12°C, 15 m2, 36 m3: 0,27 kW 369 kWh
- Ullakkotilat 2020: Lattialämmitys, 12°C, 27 m2, 54 m3: 0,75 kW 819 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 7,87 kW 20 706 kWh
• Kiinteistö, 234 m2, 647 m3 5,4 COP 7,47 kW 20 706 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,146 m3 / 50 °C 2,8 COP 1,10 kW 4 800 kWh
- Yhteensä 4,6 SCOP 8,6 kW 25 506 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -2 072 kWh 0,70 kW 23 434 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 23 434 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 8,50 kW 23 433 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä ( epävirallinen E luku = 80 Luokka = B ) 23 434 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 8,6 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 8,5 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -28 °C
- Maasta kerätään ( 4,6 COP) 6,9 kW 18 286 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 5 148 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 5 148 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa 957 kWh
• Tarvitaan 180 metrinen lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,52 l/s (= 31,2 l/minuutissa).
- Kaivossa aktiivisyvyyttä 176 m + kaivon yläosassa vedetöntä osuutta 4 m. Poraussyvyys 180 m
- Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 180 metriä. Putkea kaivossa yhteensä 360 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 4,3 kPa) 2 kpl PE40x3.7 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,52 l/s = 31,2 l/min = 1872 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,52 l/sek virtauksella ja PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. 59 kPa = Huono
- Kaivo, painehäviö 0,52 l/sek virtauksella ja PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. 33 kPa = 0,33 bar
Tai:
- Vaakakeruupiiri, kostea savi, 414 metriä = 2 x 250 m PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1 m 20 kPa = 0,2 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma (https://fi.libreoffice.org/).
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä. (http://bergheat.ingalsuo.fi/)
Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.